О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Чтобы начать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений необходимо перейти в соответствующий раздел
 Дискуссии из всех разделов

 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с 3331 3361 3391 3421 <3451> 3481  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    [Прочее

Расстояние между пожарными приборами и трубой водопровода

dalexeus 15.09.2021 9:37 0 / 1185    
 * *Здравствуйте. Регламентируется ли как-то расстояние между пожарными приборами и трубой водопровода. И если эти приборы установлены в шкафу, то регламентируется ли расстояние в таком случае? =>  
    [Прочее

Оборудование с лазером

Eshkimatreshki 15.09.2021 7:21 1 / 1183 Viss 15.09.2021 8:23    
 * *Здравствуйте. Хотелось уточнить, может ли швейный автомат с встроенным лазером эксплуатироваться в общем помещении цеха? Либо такую установку необходимо эксплуатировать в отдельно оборудованном помещении? В п. 8.3.1 ГОСТ 31581-2012 Лазерная безопасность =>Есть только немного про толкование "как правило": ГОСТ 1.5-2001 п. 4.1.4 При изложении в стандарте положений, допускающих отступления от требо 
    [Документация

Правильность измерения уровня звукового давления

aleksegroshev 10.09.2021 11:32 33 / 1669 Prakt!k 14.09.2021 22:57    
 * *Всем доброго дня! Согласно требованиям п. 4.6 СП3.13130 уровень звука информации от речевых оповещателей должен соответствовать п. 4.1-4.3. Вопрос: а какой уровень брать максимальный или минимальный? Ведь речь транслируется с разной интенсивностью, т.е. м =>***Нужно либо на вход прибора оповещения подать сигнал 50 Гц, либо специальный широкополосный вольтметр. Уважаемый коллега, Не измеряются выходное напряже 
    [Лицензии и СРО

Количество штатных сотрудников согласно постановлению 1128

yuriel 14.09.2021 17:38 2 / 2065 yuriel 14.09.2021 19:03    
 * *Смакуя пп рф 1128, решил задать старожилам вопрос. Согласно п. 4 подп. В: "наличие в штате у соискателя лицензии или лицензиата работников (при выполнении 1 или 2 видов работ (услуг) - не менее 2 человек..." и т.д. Если я как ИП сам непосредстве =>Извините, а можно с этого момента поподробнее (для особо одарённых) 
    [Прочее

Запуск оповещения ППУ Sonar SPM-B20085 (Рубеж) от СИРИУСа (АПС Болид)

BEE1981 13.09.2021 18:32 10 / 1910 BEE1981 14.09.2021 17:04    
 * *Нужно запустить оповещение ППУ Sonar SPM-B20085 (Рубеж) от СИРИУСа (АПС Болид). Кто-ни будь знает как состыковать Болид и Рубеж? на какие клеммы какой платы? СИРИУС => ... => C2000-КПБ => УК-ВК => SPM-B20085? У меня так кажется жил к =>Вы меня пугаете. По-моему в Sonar SPM не хватит клемм и разъемов чтобы столько болидовского оборудования подсоединить. 
    [Документация

Силосы для зерна

гоха 14.09.2021 11:21 1 / 1228 Karpov 14.09.2021 16:00    
 * *Коллеги, кто-нибудь сталкивался с силосами для хранения зерна? Если кто-то сталкивался, то объясните пожалуйста, каким образом обеспечивается их огнестойкость? это же фактически стальной резервуар =>У производителя силосов попробуйте запросить. 
    [СПЗ

барьеры искрозащиты

madman 14.09.2021 11:16 6 / 1221 asol611 14.09.2021 15:53    
 * *Имеем проект где все линии аупс и соуэ жд эстакады фронта слива лвж (бензины,мазут,дизтопливо) проходят через барьеры искробезопасная цепь. ипр и звуковые оповещатели все имеют "d" в маркировке взрывозащиты(т.е. взрывобезопасная оболочка). а теп =>Не забывайте про требования к кабелям и к их прокладке во взрывоопасных зонах, которые изложены в разделе 10 СП 423.1325800.2018. 
    [Прочее

