| [Прочее] | | LenaSL | 16.12.2021 12:05 | 3 / 1245 | LenaSL | 16.12.2021 12:37 | |
| * * | Добрый день.
Имеется объект с массовым пребыванием людей Ф4.3, по ГОСТ 31565 для кабелей СКС (ниже 50В) определены требования, что необходимо использовать оболочку с индексом HF.
Допускается ли на данный кабель (не участвующий в СПЗ) предъявлять сертиф |
=> | Допустим кабель не попадает под ТС/ТР. Акцент на сертификацию добровольную или обязательную. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | MikeO | 15.12.2021 22:38 | 10 / 1447 | MikeO | 16.12.2021 12:02 | |
| * * | Доброго времени. Необходима помощь в принятии решения. На объекте смонтированы потолки типа АРМСТРОНГ, расстояния от фальш-потолка до перекрытия более 5м. Установка дымовых извещателей и их дальнейшее обслуживание практически не возможно. Есть какие либо |
=> | Ув.Koui, спасибо за ответ.
Именно этот пункт я и искал.
Т.к. для начала хочу сослаться на него,а после сделать расчет горючей массы. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | pyromaniac | 15.12.2021 11:08 | 17 / 1914 | Eugen-19 | 16.12.2021 11:27 | |
| * * | Добрый день! Прошу помочь с областью применения СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». Проводим техническое перевооружение резервуарного парка по хранению ГЖ. |
=> | Comfire: "Читайте современную судебную практику Верховного Суда РФ. Например, определение ВС РФ от 16 апреля 2019 года № 306-КГ18-21677 по вопросу об | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | sqwer86 | 15.12.2021 8:25 | 13 / 2447 | Comfire | 16.12.2021 7:51 | |
| * * | Коллеги хочется услышать Ваши предположения по поводу возгорания в ливневой трубе с крыши. Труба ПНД толщина см.1.5 стенки, в ней был проложен кабель нагревательный саморегулирующийся freezstop-30. На днях произошло возгорание на уровне 1.5-2м от земли. Т |
=> | Чтобы ответить на вопрос нужно знать время года, день недели, время суток. Объект пожара. Включен или нет этот кабель, сколько он находился во вкл.состояни | |
 |  |
 |
| [Документация] | | DenisFX | 10.12.2021 6:56 | 6 / 1257 | DenisFX | 15.12.2021 15:09 | |
| * * | Взяли объект на обслуживание, состояние АПС мягко говоря плачевное, но вроде как работает. Выписываем первичный акт обследования о не соответствии, заказчик подписывает. Сколько такой объект можно обслуживать выписывая акты о не соответствии и как поступи |
=> | Рустам74®, Doz68®, Prakt!k®:
У нас 80%, а то и 90% объектов с АПС не соответствует и ни когда не соответствовали, особенно мелкие магазины и гос учреждени | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | zzzz | 13.12.2021 14:03 | 15 / 1382 | Рустам74 | 15.12.2021 14:54 | |
| * * | Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, существуют ли какие-то требования, в которых сказано, что при смене обслуживающей организации, та организация с которой расторгают договор, должна передать обслуживаемые СППЗ заступающей организации, или это может быт |
=> | ifbbpro® "Договор заключают перед началом работы"
Совершенно верно. И если договор УЖЕ был давно заключён, то о каком же "ограничения доп | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Tir82 | 07.12.2021 21:54 | 21 / 2038 | Jamal | 14.12.2021 14:33 | |
| * * | Доброго времени суток всем.
Вопрос назрел:
есть помещение выше 20 м, по СП10 нет норм проектирования.
Ранее (в период действия СП 10.13130.2009) - данное отсутствие норм снималось через СТУ.
