передача RS-485 по радиоканалу через С2000-РПИ в свете "единичной неисправности" СП484?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Юлия_911 ®

[17.10.2022 15:22:04]
 Коллеги! Можно ли осуществлять передачу интерфейса RS-485 по радиоканалу через С2000-РПИ в свете "единичной неисправности" СП484?
[Ув. Юлия_911. В теме сообщения следует писать сам вопрос а не к чему он относится. Правила здесь http://0-1.ru/discuss/faq.asp =Админ]


[17.10.2022 18:06:37]
 Ув. коллега Юлия, чтобы ответить на этот вопрос надо знать и другие исходные данные - откуда, куда и что передаешь. Могут быть разные ситуации.


[17.10.2022 21:10:39]
 Eugen-19 ®
Имеются разрозненные здания с единым постом охраны в отдельном здании. Для некторых зданий _отсутствует_ возможность передать информацию о состоянии системы по проводным каналам на пост охраны.



[17.10.2022 21:35:17]
 Юлия_911: "Имеются разрозненные здания с единым постом охраны в отдельном здании. Для некторых зданий _отсутствует_ возможность передать информацию о состоянии системы по проводным каналам на пост охраны."

1. Если у вас эти "некоторые" здания оборудованы полностью автономной СПА, например, на основе ППКП "Сигнал-20М" и зоны защиты инициируются локально от ППКП "Сигнал-20М", то в нашей нормативной базе можно найти любые доводы как "за", так и "против" возможности передавать на пост информацию по С2000-РПИ. Доказать можно все что угодно, нормативная база очень противоречива.

2. Если СПА в этих "некоторых" зданиях не работает автономно, например СОУЭ управляется от С2000-КПБ в здании и С2000М находиться на посту, то так делать нельзя, хотя некоторые доводы за то, что "можно" тоже есть.


[17.10.2022 22:28:30]
 Юлия_911, я как раз недавно звонил в Болид с этим вопросом. можно, но придется организовывать 2 канала.

но сама поддержка Болид сказали, что эта идея, к которой следует относится с осторожностью. нужно быть уверенным в мощности сигнала, плюс к этому, возможно, придётся увеличить тайминги.


[17.10.2022 23:18:49]
 Koui: "Юлия_911, я как раз недавно звонил в Болид с этим вопросом. можно, но придется организовывать 2 канала."

Это технически возможно? В посылке РПИ разве закодирован номер интерфейса? Или С2000-РПИ уже доработали? Поясните.


[18.10.2022 8:08:22]
 В пособии Болида по реализации требований СП484 напрямую говорится, что применение С2000-РПИ для дублирования интерфейса, как и С2000-Ethernet - не допускается.



[18.10.2022 11:56:28]
 Да, ситуация неоднозначная. На самом деле сталкивались с множеством объектов, где передать сигнал на пост охраны можно было только с помощью радиоканала:
- "воздушка" не проходила из-за габаритов
- земля, траншея: дорога, ж.д. пути -> целая кипа согласований и проблем

Теперь возникает вопрос:
- можно ли передавать сигнал через С2000-РПИ в условии, что здание без поста охраны полностью автономно (свой "Сириус", автономный "Сигнал-20М")
- можно ли передавать сигнал через С2000-РПИ в условии, что здание является частью системы, где головное оборудование находится вне здания (например "Сириус", а в здании только ШПС с КДЛ) -> но ответ явный, что сейчас точно нельзя
- можно ли "скрестить" Болид в части провода, и "сертифицированный радиоканал" Аргус-Спектра (для передачи информации о состоянии системы "Болид")


[18.10.2022 12:27:42]
 Юлия_911: "...можно ли передавать сигнал через С2000-РПИ в условии, что здание без поста охраны полностью автономно (свой "Сириус", автономный "Сигнал-20М")....""

Да, я в таких ситуациях применяю С2000-РПИ. С точки зрения нормативной базы тут возникают следующие вопросы:
1. Что такое объект? Может ли объект состоять из нескольких зданий и сооружений?
2. Может ли пожарный пост быть вне объекта? Если помещение с дежурным персоналом вне защищаемого здания или вне объекта - это что такое с точки зрения нормативной базы?

Все это можно трактовать по разному.


[18.10.2022 12:34:42]
 Что касается технических вопросов. Теоретически задублировать сигнал на основе С2000-РПИ можно. Надо "соорудить" два независимых "симметричных" радиокластера. Предположим 1 master и 3 slave на один интерфейс и точно так же на другой. Между собой "дружить" эти кластеры не надо.

Теоретически все это может работать, так как эти радиосистемы должны отстраиваться друг от друга. Может быть снижение скорости и помехоустойчивости. Может быть есть экспериментатор, который все это проверял?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: передача RS-485 по радиоканалу через С2000-РПИ в свете "единичной неисправности" СП484?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.