расчёт категорий помещений с учетом расположения пожарной нагрузки.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 3 реплик
Mayiger ®

[21.01.2022 16:16:46]
 Всем привет! Возник такой вопрос:

Площадь помещения - 30 кв. м. (5 на 5 м)

Нагрузка - древесина 40 кг (2 стула из дерева, шкаф, стол)

Какая будет категория? Какие будут варианты?


[21.01.2022 16:17:54]
 Да, забыл указать, площадь участка размещения примерно 20% от общей


[21.01.2022 16:42:28]
 Для начала площадь уточнить надо. 5Х5=25 кв.м


[21.01.2022 16:43:23]
 Пусть 25 кв.м, здесь роли вообще не сыграет это.


[21.01.2022 16:44:35]
 Стоп!!! Давай на 25 кв.м., а 100 кв.м. Это сыграет роль в дальнейшем.


[21.01.2022 16:59:36]
 В4


[21.01.2022 17:01:12]
 А почему? Почему не В3?


[21.01.2022 17:03:18]
 Ведь у нас площадь размещения пожарной нагрузки более 10 кв.м.


[21.01.2022 17:03:43]
 Для начала. Нагрузка для производственного или складского помещения несколько необычная. Уверены, что расчёт категории необходим?


[21.01.2022 17:07:26]
 Тут вопрос в другом - стол, стул, шкаф расположены на расстояниях друг от друга. Т.е. получается у нас несколько участков расположения пожарной нагрузки. И так с ходу сказать В3 или В4 не есть правильно. Т.к. надо учитывать предельное расстояние между ними. Если расстояние будет больше предельного, то В4, если менее, то В3. Я в данных это не указал и сразу сказали В4.
Будет В3, т.к. расстояние между участками менее предельного.


[21.01.2022 17:31:37]
 Площадь помещения - 30 кв. м. (5 на 5 м)
Нагрузка - древесина 40 кг (2 стула из дерева, шкаф, стол)
Какая будет категория?

Похоже на то, что это не производственное и не складское помещение, которое категорированию не подлежит.


[21.01.2022 17:34:44]
 Гешан, это производственное помещение, в котором, в течении рабочего дня, находятся 2 человека. Допишем туда ещё компьютер, пластик - 5 кг.


[21.01.2022 17:38:44]
 Просто все забыли о том, что пожарную нагрузку можно учесть, как общую (что собственно и делают чаще всего), допустим 30 кг дерева, а можно раскидать по участкам и это будет правильно.


[22.01.2022 5:32:08]
 Что в итоге от этого меняется В3 там или В4?


[22.01.2022 8:53:09]
 Для Вас ничего, для тех, кто понимает, много чего.
p.s. решался вопрос с сигнализацией!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: расчёт категорий помещений с учетом расположения пожарной нагрузки.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.