Помещение вентиляционного оборудования

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.09.2010 23:40:05]
 Вообщем пожарный сделал предписание - выделить помещение вент. оборудование противоп. перегородками REI150

Посоветуйте решения этой проблемы, какую огнезащитную конструкцию испольцовать , желательно с узлами или альбомом решения

Покапался в инете нашел решение - использовать плиты вермикулитовые ПВТН и Вер-СОН . Как я понимаю их просто надо закрепить на саморец к бетонной или кирпичной стене , и все готово !?

Да кстати вот еще . Есть стена REI45 я ее чем нить обшиваю RE60 / итого получается REI=45+60=105, верно ?
ьььь

[03.09.2010 5:06:58]
 Круто с Вами поступил инспектор.
Во-первых противопожарных перегородок (REI150) не существует.
Во-вторых, я думаю, помещение вентиляторной должно выгорожеваться противопожарными перегородками 1-го типа (EI 45).
СНиП 41-01-2003 п. 7.10.5, п. 8.11, п. 8.16 ( в СП 7 тоже самое).


[03.09.2010 20:07:23]
 он опирается на пункт 13.7 СНиП 41-01-2003
Но я что щас прочитав . совмеваюсь что данное вент оборуд. распол-ся в другом пожарном отсеке , хм ....
Как мне понять в каком пожарном отсеке распол-ся данное вент. оборудование ?


[03.09.2010 20:09:50]
 ьььь "( в СП 7 тоже самое)"
Покажете?))


[03.09.2010 21:36:04]
 В СП 7 требования к ограждающим конструкциям немного видоизменены, а именно в зависимости от категории помещения по взрывопожарной или пожарной опасности, т.е. если вентиляционная установка обслуживает помещение категории "А" то помещение вент.камеры тоже "А", если "В" то венткамера тоже "В" - ну это приблизительное определение, но смысл должен быть понятен. К сожалению под рукой норм нет.
По поводу огнестойкости ограждающих конструкций вент.камеры с пределом огнестойкости REI 150, то действительно такое требование есть, если вент.оборудование установлено в пределах другого пожарного отсека, а именно за противопожарной стеной.
Афоня, для начала найдите на своём объекте противопожарную стену 1-го типа (в основном это кирпичная, бетонная или железобетонная стена) которая начинается с подвала или с уровня земли, пересекает всё здание и возвышается над кровлей здания, порядка 30-60 см.
Затем, смотрите куда ведут воздуховоды из вент.камеры. если они обслуживают помещения расположенные за данной стеной, то требование инспектора правильное, если до противопожарной стены и её не пересекают, то тут правы вы, а инспектор не прав. Ну как-то так.
ьььь

[06.09.2010 3:48:56]
 Афоня!
Если у вас здание производственное, то площадь отсека п. 7.1 тб.5 СНиП 31-03-2001 (если имеется превышение площади, тогда требуется противопожарная стена для создания отсеков).
Разделение помещений с различной категорий производства по п. 7.3.

Rivs! Вы видимо имеете какое-то отношение к разработке СП-7, не хотел Вас обидеть, но все же СП-7 не тянет на концептуально новый документ в сравнении со СНиПом.
Афоня

[06.09.2010 19:09:50]
 Вообщем приняли решение что инспектор прав . Ведь не просто он так написал !
Значит повторю ! Есть чердак . В нем есть пом. ДУ , кот ограждено . и есть вент оборуд кот не ограждено никак. Задача : оградить вент обор , кот не ограждено !
Как мне это сделать ?
Могу лишь предположить :
1) выложить стену из кирпича t=120 мм и с внешней стороны обшить каким нить материалом . Вопрос каким ?
2) использовать металлич каркас и так же обшить спец материалом !?
Вообщем как дешевле , быстрей и REI 150 ???

Если нужно закачаю файл с рисунком !


[06.09.2010 19:46:37]
 Афоня "1) выложить стену из кирпича t=120 мм и с внешней стороны обшить каким нить материалом . Вопрос каким ?"
А какая разница каким?, 120 мм вполне даст 2.5 часа http://doc-load.ru/SNiP/raznoe/II-2-... , для эстетики?
Здесь другой вопрос, стену нужно возводить от фундамента, или обеспечеть R150 чердачному перекрытию, получится?
Афоня

[07.09.2010 22:03:42]
 я уточню как она будет опираться
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Помещение вентиляционного оборудования      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.