Эвакуация более чем через одно помещение из санузла

dalexeus 14.09.2021 10:18 3 / 1451 Асашай 14.09.2021 14:39    
 * *Здравствуйте. Допускается ли из санузла площадью 4 кв.м эвакуация через два помещения в коридор? Или данный санузел считается помещением и такая эвакуация считается нарушением ст. 89 №123-ФЗ? =>тогда формально это является нарушением, хотя встречается зачастую... 
    [СПЗ

Опрос: как вы считаете почему СПА не выполнит свои функции

Брандмауэр-СБ 08.09.2021 9:37 27 / 1554 Брандмауэр-СБ 14.09.2021 9:42    
 * *Есть четыре фактора, из-за которых СПА не выполнит свои функции:
1. Не выявленная неисправность.
2. Выявленная, но своевременно не устраненная (либо систему отключили).
3. Недоверие людей к системе (большое количество ложняков).
4. Нев
=>adgernaut Даже нечего сказать, полностью поддерживаю. 
    [Документация

Порошковое тушение в архивах

Эльгранд 26.04.2021 3:57 18 / 1710 Эльгранд 14.09.2021 2:26    
 * *Добрый день! Заказчик отписал задание на проектирование в помещениях архивов пожаротушения порошком. Подскажите пожалуйста в каком СП прописано о применении тушения порошком в архивах. Спасибо! =>Мы проектировали без труб, на МГП Заря-22 
    [СПЗ

Cведения о размещении скрытых проводок

Joprst 13.09.2021 11:17 2 / 1276 Prakt!k 13.09.2021 20:32    
 * *Подскажите, в каком виде передавать сведения о размещении скрытых проводок в раздел 12.3? Вроде как все проводки у меня скрыты, за п/потолком или в штробе, но экспертиза требует чего-то написать в 12.3, а фантазия у меня небогатая( =>***в каком виде передавать сведения о размещении скрытых проводок в раздел 12.3? Если для ПД (РД) то в виде кабельного журнала. ***Вроде как все прово 
    [Документация

Постановление № 1464 от 01 09 2021 Новый перечень

василек 07.09.2021 19:01 54 / 2719 здесь вам не тут 13.09.2021 16:56    
 * *Приняли Постановление от 1 сентября 2021 г. № 1464
«Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».
=>"жилые здания высотой не более 28 м не подлежат оборудованию СПС" По СП484 вполне себе подлежат и здания ниже 28 метров. Безадресной системой С 
    [СПЗ

Расположение УДП (пуск ДУ) и ИПР (классический ручник)

Юлия_911 13.09.2021 11:25 3 / 2120 Юлия_911 13.09.2021 15:01    
 * *Коллеги! Регламентируется ли как-нибудь минимальное расстояние между ИПР системы ПС и УДП (ЭДУ) системы дымоудаления? =>К "другим органам управления" можно тогда отнести все что обычно располагается около двери (где обычно ставятся ИПР): - выключатели света - сч 
    [Лицензии и СРО

Проект изменений Положения лицензирования по монтажу, ТО и ремонту СОПБ ЗиС

Step-By-Step 22.07.2021 8:53 29 / 2472 ogpn8 13.09.2021 13:33    
 * *
Предлагаю обсудить проект "О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений":
[ссылка]
=>Для burunduk ®[13.09.2021 9:45:59]
Судя по вашему вопросу, одному из работников Вашей организации имеет смысл пройти курс профессиональной переподготов
 
    [Прочее

Дымоудаление из помещения склада

avers 13.09.2021 10:25 3 / 1311 Асашай 13.09.2021 12:50    
 * *В соответствии с СП 7, п.7.2 е) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами, ........ если эти помещения отнесены к категориям А, Б, В1, В2, В3 в зданиях I - IV степени огнестойкости, .... Вопрос: Данное требова =>в пп. 7.2-7.3 СП 7.13130.2013 есть пункты, позволяющие не предусматривать дымоудаление в некоторых случаях 
    [СПЗ

