| | | Евгений1 | 19.01.2011 14:54 | 4 / 1595 | Pioneer | 19.01.2011 16:28 | |
| * * | Проектируется тушение в серверной.
В сервной стоят стоечные шкафы.
Нормами ведь не предписано заводить в них насадки, а нужно просто тушить все помещение в целом.
Кто-нибудь тушил сами шкафы? Как полагаю нужно рассматривать их объем как отдельный и пол |
=> | Есть несколько решений, два из них:
1) К примеру модули типа АСП-01 с трубкой Firetrace.
Устанавливается в каждый шкаф.
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | ratushin | 17.01.2011 17:37 | 16 / 3402 | ratushin | 18.01.2011 12:27 | |
| * * | Доброе время суток.
Подскажите, необходим ли автоматический останов пожарного насоса при достижении аварийного уровня в пожарном резервуаре?
В СП 5.13130.2009 говориться только о сигнализации об аварийном уровне в пожарном резервуаре. Да и то можно выда |
=> | [QUOTE С Б 18.01.2011 12:21:23]Построенная на тонкораспылённой реке :)[/QUOTE]
Не серьёзно. | |
 |  |
 |
| | | AlexPog | 20.12.2010 0:32 | 3 / 2982 | сергей | 10.01.2011 9:30 | |
| * * | Коллеги, недавно столкнулся с вопросом: сколько тренировок в СИЗОД должно быть проведено за год? У нас испокон веков планировалось следующим образом: ежемесячно 2 тренировки, или 1 тренировка на свежем воздухе и одна в ТДК (т.е. если по плану есть трениро |
=> | 24 занятия в год (календарный). в них включены - свежий воздух, дымокамера, огневая полоса. по 2 занятия в месяц. | |
 |  |
 |
| | | неуч. | 02.01.2011 23:18 | 7 / 2381 | чтец | 05.01.2011 21:37 | |
| * * | Уважаемые друзья!! поздравляю Вас с наступившим Новым Годом.
Интересует информация по водным огнетушителям. Поиски в интернете практически ничего не дали. В учебных пособиях, того же С.В. Собуря по водным огнетушителям ничего нет. Очень интересует уст |
=> | Обратитесь на завод изготовитель, вам всё расскажут. | |
 |  |
 |
| | | New Oly | 28.12.2010 13:59 | 2 / 1620 | один из них (в запасе) | 28.12.2010 15:17 | |
| * * | Коллеги! Подскажите, пожайлуста, какие розетки (напряжение, ток) следует предусматривать согласно СНиП 21-02-99* пункт 6.27
"В автостоянках закрытого типа у въездов на каждый этаж должны быть установлены розетки, подключенные к сети электроснабжени |
=> | С мощностью я наверно немного приврал.
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Игорь | 15.12.2010 4:33 | 7 / 1461 | === | 15.12.2010 17:13 | |
| * * | Господа специалисты!
Необходимо оборудовать здание ручными огнетушителями.Наш специалист по безопасности настаивает на применении ОП-5г. Предложение от поставщика ОП-5з. Принцип и чем они отличаются друг от друга понятен. Если отвлечься от стоимости како |
=> | нет, там есть мембрана разрушенмая при 200-250 кгс/см2 или на некоторых применяют предохранительные клапаны. Потихонечку клапан подтравливает, и когда надо | |
 |  |
 |
| | | kostya | 08.12.2010 9:17 | 4 / 25043 | Sergey_K | 08.12.2010 9:37 | |
| * * | Добрый день! Подскажите, плиз, на какой высоте, всё-таки вешать огнетушитель?
ГОСТ 12.4.009-83
2.3.4. ….Ручные огнетушители должны размещаться:
навеской на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и |
=> | Вот и выявилась еще одна "вилка" в НТД)) | |
 |  |
 |
| | | Евгений1 | 05.12.2010 15:49 | 1 / 1269 | Drakon | 06.12.2010 17:11 | |
| * * | Приветствую. Подскажите, есть ли требование делать отдельную секцию для оросителей, расположенных за подвесным потолком?