Но в свете новых СП 10.13130.2020 - прописаны стационарные |
=> | я писал запрос по примечанию к п.7.13 СП10 для случая, когда здание и есть одно помещение высотой более 20 м. ответа пока нет | |
 |  |
 |
| [Служба] | | irina_13 | 13.12.2021 18:27 | 3 / 1464 | irina_13 | 14.12.2021 12:03 | |
| * * | Добрый вечер. Помогите пожалуйста с вопросом о расчетном количестве пожаров. Согласно СП 8.13130.2020 п. 5.15 "Расчетное количество одновременных пожаров на промышленном предприятии следует принимать в зависимости от занимаемой им площади; один пожар - пр |
=> | По техническому заданию необходимо выполнить пожаротушение от дельное от общего предприятия с установкой новой противопожарной насосной, которая будет обес | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | OlegZT | 12.03.2008 9:43 | 10 / 3107 | DSeaman | 14.12.2021 10:25 | |
| * *
 | Подскажите, пожалуйста, какими документами регламентируется установка спринклеров головкой вверх и вниз? Возникли творческие разногласия с контролирующими органами.
Заранее спасибо.
|
=> | Almira25 ® это необходимо, чтобы предотвратить замерзание конденсата или скопление грязи в выпускном отверстии спринклера. В
противном случае при вскр | |
 |  |
 |
| [Документация] | | ifbbpro | 14.12.2021 9:01 | 0 / 1297 | | |
| * * | Решение Коллегии ЕЭК от 29.11.2021 N 163
О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 ноября 2019 г. N 200 (действ. с 01.06.2022)
[ссылка] |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Vitaliy68 | 11.12.2021 10:48 | 4 / 1302 | Prakt!k | 14.12.2021 0:53 | |
| * * | Здравствуйте, есть такая проблема. В новостройке по потолку уже разведена сигнализация в кабель канале. Мне нужно из щитка на площадке в квартиру завести кабель ''6''. Могу ли я пересекать перпендикулярно кабель каналы с пожарной сигнализацией, кабель |
=> | ***то есть исключить возможное появление потенциала 220В на датчиках ПС при повреждении изоляции силового кабеля.
Для этого есть старая добрая трубка ПХВ. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Воистину | 13.12.2021 19:00 | 3 / 1303 | Воистину | 13.12.2021 19:31 | |
| * *
 | Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли к ппкоп гранит подключать ип Дип-31 и Дип-34а? Заранее спасибо.
[Ув Воистину, в теме ветки следует указывать САМ ВОПРОС правила здесь [ссылка] = Админ] |
=> | Понял, спасибо.
| |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Koui | 13.12.2021 12:52 | 1 / 1060 | MK | 13.12.2021 13:02 | |
| * * | Помогите определить класс пожарной опасности здания таможни. в здании начальник, архивы, различные отделы, много всего прочего. скорее всего, это "Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и ред |
=> | Ф4.3 | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | PozhAvtBel | 13.12.2021 10:01 | 4 / 1175 | ifbbpro | 13.12.2021 11:59 | |
| * *
 | Добрый день. Необходимо ли в помещениях, защищаемых водяной установкой автоматического пожаротушения, предусматривать защиту приборов пожарной автоматики оболочкой со степенью защиты от проникновения воды не менее IPx4? Например приборы С2000-СП4/220, С20 |
=> | СП 484
5.5 "Технические средства СПА следует применять в соответствии с требованиями ТД изготовителя (в части, не противоречащей настоящему с | |
 |  |
 |
| [Документация] | | ogpn8 | 13.12.2021 6:09 | 2 / 1284 | ifbbpro | 13.12.2021 8:45 | |
| * * | Уважаемые коллеги, приветствую.
Кто-нибудь видел текст новых форм проверочных листов при надзоре. Обсуждение проекта документа заканчивается 22 декабря, а текста на портале пока нет. Страница обсуждения проекта документа: [ссылка] |
=> | >Обсуждение проекта документа заканчивается 22 декабря
Обсуждение уведомления. Обсуждение самого проекта должно быть отдельно. | |
 |  |
 |
| [Социалка] | | MariEl | 05.11.2021 19:06 | 72 / 5409 | Админ | 12.12.2021 16:55 | |
| * *
 | Всех приветствую!