Вопрос про порошковые импульсные модули

Dimma 13.09.2021 10:34 1 / 1056 Рустам74 13.09.2021 12:16    
 * *Что из себя представляют импульсные порошковые модули? И почему их НЕ советуют применять для тушения архива (хотя в нормах запрета нет). // советуют, если не газ, то использовать газопорошковые средства с коэффициентом запаса k2=1, то есть это аэрозо =>Бочонок с порошком, импульсный газогенератор с электропуском сверху и мембрана из толстой фольги в донышке бочонка. В архиве бумаги часто сложены в папо 
    [Служба

Как связаться с Управлением собственной безопасности МЧС

A545 12.09.2021 22:37 1 / 1376 Prakt!k 12.09.2021 22:46    
 * *Как связаться с Управлением собственной безопасности МЧС (телефон или электронная почта)?. и может ли физ.лицо передать информацию в УСБ МЧС для рассмотрения и внутренней проверки сотрудника?

Может быть нужно звонить на телефон доверия МЧС, но
=>***Как связаться с Управлением собственной безопасности МЧС (телефон или электронная почта)?. Позвоните в справочную МЧС, телефон на главной странице сайт 
    [Документация

Извещатели и оповещатели в помещениях с мокрыми процессами

Вечный_студент 10.09.2021 8:53 26 / 2016 БКВ 12.09.2021 20:38    
 * *Добрый день, коллеги.
Делаем проект производственного объекта. На объекте есть несколько помещений (мойки и обработки паром) с эвакуационными выходами. Понятно, что автоматические извещатели в таких помещениях не ставятся, но вот оповещение и ручные и
=>Нина из СП 44.13330.2011. СП44 не распространяется на производственные здания; и не нашел в СП определения административно-бытового помещения. Даже не  
    [СПЗ

Извещатели внутри холодильных камер

Молот 10.09.2021 23:48 3 / 1304 Асашай 12.09.2021 9:00    
 * *Нужны ли? В нормативах прямого указания, что можно не устанавливать не нашел. По идее это категория Д, но у нас этого нигде не прописано. =>если проект был разработан по СП 5.13130.2009, то согласно п. А.4 прил. А к этому СП в холодильных камерах АПС не требуется 
    [СПЗ

Противопожарные системы совместно с другой слаботочкой

Молот 09.09.2021 18:25 13 / 1147 Prakt!k 10.09.2021 22:53    
 * *Здравствуйте, можно ли устройства оповещения и приборы пожарной сигнализации устанавливать в одну телекоммуникационную стойку с оборудованием СКС и видеонаблюдения, там же будут стоять упсы для этих систем. Можно ли кабели этих систем на один лоток =>***Напишите запрос Арсеналу, можно или нельзя ставить гранит-16 туда-то и туда-то Да мне не надо никуда его ставить, это просто пример. ***Думаю разъяс 
    [Социалка

Единовременная президентская выплата пенсионерам

НатВас 08.09.2021 21:04 10 / 1393 НатВас 10.09.2021 14:10    
 * *
Уважаемые форумчане, подскажите, будет выплата и какая сумма пенсионерам. В документе [ссылка] говорится, что 15тыс. получат сотрудники, как я понимаю, кто служит, а про пенс-ов ничего. =>И нам кинули вчера. 
    [Лицензии и СРО

Найти лицензию от 2013 г.

koks 10.09.2021 10:22 1 / 1903 koks 10.09.2021 10:39    
 * *
Всем привет.
На сайте МЧС ([ссылка]) при поиске одной из компаний по ИНН/ОГРН/номеру лицензии ничего не находится. Согласно выписке ЕГРЮЛ эта компания имеет лицензию МЧС от 2013 г.
Это реестр на сайте МЧС недоделанный? Ран
=>Сам отвечу.
Нашел на сайте МЧС файл с лицензиями ([ссылка]
 
    [Социалка

Повышение денежного довольствия с 2022 года фпс

VIzzzIR 17.08.2021 22:43 29 / 5469 Вечно довольный 10.09.2021 8:46    
 * *
Здравия желаю уважаемые! Ожидается ли существенное повышение денежного довольствия с 2022 ? Кто , что слышал ?? Есть надежды, ожидания?)
Зп в 37к, как то в последнее время с ипотекой и семьей и повышением цен на все в нашей любимой державе вообще не
=>С любовью 3% с учетом инфляции. тему можно закрывать.
PS услышимся перед следующими царскими выборами
 
    [Документация

Новый бланк предписания в части нумерации.

