Расход на полукольце

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.07.2010 11:56:31]
 Кто-нибудь подскажет где прописано при гидравлическом расчете ДЛЯ ПОДВОДЯЩЕГО ТРУБОПРОВОДА (от насосов до узлов управления) брать половину расхода на полукольцо или весь (так как буд-то второе полукольцо ремонтируется/отключено или авария на пожар не накладывается?)

нашел только в СП5:
5.7.6 Кольцевые подводящие трубопроводы (наружные и внутренние) следует разделять на ремонтные участки запорными устройствами (задвижками или затворами); количество узлов управления
на одном участке должно быть не более трех; при гидравлическом расчете трубопроводов выключение ремонтных участков кольцевых сетей не учитывается, при этом диаметр кольцевого трубопровода
должен быть не менее диаметра подводящего трубопровода к узлам управления.

означает ли это то, что по каждому полукольцу идет половина расхода?


[24.07.2010 3:02:41]
 почитайте СНиП 2.04.01-85* и СНиП 2.04.02-84
внутренний и внешний водопровод,документы старые,но в них все доступно и по полочкам.


[26.07.2010 0:52:29]
 Подводящий трубопровод, по крайней мере, идет от ввода в здание и до КСК (и через насосы тоже). Расчет, используется БЕЗ наличия ВТОРОГО ввода.


[26.07.2010 13:33:17]
 СП-5
5.7.5 Внутренние и наружные подводящие трубопроводы допускается проектировать тупиковыми
для трех и менее узлов управления; при этом общая длина наружного и внутреннего тупикового под-
водящего трубопровода не должна превышать 200 м.
5.7.6 Кольцевые подводящие трубопроводы (наружные и внутренние) следует разделять на ре-
монтные участки запорными устройствами (задвижками или затворами); количество узлов управления
на одном участке должно быть не более трех; при гидравлическом расчете трубопроводов выключение
ремонтных участков кольцевых сетей не учитывается, при этом диаметр кольцевого трубопровода
должен быть не менее диаметра подводящего трубопровода к узлам управления.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Расход на полукольце      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.