О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Какие ваши предположения по поводу возгорания в трубе?

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.12.2021 8:25:32]
 Коллеги хочется услышать Ваши предположения по поводу возгорания в ливневой трубе с крыши. Труба ПНД толщина см.1.5 стенки, в ней был проложен кабель нагревательный саморегулирующийся freezstop-30. На днях произошло возгорание на уровне 1.5-2м от земли. Труба с кабелем сгорели на участке метра 2 вверх. Труба уходила под землю. Кабель был цельный исправный. Вопрос какие могут быть наиболее вероятные причины произошедшего возгорания? Может кто сталкивался?


[15.12.2021 9:58:19]
 А как вы определили, что кабель был целый, если он сгорел?


[15.12.2021 11:35:01]
 Имеею ввиду до пожара он проверялся, был цельным без видимых дефектов и тд. А не после пожара


[15.12.2021 12:07:46]
 Короткое замыкание с условием неисправности (или номинал выше чем нужно) автоматического выключателя. Место на стыке холодного кабеля или на муфте.


[15.12.2021 12:10:40]
 По-видимому, кабель был подключен без защитного автомата либо с автоматом не соответствующего номинала. Вследствие производственного дефекта или механического повреждения он замкнулся и стал нагреваться в мощностью в десятки раз большей расчётной, что привело к локальному перегреву и самовозгоранию.


[15.12.2021 12:17:28]
 Может поджог из хулиганских побуждений?


[15.12.2021 12:22:28]
 Рустам74
Автомат был все по номиналу


[15.12.2021 12:41:52]
 греющий кабель-это не кабель электрической сети. Это специзделие, распределенный потребитель. При частичном повреждении ток может не достигать значений, для срабатывания защиты от КЗ, особенно при неудачном подборе защитного аппарата, некачественном аппарате и некорректной его эксплуатации. Это во-первых. Во-вторых, утверждение "Автомат был все по номиналу" ничего не значит. В третьих, именно специфика греющих кабелей приводит к рекомендации установки доп. УДТ. Ну и наконец, и на старуху бывает проруха (показатель безотказной работы 1 не имеет ни одно изделие/система)


[15.12.2021 13:56:12]
 А вообще может и само загорелось. Я как-то лично наблюдал искрение греющего кабеля в водосточной трубе. Хорошо, что труба металлическая была. Искрило тоже хорошо.


[15.12.2021 14:50:09]
 sqwer86® "Автомат был все по номиналу"

Чисто из любопытства - какой длины кабель, какого номинала и характеристики автомат?


[15.12.2021 20:03:58]
 Вот ссылка на подобное происшествие. Пожар произошел днем. Центр города.
https://www.perm.kp.ru/daily/24489/6...


[15.12.2021 20:09:54]
 ... фасад здания...


[15.12.2021 20:28:58]
 Смытые с крыши водой листва и прочий мусор, вероятнее всего, "забили трубу, в том числе и обложили кабель внутри трубы". Защитной сетки от попадания мусора в трубу, в которой проложен подобный кабель, как я понял, не предусмотрено. В результате имеем то, что имеем. Нагрев повлек тление...


[16.12.2021 7:51:19]
 Чтобы ответить на вопрос нужно знать время года, день недели, время суток. Объект пожара. Включен или нет этот кабель, сколько он находился во вкл.состоянии. Срок его эксплуатации/гарантийный срок. Очаговые признаки, показания очевидцев, видео...

В противном случае это будет гадание на кофейной гуще. Может окурок трубочист бросил в трубу, а там сухие листья загорелись и греющий кабель повредили? Сварка, поджог, неосторожность, детская шалость, молния, плохой монтаж или контакт, стекло солнечный свет сфокусировало на сухой траве...

Грешите на кабель-привлекайте производителя. Лучше него никто не объяснит.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Какие ваши предположения по поводу возгорания в трубе?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.