 Приветствую.
Скажите, в ППБ 01-03 табл.1

Общественные Здания / (800 м2) / пожар класса А /
Пенные и водные огнетушители вместимостью (10л) 4 ++
Порошковые огнетушители вместимостью, л/ массой огнетушащего вещества, кг 5/4 4++

Это означает, что на 800м2 должно располагаться 8 огнетушителей или можно выбрать из двух ++ и поставить либо 4 пенных (водных) либо 4 порошковых?


[26.08.2010 23:17:29]
 Или - или.


[26.08.2010 23:26:35]
 действительно...

7. Для предельной площади помещений разных категорий (максимальной площади, защищаемой одним или группой огнетушителей) необходимо предусматривать число огнетушителей одного из типов, указанное в таблицах 1 и 2 перед знаком "++" или "+".
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Первичные средства ПТ в Общественном здании      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.