Или подключать в общую распределительную сеть с помощью СПЖ?
Или можно в общую сеть и без СПЖ? |
=> | ув. Евгений1 ®
дело в том, что пространства за подвесными потолками защищаются системой АУПТ при наличии пожарной нагрузки 7л и более на 1м кабельной лини | |
 |  |
 |
| | | Loose | 04.10.2010 12:46 | 4 / 1446 | KF | 01.12.2010 12:46 | |
| * * | Добрый день! Очень нужна информация об опыте (в том числе зарубежном)обеспечения пожарных специальной защитной обувью. Т.е. в чем тушат пожары, а в чем занимаются хозяйственной деятельностью и т.д. |
=> | [QUOTE СПТшник 08.10.2010 19:08:08]говняный приказ. для пожарных - мизер, даже шлемов не предусмотрено, не говоря о сумках для боевок и прочих нужных вещах | |
 |  |
 |
| | | jorj | 27.10.2010 17:38 | 11 / 6330 | AEW | 01.12.2010 10:04 | |
| * * | Всем доброго дня.
На основании, каких нормативно-правовых актов, нормативных документов по пожарной безопасности, работники офисных помещений должны обеспечиваться СИЗОД, к примеру, изолирующими капюшонами «ФЕНИКС»?
Дело в том, что наша организация аре |
=> | Из сертифицированных по ГОСТ 53261-2009 есть только два изделия-ГДЗК и ШАНС. ГДЗК устарел безнадежно,ШАНС выглядит гораздо современней и обладает гораздо л | |
 |  |
 |
| | | nata | 29.11.2010 11:51 | 5 / 1216 | EVM | 29.11.2010 14:24 | |
| * * | Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста есть объект"Центр культуры в г.Первомайск" На третьем этаже расположены три экспозиционных зала и помещение хранения экспонатов музея( площадь 327 кв.м) Чем тушить это помещение водой или газом ( СО2) |
=> | Посоветовал бы хладон-125. Углекислота дороже выйдет, как мне кажется. | |
 |  |
 |
| | | Евгений1 | 24.11.2010 17:50 | 10 / 1670 | vizitor | 25.11.2010 0:01 | |
| * * | Приветствую.
Есть вокзал, который проходит госэкспертизу. В общей сложности 12 разделов по постановлению №87. Наша организация делает только том 9.2. (АУПТ водяное).
ГИП всего проекта (генпроектная организация) отказывается подписываться в клятве гипа н |
=> | См.:СНиП 1.06.04-85 (1998) Положение о главном инженере (главном архитекторе) проекта
| |
 |  |
 |
| | | Рино | 23.03.2010 13:21 | 5 / 3533 | СухиеТрубы | 22.11.2010 14:23 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги!
В офисе хотим дополнительно к имеющимся системам АППЗ обеспечить всех работников самоспасателями.
Какие лучше - фильтрующие или изолирующие? Кто какие марки закупал? |
=> | [QUOTE Рино 23.03.2010 13:21:50]Какие лучше - фильтрующие или изолирующие?[/QUOTE]
Думаю изолирующие будут понадежнее.[QUOTE kostya 22.11.2010 9:58:35] | |
 |  |
 |
| | | неуч. | 24.04.2009 1:50 | 10 / 25231 | Станислав Геннадьевич | 15.11.2010 21:33 | |
| * *
 | Уважаемые форумчане прошу Вас помочь в следующем вопросе. Перемотка пожарных рукавов производится один раз в полгода или ежеквартально? Дайте ссылку на соответствующий нормативный документ. Заранее благодарен. |
=> | смотрите паспорт на рукав. ранее льняные надо было 2 раза в год на ребро, сейчас и того не написано | |
 |  |
 |
| | | Ленивый | 09.11.2010 13:08 | 0 / 2263 | | |
| * * | Никак не могу понять НБП 88-2001 п.12.20. Получается, если у меня в кабинете есть углубление для одежды, с перегородкой больше 400мм, но само углубление 700х400мм(то есть меньше 750мм), дымовые извещатели я там могу не ставить? А в СП 5.13.130-2009 п.13.3 |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Salamandra | 27.04.2009 11:31 | 28 / 7580 | Anatk66 | 01.11.2010 13:50 | |
| * *
 | Уважаемые специалисты! Скажите, пожалуйста, Ваше профессиональное мнение об аэрозольных генераторах. |
=> | Можно применять в архивах. Главное чтобы ГОА не был направлен на защищаемый продукт | |
 |  |
 |
| | | Евгений1 | 27.10.2010 14:21 | 3 / 1405 | Вася279 | 27.10.2010 20:49 | |
| * * | Кто-нибудь знает, кто производит диафрагмы, которые устанавливаются между соединительными головками и пожарными кранами& |
=> | напиши размер и количество на складе что-то есть | |
 |  |
 |
| | | Мартин | 21.10.2010 15:38 | 5 / 2725 | Andorra1 | 21.10.2010 18:31 | |
| * * | Доброго времени суток, Друзья!