Товарищи имеется ли у кого-нибудь информация, слухи по выплатам в конце года? Или уже окончательно каждый регион сам по себе?
[Господа-Товарищи! Поскольку темы про премии флудоопасны постарайтесь точнее формулировать темы в |
=> | Ветка переполнилась и тормозит сайт. Поэтому продолжаем в новой ветке [ссылка] Выплаты сотрудникам в конце года...Продолжение | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | GonZZ | 12.04.2013 11:09 | 2 / 2643 | Prakt!k | 12.12.2021 14:08 | |
| * *
 | Всем привет!
Вопрос легкий, но что-то "повис". Есть динамики Соната Л 4 Ом - 6 штук. Как правильно их подключить на прибор Соната К Л? нарисуйте плиз схему подключения.p.s. инструкцию прочитал! |
=> | ***К одной Санате не подключишь шесть по 4 ома.
В РЭ Соната К Л приведена схема подключения 6-ти оповещателей по 4 Ом
Скачивал отсюда:[ссылка] | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Аля улюк | 08.12.2021 21:23 | 1 / 1341 | fire protection | 11.12.2021 17:29 | |
| * * | краснодарский край обьявлено о начале передачи всех отдельных постов в краевое подчинение у кого что слышно |
=> | У нас (приморье) не только не переводят, а собираются ещё один организовать | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Владимир001 | 06.12.2021 1:35 | 11 / 2533 | Владимир001 | 11.12.2021 5:55 | |
| * * | Вопрос Пожарным.
У нас на этаже в пожарном шкафу есть 2 кнопки
Для его они служат ?
вот видео [ссылка]
На видео видно что рядом с каждой кнопкой есть сокращённые надписи краской. Может по этим надписям можно понять для че |
=> | "И крана два, а рукав один?"
да
"А это случайно не последний этаж?"
нет, 9 этаж 17 этажного дома серии П-3
| |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Koui | 09.12.2021 1:02 | 6 / 1373 | Koui | 10.12.2021 17:42 | |
| * * | Согласно СП486, п. 4.4. "В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать АУП и (или) СПС все помещения независимо от площади, кроме помещений: ... - лестничных клеток; ..."
Но вот в чём нюанс. Есть старые здания, где данны |
=> | >> А вот за несоответствие самой ЛК требованиям пожарной безопасности в части сообщения с подвалом и прочими прелестями накатает легко.
думаю, нет, | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Ond_ | 25.11.2021 8:00 | 17 / 1686 | Doz68 | 10.12.2021 16:33 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги. Ситуация следующая. На объекте (частный жилой дом) проводились работы по механической резке металла по устной договоренности с собственником, ,а именно два мужчины резали арматуру болгаркой. Причина пожара по экспертизе- за |
=> | Фактически, прочитав и изучив данную ветку, прихожу к своему, не навязывая свое мнение заключению. Договор на оказания услуг не заключался, но и не отрицае | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Mixail Efrem | 10.12.2021 16:18 | 0 / 1469 | | |
| * * | Добрый день. Ни могу не нигде найти ОПРЕДЕЛЕНИЯ Комбинированные тоннели производственных и общественных зданий. Необходимо сослаться на документ где прописан термин. Нашёл только
1.Тоннель— такое же сооружение высотой 1800 мм и более, предназначенное дл |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Mayiger | 08.12.2021 19:15 | 24 / 1478 | Mayiger | 10.12.2021 14:30 | |
| * * | Ведутся работы по расчёту категорий арсеналов, баз и складов боеприпасов и взрывчатых веществ.
