 последняя В обсужденнии 0 реплик
Эльгранд ®

[26.04.2021 3:57:57]
 Добрый день! Заказчик отписал задание на проектирование в помещениях архивов пожаротушения порошком. Подскажите пожалуйста в каком СП прописано о применении тушения порошком в архивах. Спасибо!


[26.04.2021 8:28:22]
 После отмены СП5, остается внимательно изучать СП 485.1311500.2020


[26.04.2021 8:30:18]
 В разделе 10.1 противопоказаний не нашел
Эльгранд ®

[26.04.2021 9:23:25]
 Я не представляю как тушить стеллажи с томами сшитыми в толстые книги порошком. Тем более которые на полозьях двигаются по одному, с помощью ручки которую крутят, и стоят вплотную к друг-другу.


[26.04.2021 10:01:12]
 Авторы норм не предусмотрели исключений из правил. Видимо все хорошо.
Если серьезно, в свое время думал над этой проблемой. У Вас возникает так называемый коэффициент затенения. И вроде как если применять газопорошковые модули. Например Bizon, в этом случае порошок проникает везде
Эльгранд ®

[26.04.2021 10:09:08]
 Может поговорить с руководством чтобы согласовали на газовое тушение?


[26.04.2021 10:11:18]
 k2 - коэффициент запаса, учитывающий эффективность пожаротушения при наличии затенений возможных очагов загорания. Коэффициент k2 определяет изготовитель модулей по результатам огневых испытаний в условиях затенений возможных очагов загорания и указывает в стандарте организации.
Т.е. нужен модуль, где в паспорте написано, что к2=1


[26.04.2021 10:11:47]
 Газовое скорее всего по цене не потянете


[26.04.2021 10:15:45]
 Можно тушить порошком, только импульсные модули не использовать.

Чем дольше будет подаваться порошок и меньше скорость струи - тем больше порошка попадет в затененные участки.


[26.04.2021 10:22:03]
 Да. Я оказался прав. У Bizone К2=1.
https://www.kalancha.ru/files/rukovo...


[26.04.2021 10:22:58]
 С таким же успехом можно применять аэрозоль. Норд производит теперь модули с охлаждением


[26.04.2021 11:59:44]
 Тут 2 варианта:
1) заказчик вообще не в теме нюансов тушения;
2) тушение делается "для инспектора".
Варианты действий:
1) предложить газ;
2) забить и делать порошок.


[26.04.2021 20:21:25]
 Архив это бумага. Класс пожара - А. Подкласс А1. С тушением твердых тлеющих веществ, к которым относится и бумага, отлично справляются: распыленная вода, тонкораспыленная вода, распыленная вода с добавками, воздушно-механическая пена средней кратности. Это огнетушащие вещества с максимальной эффективностью при тушении бумаги. На втором месте по эффективности находятся газы: азот, аргон, аргонит, общего назначения, СО2 и пр. А порошок вообще не используется при тушении бумаги.


[26.04.2021 21:26:36]
 Что-то я таких указаний в новом СП485 не увидел


[27.04.2021 4:10:16]
 В итоге сошлись на газовом. Дело в том, что я уже говорил выше, стеллажи сверху и сбоков - металлический лист. Они на полозьях управляются, отодвигаются по одному, чтобы экономить площадь. А так стоят практически вплотную к друг-другу. И высота примерно 2.5.


[28.04.2021 6:51:50]
 dizel2012 ® [26.04.2021 10:22:58] С таким же успехом можно применять аэрозоль. Норд производит теперь модули с охлаждением.

Не удивлён, так как сами писали на проектанте, что подрядились рекламировать аэрозольное тушение. Но аэрозоль не применяют для тушения пожаров подкласса А1 (горение твёрдых веществ, сопровождаемое тлением).


[28.04.2021 7:52:07]
 А ничего, что при наличии передвижных стеллажей необходима разработка СТУ?


[13.09.2021 10:24:06]
 ***Эльгранд ® [27.04.2021 4:10:16] В итоге сошлись на газовом. Дело в том, что я уже говорил выше, стеллажи сверху и сбоков - металлический лист. Они на полозьях управляются, отодвигаются по одному, чтобы экономить площадь. А так стоят практически вплотную к друг-другу. И высота примерно 2.5***

Правильно, что смогли убедить заказчика на газовое, только какого типа газовое пожаротушение, объёмное или локальное?
Трубную разводку делали?
Эльгранд ®

[14.09.2021 2:26:57]
 Мы проектировали без труб, на МГП Заря-22
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 