Проектируем внутр пп водопровод. Согласно и СНиП 2.04 (п. 6.9) и СП 10, требуется при наличии насосных ставить датчик положения ПК (ДППК) и похоже нам от него никуда не уйти. Есть ли на рынке в России краны с дппк кроме Ча |
=> | Похожее нашел и я.
СП-10
Датчик положения крана – для АВТОМАТИЧЕСКОГО пуска насосов (п.4.1.9)
Пусковые кнопки у пожарных шкафов у пожарных кранов – | |
 |  |
 |
| | | DSeaman | 10.09.2010 17:54 | 17 / 2498 | Короед | 14.10.2010 13:47 | |
| * * | Приветствую коллеги!
Давненько не делал АПТ, а тут пришлось, да еще и на складах.
Немного сомневаюсь в выборе групп помещений и расходе на АУПТ.
Есть 3 склада.
1. Склад материальный - спецодежда, картриджы для принтеров и прочее сгораемое в сгораемой |
=> | DSeaman ® А какая высота складирования ЛВЖ? Сколько МПП потребовалось? | |
 |  |
 |
| | | проектант | 13.10.2010 11:04 | 4 / 1513 | проект | 14.10.2010 10:02 | |
| * * | Помогите пожалуйста, первый раз пришлось к проекту газового пожароту-шения CO2 писать методику огневых испытаний установки тушения, приме-нительно к конкретному объекту. Поделитесь пожалуйста информацией где можно глянуть подобный документ, относительно т |
=> | Спасибо за оперативный ответ на вопрос, но мой вопрос как раз и состоит в том что Пункт 9.8.3. ГОСТ Р 50969 говорит о том что,
цитата:количество горючего | |
 |  |
 |
| | | sar_man | 04.10.2010 21:56 | 0 / 2349 | | |
| * * | Чуть-чуть не по теме, но....
На нефтеперерабатывающем комплексе существует насосы повысители,но их включат только при крупном пожаре (сеть старая трубопровод рвется как бумага). Обоснованно ли требование установить насосы повысители для нужд внутреннего |
=> | | |
 |  |
 |
| | | skainet | 21.09.2010 12:05 | 2 / 1133 | skainet | 21.09.2010 14:39 | |
| * * | Имеется 2 типовых склада расположенные в 7 метрах друг от друга, в каждом предусмотрена сплинклерная система пожаротушения.
Расходы воды двух систем одинаковые.
Допускается ли объем резервуара считать из расчета работы одной установки или необходимо и |
=> | Спасибо | |
 |  |
 |
| | | Афоня | 02.09.2010 23:40 | 8 / 2084 | Афоня | 07.09.2010 22:03 | |
| * * | Вообщем пожарный сделал предписание - выделить помещение вент. оборудование противоп. перегородками REI150
Посоветуйте решения этой проблемы, какую огнезащитную конструкцию испольцовать , желательно с узлами или альбомом решения
Покапался в инете н |
=> | я уточню как она будет опираться | |
 |  |
 |
| | | Евгений1 | 31.08.2010 23:34 | 4 / 1792 | Евгений1 | 01.09.2010 20:44 | |
| * * | Кто знает как пользоваться монограммой Черт.5 ПРИЛОЖЕНИЯ 4 СНиП 2.04.01-85* ?