Согласно п. 1.3 СП 12 не распространяется на помещения и здания для производства и хранения взрывчатых веществ (далее — ВВ), средств инициирования ВВ, здания |
=> | Асашай, я Вам выслал на почту приказ 618 минобороны, почитайте. Интересен пункт 1.4, который даёт нам право рассчитывать категории по СП12. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | познающий 01 | 10.12.2021 13:04 | 0 / 1183 | | |
| * * | Добрый день.
Есть такое требование в п. 7.2 СП 7.13130.2013
е) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами, в том числе книгохранилищ, библиотек, фондохранилищ и реставрационных мастерских музеев, архивов (а |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | vladS | 07.12.2021 22:14 | 1 / 1185 | познающий 01 | 10.12.2021 12:48 | |
| * * | Коллеги! Вопрос: как обосновать кол-во людей в общих коридорах и холлах здания при Расчете пожарного риска. Точнее : как доказать, что люди в этих местах изначально "могут не быть"?
Речь идет только об общих коридорах |
=> | Люди могут быть в любых помещениях здания, в том числе и в коридорах... с учетом практики и здравого смысла при расчете люди принимаются в помещениях с уч | |
 |  |
 |
| [Документация] | | bambino | 09.12.2021 17:04 | 4 / 1213 | MK | 10.12.2021 12:16 | |
| * * | Добрый день, коллеги, имеется деревянное здание прямоугольной формы, по центру здания находится детский сад, с левой и правой сторон библиотека и дом культуры . Инспектор, с учетом разных классов ФПО, выдал предписание библиотеке и дому культуры на обустр |
=> | bambino ®, насколько я помню, пусть меня поправят если ошибаюсь, класс ФПО пошел только со СНиП 21-01-97. Может вообще Вы людей незаконно штрафуете и мучае | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Лёха_З | 02.12.2021 11:34 | 11 / 1543 | Лёха_З | 10.12.2021 11:22 | |
| * * | Всем доброго времени суток!
Коллеги, ввиду подписания нового приказа по обучению мерам ПБ (приказ МЧС от 18.11.2021 № 806) возникают вопросы.
Получается, что лица, на которых возложена функция по проведению противопожарных инструктажей (вводный, |
=> | Gadjt, сварщики обучаются мерам ПБ при прохождении обучения и переаттестации. Основной вопрос к приказу - это требование обучать ДПО лиц, проводящих целево | |
 |  |
 |
| [ПТВ и СИЗ] | | petr2off | 13.08.2021 9:42 | 19 / 2216 | трое пожарников | 10.12.2021 7:49 | |
| * *
 | Добрый день. Занимаемся реконструкцией склада нефтепродуктов. Маленького, совокупный объем хранения 1000 кубов бензина, ДТ и авиационного керосина. Есть еще склад маслопродуктов в бочкотаре, тонн на 50. Согласно СП 155.13130.2014 допускается не устраивать |
=> | [ссылка]
начато обсуждение изменения 2 СП 155.13130.2014 «СКЛА | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | 459-85 | 09.12.2021 8:15 | 3 / 1213 | 459-85 | 09.12.2021 19:49 | |
| * *
 | Добрый день.
Для подачи пены при пожаре принят блок-контейнер полной заводской готовности.
Скажите пожалуйста какие исходные данные нужно подготовить для пазработки ЖБ конструкций фундамента: размеры, массу... |
=> | Нет не представитель завода.
Скорее не знал всё, что включить.
Просто завод пока не выбран.
Но сейчас уже вопрос отпал.
Спасибо. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 08.12.2021 17:40 | 6 / 1141 | Jamal | 09.12.2021 14:09 | |
| * * | всем привет. парочка вопросов:
1. кто-то может объяснить, как решается вопрос при проектировании складов пластмасс? в СП 4 сказано, что требования не распространяются на склады пластмасс. Где тогда эти нормы? типа они отсутствуют?
2. будет являться скла |
=> | подожгли зажигалкой и онат продолжала гореть .... вяло, но продолжаал | |
 |  |