О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Можно ли использовать один адресный ИПДЛ на всю длину помещения..

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
f2team ®

[20.01.2022 14:47:41]
 Добрый день. Возник такой вопрос. Есть помещение длиной 15 м. Ширина 6,1 м. С поперечными балками 0,9 м. Высота потолка от одной стены до другой меняется фактически на 2 м. (с однйо стороны 4,5 м, с другой 6,5 м.)

Вопрос. Можно ли предусмотреть один адресный ИПДЛ на всю длину помещения. И срабатывание по алгоритму B. Или все же лучше отдать предпочтение точечным дымовым извещателям в каждый отсек потолка.


[20.01.2022 15:05:04]
 "Допускается оптические оси размещать ниже 600 мм при условии, что расстояние между оптическими осями ИП должно составлять не более 25% от высоты установки извещателей, а расстояние между оптическими осями и стеной - не более 12,5% высоты установки ИП. При этом расстояние (по вертикали) до пожарной нагрузки должно быть не менее 2 м".
Имете нижнюю точку 4,5 м. Делим на 4 и получаем расстояние между лучами по 2,1 м. И тогда получается, что одним ИПДЛ не обойтись, нужно сразу больше. А он денег стоит. Я бы еще немного подумал.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Можно ли использовать один адресный ИПДЛ на всю длину помещения..      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.