| [Служба] | | Андрей С | 25.01.2022 14:34 | 6 / 2231 | Comfire | 26.01.2022 15:05 | |
| * * | Добрый день!
согласно СП 486.1311500.2020 перечень зданий к установке АПС и АСПТ
Таблица 1 - Здания 7. Специализированные дома (не квартирные), дома-интернаты для престарелых и инвалидов, детей-инвалидов ТРЕБУЕТСЯ система ПТ независимо от площади. На пр |
=> | Асашай, сложно так однозначно утверждать, что требуется только сигнализация. Если объект все еще жилой и изменит статус на дом.престарелых, тогда он попада | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 25.01.2022 15:38 | 7 / 1693 | Jamal | 26.01.2022 14:45 | |
| * *
 | Уважаемые коллеги, требуется ваша помощь, а то совсем не понимаю этих словосочетаний:
При наличии площадок и этажерок в площадь этажа включаются в одноэтажном здании площадь всех площадок, ярусов этажерок и антресолей, в многоэтажном здании - площадь |
=> | Есссс. Благодарю | |
 |  |
 |
| [Документация] | | pyromaniac | 26.01.2022 13:45 | 2 / 1061 | MK | 26.01.2022 14:09 | |
| * * | Добрый день! Прошу помочь с пояснениями. Верны ли мои суждения. Если в здании я возвожу противопожарную стену 1 го типа (отделяю пристройку от здания категории А), значит я автоматически делю здание на 2 пожарных отсека? |
=> | не то извиняюсь.
27) пожарный отсек - часть здания и сооружения, выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с п | |
 |  |
 |
| [Документация] | | познающий 01 | 09.03.2021 11:10 | 8 / 2171 | bu_bu | 26.01.2022 13:50 | |
| * *
 | Добрый день уважаемые форумчане!
Хочу обсудить вопрос по требованию п. 7.2 "ж" нового СП-7 в части:
"Тупиковые части коридоров в зданиях различного назначения не допускается разделять перегородками с дверями на участки длиной менее |
=> | Доброго Нового 2022 года всем!
познающий 01® Может Есть результат по вашему вопросу? Если обращались во ВНИИПО и разъяснили положения этих требова | |
 |  |
 |
| [Социалка] | | Фггс | 17.01.2022 14:18 | 8 / 5039 | Sea breeze | 26.01.2022 10:05 | |
| * *
 | Добрый день,коллеги госслужащих! Читали Указ Президента 749 от 31.12.2021? Что скажете?
[ссылка]
Указ Президента РФ от 31 декабря 2021 г. N 749 О совершенствовании оплаты труда федеральных гос |
=> | Оклад увеличен в 3 раза 5 классный чин в 5 это прекрасно а экономия фонда будет всегда за счёт вакантов больничных. Зато нормальные отпускные, а не как сей | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Не мудрый | 09.12.2021 10:01 | 2 / 1593 | Step-By-Step | 26.01.2022 8:58 | |
| * *
 | Случайно нет у кого. Поделитесь пожалуйста. |
=> | [ссылка] | |
 |  |
 |
| [Документация] | | _Роман_ | 26.01.2022 7:30 | 1 / 1534 | _Роман_ | 26.01.2022 8:00 | |
| * * | Коллеги, поделитесь, как расставляете изоляторы короткого замыкания по сп484. Например коридор жилого дома с извещателями, блоками управления клапанами ДУ, магнитоконтактными извещателями для зоны МГН и т.п. Нужно ли кусок линии в которую включены извещат |
=> | У Рубежа и Болида похоже разные трактовки. В типовых проектах Рубежа МДУ не отделён. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Koui | 25.01.2022 13:43 | 3 / 1120 | Асашай | 25.01.2022 17:26 | |
| * * | Вопрос немного необычный, спрашиваю не для проектирования или монтажа, а скорее для себя.
Дом 9 этажей, многоквартирный. Высоту не назову, 3 подъезда, 3 лифта, 133 квартиры, 2 нежилых. Панельный. введем в эксплуатацию в марте 2021 г.
Имеется лес |
=> | 4.2.7. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и
лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободн | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Да нет | 23.01.2022 17:59 | 6 / 1291 | Асашай | 25.01.2022 17:23 | |
| * *
 | Добрый день.
Подскажите пожалуйста, почему инспектора настоятельно рекомендуют в декларации пожарной безопасности на старые здания указывать новые нормы.
Или подскажите ветку обсуждений. Или письмо бы пояснительное МЧС на эту тему.
