Электрощитовые в камере покраски

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.09.2021 9:02:50]
 Добрый День всем! В покрасочной камере производственного здания стоит один большой электрощит и висит на стене один маленький, не могу найти документы регламентирующие, что их от туда нужно убрать. Боюсь, что концентрация взрывоопасных веществ в воздухе будет высокой и если электрощит заискрит, то все может закончится печально.
Если таких правил нет, то можно ли просто защитить корпус электрощита по IP (степень защиты оболочки от попадания пыли и воды)?


[09.09.2021 9:12:12]
 Боюсь, что концентрация взрывоопасных веществ в воздухе будет высокой и если электрощит заискрит, то все может закончится печально.

если помещение взрывоопасное то обычно, если возможно, электрооборудование выносят с него...а если не возможно то и взрывозащищееность оборудования предусматривают соответствующую - СП 423.1325800.2018. "Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования во взрывоопасных зонах" в помощь


[09.09.2021 9:33:08]
 Покрасочная камера - это оборудование, а не помещение, хоть и весьма большое.


[09.09.2021 9:39:48]
 Не совсем корректно выразился, помещение производственного здания, используется как покрасочная, то есть это не совсем камера.


[09.09.2021 9:57:31]
 Я нашел ответ: ПУЭ 7.3.78. РУ до 1 кВ и выше, ТП и ПП с электрооборудованием общего назначения (без средств взрывозащиты) запрещается сооружать непосредственно во взрывоопасных зонах любого класса. Они должны располагаться в отдельных помещениях, удовлетворяющих требованиям 7.3.79-7.3.86, или снаружи, вне взрывоопасных зон. Думаю подойдет)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Электрощитовые в камере покраски      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.