Если взять в пример линию, которая там проведена, чтобы обеспечить 4,3л/с из ПК (70мм) нужно поставить шайбу диаметром 18мм ... и тогда (Нср) 34м - это будет потери на ней, и |
=> | vizitor, спасибо. | |
 |  |
 |
| | | карлыч | 01.01.2010 15:16 | 25 / 6104 | карлыч | 01.09.2010 20:41 | |
| * * | Уважаемые форумчане. Я рискую показаться не в самом лучшем виде, но прошу помоч разобраться вот в чем. На данный момент имеется какая то новая инструкция по эксплуатации рукавов. там требуются скажем, формуляры рукавов, которых у меня нет, и никогда не бы |
=> | Прощу прощения, давно сюда не заходил. коротко.:
- работу рукавов причем не только на пожарах, но и на учениях пишем.
- по ремонту нового ничего нет.
- | |
 |  |
 |
| | | Евгений1 | 26.08.2010 23:07 | 2 / 1157 | Евгений1 | 26.08.2010 23:26 | |
| * * | Приветствую.
Скажите, в ППБ 01-03 табл.1
Общественные Здания / (800 м2) / пожар класса А /
Пенные и водные огнетушители вместимостью (10л) 4 ++
Порошковые огнетушители вместимостью, л/ массой огнетушащего вещества, кг 5/4 4++
Это означает, что |
=> | действительно...
7. Для предельной площади помещений разных категорий (максимальной площади, защищаемой одним или группой огнетушителей) необходимо пред | |
 |  |
 |
| | | Евгений1 | 24.08.2010 11:50 | 0 / 1294 | | |
| * * | Уважаемые проектировщики,
пытался найти документ:
"Рекомендации по проектированию установок объёмного пожаротушения с применением инертных газов (азот, аргон и т.д) и их смесей. - М.: ВНИИПО, 1995"
но в интернете его нет.
Звонил во ВНИИПО |
=> | | |
 |  |
 |
| | | korvint | 30.07.2010 22:11 | 3 / 1442 | ДПО | 31.07.2010 14:28 | |
| * * | Есть хутор - шириной 900м с одной улицей, проходящей над рекой.
Есть проблема - сухой камыш и отдыхающие, по своей халатности бросающие окурки и оставляющие костры незатушенными на побережье.
От улицы до реки - 50-100 м.
Пожары бывают каждый год 2-3 р |
=> | Скинтесь,купите пожарную мотопомпу, и в пожароопасный период организуйте круглосуточное дежурство. | |
 |  |
 |
| | | Евгений1 | 14.07.2010 11:56 | 3 / 1585 | Andorra1 | 26.07.2010 13:33 | |
| * * | Кто-нибудь подскажет где прописано при гидравлическом расчете ДЛЯ ПОДВОДЯЩЕГО ТРУБОПРОВОДА (от насосов до узлов управления) брать половину расхода на полукольцо или весь (так как буд-то второе полукольцо ремонтируется/отключено или авария на пожар не накл |
=> | СП-5
5.7.5 Внутренние и наружные подводящие трубопроводы допускается проектировать тупиковыми
для трех и менее узлов управления; при этом общая длина нар | |
 |  |
 |
| | | ТУНГУС | 16.07.2010 14:18 | 4 / 2649 | КонстантинФ | 17.07.2010 13:07 | |
| * * | Подскажите как лучше сделать, не перекрашивая весь трубопровод...
Пол года назад монтировали систему водяного пожаротушения. Все трубопроводы (пожарные краны, спринклерные и дренчерные) покрасили тогда темно-красным цветом (или коричневый...не поймешь |
=> | ТУНГУС, можно сделать надпись "зелёный". Цвет надписи не имеет значения. | |
 |  |