З |
=> | инспектор вообще чушь какую-то требует - хочет, чтобы собственник старого здания сам подписался под то, что он как собственник обязуется свое старое здание | |
 |  |
 |
| [Документация] | | qwerty | 24.01.2022 17:54 | 2 / 1062 | qwerty | 24.01.2022 19:35 | |
| * *
 | Добрый день. К производственному зданию пристроен административный блок в который входят 8 административных помещений. Все двери административных помещений выходят непосредственно в производственное помещение и дальше уже наружу. Возник вопрос. Можно ли и |
=> | Спасибо, уважаемый Асашай ® | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Koui | 18.01.2022 17:25 | 37 / 2162 | adgernaut | 23.01.2022 23:10 | |
| * *
 | я так понимаю, установка оповещателя "табло Выход" на чердаке обязательна, так ли это? |
=> | Уважаемый Eugen-19, уели, действительно я слона не приметил и слово "оповещатель" игнорировал :))
А на счёт того, что указатели стали на | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Berrimor | 23.01.2022 13:17 | 11 / 1506 | Асашай | 23.01.2022 21:42 | |
| * * | Наш трехэтажный кирпичный дом с 66 квартирами находится в Подмосковье. Дом был построен в 1976 году когда никаких средств пожарной сигнализации не делали. Недавно пришел пожарный инспектор и потребовал установить сигнализацию, а заодно заставил отбить шту |
=> | ваше здание должно соответствовать требованиям, по которым оно было запроектировано (ч. 2 ст. 36 ФЗ-384).
АПС для 3-этажных жилых домов не требовалась, по | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Mayiger | 21.01.2022 16:16 | 14 / 1146 | Mayiger | 22.01.2022 8:53 | |
| * * | Всем привет! Возник такой вопрос:
Площадь помещения - 30 кв. м. (5 на 5 м)
Нагрузка - древесина 40 кг (2 стула из дерева, шкаф, стол)
Какая будет категория? Какие будут варианты? |
=> | Для Вас ничего, для тех, кто понимает, много чего.
p.s. решался вопрос с сигнализацией! | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Ddoc | 17.01.2022 15:24 | 25 / 1502 | Ddoc | 21.01.2022 15:07 | |
| * * | Имеется турникет модели perco ttr-07.1 и он подключается к контроллеру c-2000-2
Данный контроллер интегрирован с пожаркой «сигнал-10»
При пожаре все хорошо, створки крутятся в разные стороны, но не срабатывает антипаника. (В турникете ес |
=> | Именно | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Tim2022 | 17.01.2022 15:14 | 1 / 1311 | madoff | 21.01.2022 11:55 | |
| * * | Добрый день! Проблема с ВИСТОЙ 101. Панель перешла в режим ОХРАНЫ и не снимается паролями. Питание отключали, аккум отсоединяли, при включении 1 минутная задержка и входит в режим ОХРАНЫ. На * + # не реагирует . При нарушении шлейфа срабатывает тркбога, о |
=> | Либо панель неисправна, либо зона без права снятия. В меню заходит? | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Yana C | 13.01.2022 13:11 | 19 / 1948 | Yana C | 21.01.2022 9:43 | |
| * * | Добвый день. Суд назначил проведение экспертизы по соблюдению противопожарных норм в организацию, которая вызывает большие сомнения у меня, но не вызывает ни каких сомнений у суда. Все мои доводы о некомпетентности экспертов по данному вопросу были проигн |
=> | Хорошо. Но предел огнестойкости сейчас не доведен до 45. И кто его будет доводить и на основании чего? А речь мы видем про настоящее, а не про виртуальное | |
 |  |
 |
| [Документация] | | ЕвгенияК | 20.01.2022 19:28 | 1 / 2085 | МаксимР | 21.01.2022 6:33 | |
| * * | Добрый вечер.
СП 256.1325800.2016 10.10 Групповая линия аварийного освещения, защищенная устройством защиты от сверхтока, должна содержать не более 20 светильников с суммарной нагрузкой не более 60% от номинальной нагрузки устройства защиты.
|
=> | СП 439 не указывает количество светильников, по нему при наличии встроенных АКБ общая нагрузка на цепь защищенную одним защитным устройством может превы | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | ЭСМС | 20.01.2022 20:16 | 0 / 1872 | | |
| * * | Добрый вечер коллеги.
Запрос на специалистов в области проектирования.
Корректировка проектной документации.
"Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" с прохождением негосударственной экспертизы многоэтажного жилого комплекса |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Грустно | 20.01.2022 13:03 | 2 / 1211 | Грустно | 20.01.2022 17:32 | |
| * *
 | Добрый день.
Согласно новых приказов МЧС по обучению руководители, ответственные за пожарную безопасность и проведение инструктажей должны иметь среднее техническое или высшее образование, а также специальное пожарное образование или пройти проф |
=> | Админ ®
Большое спасибо! | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Скиф | 20.01.2022 15:30 | 1 / 1499 | Comfire | 20.01.2022 17:19 | |
| * * | Коллеги, кадровики, кто знает,можно ли будет реально аттестоваться на офицерскую должность в ФПС ГПС в возрасте 47 лет. Ранее проходил службу в ФПС ГПС,попал под сокращение,должность стала гражданской ФПС ГПС.Работаю по настоящее время(общий стаж - 20 лет |
=> | Возможно. У меня знакомого примерно в таком возрасте восстановили. ВВК он прошел и назначили на атт.должность. Звание восстаноаили. Только пенсии он лишилс | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | f2team | 20.01.2022 14:47 | 1 / 1223 | ФПБ | 20.01.2022 15:05 | |
| * * | Добрый день. Возник такой вопрос. Есть помещение длиной 15 м. Ширина 6,1 м. С поперечными балками 0,9 м. Высота потолка от одной стены до другой меняется фактически на 2 м. (с однйо стороны 4,5 м, с другой 6,5 м.)
