Двери и освещение на лест. клетке МКД - какими должны быть?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Koui ®

[25.01.2022 13:43:59]
 Вопрос немного необычный, спрашиваю не для проектирования или монтажа, а скорее для себя.

Дом 9 этажей, многоквартирный. Высоту не назову, 3 подъезда, 3 лифта, 133 квартиры, 2 нежилых. Панельный. введем в эксплуатацию в марте 2021 г.

Имеется лестничная клетка. выход на неё - из коридора, где и квартирные двери, и выход из лифтового холла. СПС/СОУЭ в коридорах отсутствует, в квартирах стоят автономники.

Что меня интересует:

1. Какие должны быть двери на лестничную клетку? сейчас стоят обычные деревянные со стеклами без пружин/доводчиков.

2. Какое должно быть освежение на лестничной клетке? сейчас лампочки, которые загораются от датчика звука.


[25.01.2022 14:00:26]
 СП 1.13130.2009
4.2.7. Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с
уплотнением в притворах.


[25.01.2022 17:04:14]
 Асашай, мне не совсем понятна формулировка "как правило, должны". "Как правило" - не обязательно для выполнения, а "должны" - обязательно. Можно сделать вывод, что в ряде случаев это требование обязательно. в каких? мой случай сюда подпадает?


[25.01.2022 17:26:49]
 4.2.7. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и
лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без
ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с
армированным стеклом.
Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с
уплотнением в притворах.
В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и
уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно
наружу.
Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе
из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в
притворах. Двери этих помещений, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть
оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.
Характеристики устройств самозакрывания дверей, расположенных на путях эвакуации, должны
соответствовать усилию для беспрепятственного открывания дверей человеком, относящимся к основному контингенту, находящемуся в здании (ребенок, инвалид и т.п.).
(абзац введен Изменением N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 639)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Двери и освещение на лест. клетке МКД - какими должны быть?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.