какие требования к изоляции кабеля и кабель канала для ЛВС

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[07.09.2021 13:34:07]
 Подскажите пожалуйста, какие требования к изоляции кабеля для ЛВС (Локально-вычислительные сети). Требования к пожарной безопасности(Показатели дымовыделения) , если такие имеются для ЛВС. Здание 5этажей. На 4 и 5 этаже необходимо построить локальную сеть. Групповая прокладка кабеля в проволочном лотке по коридору, далее по кабинетам на проволоке. К месту установок розеток RJ-45 опуск в кабель канале 20*10.

Также вопрос, есть ли требования пожарной безопасности к пластику кабель канала?


[07.09.2021 14:18:21]
 да, он должен быть НГ ( нераспространящий горение, а то многие почему толкуют в сторону негорючего )

а так как все известные кбель каналы и гофры имеют исполнение НГ, то просто забудьте об этом.


[07.09.2021 14:23:18]
 Плюс в некоторых зданиях нужно кабели малодымные (LS). а в некоторых и с малотоксичным дымом (LSLTx).


[07.09.2021 15:35:09]
 Тут же спрошу: правильно ли я понимаю, что нельзя использовать обычную УТПху для прокладки в лотке? (Без гофры)


[07.09.2021 16:10:38]
 Нормативных требований прокладывать ЛВС в гофре нет.
koks ®

[09.09.2021 12:02:38]
 Применения кабельных изделий с учетом показателей опасности и типа исполнения определяется ГОСТ 31565-2012 таблица 2.
Письмо с разъяснениями - https://cloud.mail.ru/public/ff4v/7n...
Т.е. если у вас в вашем 5-ти этажном здании возможно нахождение более 50 человек, то оболочка должна быть HF и выше. Если меньше 50 человек, то достаточно LS и выше. В зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений уже требуется LSLTx или HFLTx.
koks ®

[09.09.2021 12:06:43]
 Использование кабеля "Без обозначения" (к примеру такой https://www.dns-shop.ru/product/c7a2...) разрешено только для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту


[09.09.2021 12:35:06]
 HFLTx
кроме витухи и то подозрительной, таких кабелей не нашел
koks ®

[09.09.2021 12:58:32]
 kazakru ® согласен, с HFLTx беда.
В проектах обосновываю замену HFLTx на LSLTx при помощи подобных писем - https://cloud.mail.ru/public/Wh8J/7H...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: какие требования к изоляции кабеля и кабель канала для ЛВС      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.