 Добрый день. Необходимо ли в помещениях, защищаемых водяной установкой автоматического пожаротушения, предусматривать защиту приборов пожарной автоматики оболочкой со степенью защиты от проникновения воды не менее IPx4? Например приборы С2000-СП4/220, С2000-АР2? В каких нормах регламентируется степень защиты оборудования пожарной автоматики?


[13.12.2021 10:23:58]
 Для дождевания достаточно IPx3. В общем случае всё оборудование (кроме извещателей) должно располагаться на пожарном посту. Поэтому никакой особенной защиты и быть не должно.


[13.12.2021 10:48:26]
 ifbbpro, с чего бы всё оборудование надо ставить на пожарном посту? грубо говорят, только то, с которого можно производить управление. с другой стороны, можно поместить оборудование в шкаф. ШПС-24 исп.12 имеет степень защиты оболочки IР54.


[13.12.2021 11:12:59]
 Koui, так ШПС не наберешься, если много оборудования. Те же АР проще поставить возле СПЖ с которого снимается сигнал. Некоторые ставят СП4 локально, возле клапана...и вот в таком случае, есть ли требование защищать приборы при наличии тушения?


[13.12.2021 11:59:00]
 СП 484

5.5 "Технические средства СПА следует применять в соответствии с требованиями ТД изготовителя (в части, не противоречащей настоящему своду правил), с учетом климатических, механических, электромагнитных и других воздействий в местах их размещения, а также при прохождении в установленном порядке процедуры оценки соответствия. При размещении во взрывоопасных зонах технические средства должны иметь соответствующее исполнение. При невозможности определения характеристик возможных воздействий в местах размещения технических средств они могут быть приняты согласно техническому заданию."

Возможное воздействие известно - поэтому нужно выбирать соответствующее исполнение. Я предпочитаю всё размещать в узлах управления, выбирая один из них в качестве пожарного поста.