Relapse 10.09.2021 7:43 0 / 1292    
 * *Добрый день уважаемые форумчане. В свете вышедшего распоряжения №777 есть вопрос по новому бланку предписания в части нумерации. Хотели услышать мнения по этому поводу.
Не понятна логика присвоения второго номера (вторая цифра соответствует лицу, кот
=>  
    [Документация

Можно ли сделать спецификацию по проекту безумно дорогую?

Koui 08.09.2021 13:01 8 / 1201 Брандмауэр-СБ 10.09.2021 5:39    
 * *Если ли какое-либо руководство к действия для проектировщиков, что лучше, конечно же, не ставить бездумно то, что не нужно и не делать в каждом магазинчике 4 тип СОУЭ с адресной системой ИП? Заказчик часто спрашивает, почему бы не сделать вот такие наворо =>Это банально оговаривается при сделке. Как при покупке машины, минимальная комплектация, средняя, полный фарш. Решает заказчик. Втюхали ему СОУЭ 4-го, а он 
    [Документация

Спринклерно-дренчерная система АУП-СвД

DSeaman 09.09.2021 11:42 2 / 1121 BTS 09.09.2021 20:20    
 * *Коллеги, Приветствую! Прошу поделиться опытом проектирования спринклерно-дренчерной АУП-СвД(1) в терминологии СП485. Объект Айти инфраструктуры. Водяная АУП требуется для защиты зон, где не предусмотрены газовые установки (коридоры, АБК, склады), но =>DSeaman ®[09.09.2021 11:42:51] Вроде бы у Бийска есть. 
    [Прочее

какие требования к изоляции кабеля и кабель канала для ЛВС

Mikhail01 07.09.2021 13:34 8 / 1508 koks 09.09.2021 12:58    
 * *Подскажите пожалуйста, какие требования к изоляции кабеля для ЛВС (Локально-вычислительные сети). Требования к пожарной безопасности(Показатели дымовыделения) , если такие имеются для ЛВС. Здание 5этажей. На 4 и 5 этаже необходимо построить локальную сеть =>kazakru ® согласен, с HFLTx беда. В проектах обосновываю замену HFLTx на LSLTx при помощи подобных писем - [ссылка] 
    [Документация

Электрощитовые в камере покраски

Владислав 09.09.2021 9:02 4 / 1133 Владислав 09.09.2021 9:57    
 * *Добрый День всем! В покрасочной камере производственного здания стоит один большой электрощит и висит на стене один маленький, не могу найти документы регламентирующие, что их от туда нужно убрать. Боюсь, что концентрация взрывоопасных веществ в воздухе б =>Я нашел ответ: ПУЭ 7.3.78. РУ до 1 кВ и выше, ТП и ПП с электрооборудованием общего назначения (без средств взрывозащиты) запрещается сооружать непосредств 
    [Прочее

необходимо ли испытывать наружную лестницу нагрузками, если она не проходит по конструктиву

AzimutPM 07.09.2021 14:17 2 / 1170 23Ru 09.09.2021 9:44    
 * *Приветствую присутствующих. Подскажите, есть ли необходимость испытывать лестницу нагрузками, если она не проходит во визуальному осмотру, либо параметрам. Например её ширина 600мм, либо она перекрывает собой окно и прочее. Просто жалко тратить время на л =>Делать испытание только на нагрузку, а не на соответствие нормам 
    [Документация

АПС в помещении загона для скота

Вечный_студент 08.09.2021 11:59 2 / 1145 Timbu$ 09.09.2021 9:10    
 * *Добрый день, коллеги. Проектируем системы АПС и СОУЭ в здании мясокомбината. Среди прочих помещений есть помещение для скота. Вопросы: 1. Требуется ли в данном помещении система АПС? 2. Если требуется, есть ли необходимость предусматривать взрывозащищ =>Делали этим летом ряд коровников и ДМБ. КАк написали выше, В4 и мокрые процессы, т.е. смыв навоза постоянный. Экспертизы пройдены. 