Покраска трубопроводов АУПТ

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.07.2010 14:18:04]
 Подскажите как лучше сделать, не перекрашивая весь трубопровод...

Пол года назад монтировали систему водяного пожаротушения. Все трубопроводы (пожарные краны, спринклерные и дренчерные) покрасили тогда темно-красным цветом (или коричневый...не поймешь эту эмаль ПФ).Спустя пол года на объект пришел инспектор ГПН и указал в нарушениях: "трубопровод, заполненный водой в дежурном режиме не окрашен в зеленый цвет согласно требованиям ГОСТ. П. 3 ППБ 01-03, п. 3.1.3. РД 009-01-96 ".

Есть варианты не перекрашивать его?


[16.07.2010 14:37:00]
 И ище вопрос:

кто должен делать схемы обвязки насосной станции, узлов управления и т.д., на измерительных приборах надписи о рабочих давлениях и допустимых пределах измерений....?

Монтажная или обслуживающая организация?


[16.07.2010 15:50:21]
 
Всё делает монтажная и проектная организация.

На узле управления надписи делают монтажная орг.:
Узлы управления ПОСЛЕ монтажа должны иметь табличку (идет 8 позиций , там и функциональная схема, способ включения, номер направления, тип количество извещателей и т. д. ).
ГОСТ 50680 п.5.26)

Инструкцию пишут ДЛЯ лиц ответственных за эксплуатацию.
Облаживающая организация не пишет инструкцию – она её СОГЛАСОВЫВАЕТ. ( п. 5.1)
( Автоматические системы пожаротущения и пож.сигнализации. Правила приемки и контроля: Методические реккомедации –М.:ВНИИПО, 1999.)

К ВВЕДЕНИЮ в эксплуатацию допускаются установки на которые имеются инструкции по эксплуатации НА УСТАНОВКУ В ЦЕЛОМ. ГОСТ 2.601 (п.2.2.1).
К размещению на объектах ДОПУСКАЕТСЯ пожарная техника, на которую ИМЕЕТСЯ нормативно-техническая документация ГОСТ 12.4.009 (п.1.5).


[17.07.2010 12:09:03]
 А если сделать на этом красном трубопроводе маркировку из циферок "1". Допускается ли такое? или только перекрашивать все в зеленый цвет?


[17.07.2010 13:07:07]
 ТУНГУС, можно сделать надпись "зелёный". Цвет надписи не имеет значения.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Покраска трубопроводов АУПТ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.