Вопрос. Можно ли предусмотреть один |
=> | "Допускается оптические оси размещать ниже 600 мм при условии, что расстояние между оптическими осями ИП должно составлять не более 25% от высоты уста | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | ЕвгенияК | 19.01.2022 12:51 | 13 / 1719 | ЕвгенияК | 20.01.2022 13:53 | |
| * *
 | Добрый день. Проектировала в прошлом году на объекте аварийное освещение. Связка такая: Автомат, РН-47, КС-47, УК-ВК исп.10 и Сигнал-10. С Сигнал-10 по RS-485 сигнал на существующий С2000-М на пост охраны. Заложила Сигнал-10 с 2 RS-485, на объект все заку |
=> | У всех настолько разные мнения, пообщалась с теми, кто будет это все принимать. Пока не дублируем. Если что то поменяется, просто выведем какой нибудь доп | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Инженер_ОПС | 09.12.2021 16:43 | 7 / 1394 | Инженер_ОПС | 20.01.2022 11:52 | |
| * *
 | Приветствую всех.
Возникла такая ситуация:
1. Есть маленький объект защиты, оборудованный в 2014 году пожарной сигнализацией и оповещением.
2. Какая-либо документация на СПЗ утеряна.
Задача: Восстановить документацию малой к |
=> | Рустам74 ® [10.12.2021 7:19:19]
Спасибо! Так и поступлю. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 19.01.2022 12:25 | 3 / 1022 | Асашай | 19.01.2022 23:49 | |
| * *
 | Коллеги, поделитесь вашим мнением.
допустимо ли делать с этажа до 300м2 делать один выход, если имеется помещение, где надо делать два выхода по п.4.2.7 СП1? |
=> | да | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Dimma | 19.01.2022 19:05 | 3 / 1633 | Prakt!k | 19.01.2022 21:07 | |
| * * | Создание темы натолкнули комментарии из темы "Лифты для пожарных в жилых домах".
1. Допустим соседи не дружелюбные (редкость дружбы соседей)
2. В квартирах могут находится, как ребёнок, так и глухонемые, и очень толстые (и тяжёлые) лежачие |
=> | ***Взламывать квартиры?
Спасатели вскрывают квартиры только в присутствии полиции.
| |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | andrei83 | 25.10.2021 14:29 | 2 / 1688 | dimati | 19.01.2022 19:05 | |
| * * | Помогите пожалуйста, найти инструкцию по программированию ППКУП Триумф. Никогда с таким не сталкивался. Но теперь нужно это чудо обслуживать. Нет даже понимания, как поставить пожарные шлейфы на охрану. Помогите, кто сталкивался. |
=> | Помогите пожалуйста, найти инструкцию по программированию ППКУП Триумф.
[dimati, в посте выше есть ссылка на архив документов. Не ленитесь читат | |
 |  |
 |
| [Документация] | | rookie | 18.01.2022 18:19 | 11 / 1712 | rookie | 19.01.2022 18:33 | |
| * * | Здравствуйте
Согласноп.6.2.8 СП4.13130.2013 В случаях, когда нецелесообразно иметь в пределах высоты верхнего этажа лестничную клетку для выхода на кровлю, допускается ... проектировать наружную открытую стальную лестницу для выхода на кровлю из лестнич |
=> | Склад одноэтажный, СТУ было, но требований по выходам на кровлю в нем не было. Выход на кровлю был с крыши соседнего пожарного отсека по лестнице П2. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | V o p r o s | 19.01.2022 13:23 | 27 / 1857 | один из немногих | 19.01.2022 18:31 | |
| * * | Добрый день,
с 1 марта 2022 года начинается аттестация специалистов, занимающихся разработкой проектов средств пожарной безопасности для эксплуатирующихся объектов, а как быть до 1 марта? Вроде бы сейчас без аттестации уже проектировать нельзя, но ат |
=> | Да это понятно, что будут, вопрос был как раз задан для того, чтобы разобраться, можно ли как-то без таких "делишек" работать ... ) | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | spayn | 18.01.2022 8:14 | 4 / 1413 | ВотТакойНик | 19.01.2022 15:18 | |
| * * | Попалась на просторах интернета такая вот заметка:
"... сказали, что новым министром МЧС России будет нынешний губернатор Тулы. Александр Геннадьевич Дюмин." |
=> | ifbbpro ®
19.01.2022 14:51:59]
Это весомый аргумент | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Sanqio | 18.01.2022 10:59 | 4 / 1145 | Владимир 227 | 19.01.2022 10:29 | |
| * * | Имеется большой коридор со сложной геометрией. Весь коридор выполнен из металлического профлиста (наглухо зашитого). За фальшпотолком (профлистом) имеется пространство в 2м до основного перекрытия. Основное перекрытие в балках (сложный монтаж). Как оборуд |
=> | >>>>>>Да вроде наоборот, линейные оптические не проходят при потолке с балками ...>>>>>
Смотря какие балки. | |
 |  |