АПС в помещении загона для скота

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.09.2021 11:59:07]
 Добрый день, коллеги.
Проектируем системы АПС и СОУЭ в здании мясокомбината. Среди прочих помещений есть помещение для скота. Вопросы:
1. Требуется ли в данном помещении система АПС?
2. Если требуется, есть ли необходимость предусматривать взрывозащищённое исполнение? (слышал, что отходы жизнедеятельности скота выделяют аммиак)
3. Как быть с оповещением? Подозреваю, что услышав громкий сигнал системы СОУЭ хрюшки переполошатся и станут помехой для организованной эвакуации.


[08.09.2021 17:38:49]
 Перед проектированием подобного объекта, все-таки, рекомендую вникнуть в технологический процесс.

По существу Ваших вопросов можно сказать следующее. Помещение для скота - это, скорее всего, БПСЖ - база предубойного содержания животных
1. Посчитайте честно категорию помещения. Как правило из опыта, для подобных помещений категория выходит или В3 или В4. Также сущетсвуют технологии содержания с увлажнением этой зоны при помощи душирования животных теплой водой, так что здесь может быть помещение с мокрыми процессами.
2. Взрывозащита не требуется. Аммиака выделяется не настолько много (животных перед убоем не кормят порядка 16-18 часов), но достаточно много для образования коррозионной среды. Так что здесь речь скорее о коррозионной защите оборудования, а не о взрывозащите.
3 Хрюшки помехой не станут, т.к. правило, содержатся с выгороженных загонах и не пересекаются с путями движения персонала.
В общем, ВНТП и ВСТП Вам в помошь


[09.09.2021 9:10:46]
 Делали этим летом ряд коровников и ДМБ. КАк написали выше, В4 и мокрые процессы, т.е. смыв навоза постоянный.
Экспертизы пройдены.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: АПС в помещении загона для скота      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.