О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Чтобы начать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений необходимо перейти в соответствующий раздел
 Дискуссии из всех разделов

 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с 2791 2821 2851 2881 <2911> 2941  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    [Прочее

Обучение мерам ПБ по программам ДПО нестыковка приказов № 806 и № 596

Лёха_З 15.02.2022 17:12 4 / 2436 Лёха_З 16.02.2022 12:48    
 * *Доброго времени суток!
Изучая ППРФ 1479, приказы МЧС № 806 и № 596 совсем запутался. Приложением 3 приказа 806 установлены лица, обучающиеся по ДПО, при этом п. 2 данного приложения установлено, что лица, указанные в п. 1 при отсутствии соответствующ
=>Асашай, я предполагаю, что в п. 2 приложения 3 приказа 806 "нормотворцы" забыли добавить подпункт "д", т.е. "лица, указанные в под 
    [СПЗ

Проём между двумя помещениями - применять ли требования по линейным балкам или нет

Timbu$ 16.02.2022 11:09 1 / 1016 Рустам74 16.02.2022 12:00    
 * *Всех приветствую! Имеется помещение, состоящее из двух частей, соединенных проемом без двери. Вопрос в том, применять ли здесь 6.6.38 СП484 ? Вроде выступающая часть, но определения линейной балки в СП нет. Ставим ДИП в каждой части помещений и всё? =>Если "проём без двери" является стеной с проёмом, тогда это два раздельных помещения. 
    [Служба

Ответственность эксплуатирующей организации за косяки в проектах.

Все ники заняты 11.03.2021 2:02 63 / 3370 ledstar 16.02.2022 11:05    
 * *Предлагаю обсудить актуальную для всех ТО-шников тему ответственности за неудачные проектные решения. Навеяло недавней историей, когда обслуживающую организацию привлекли к ответственности за "недостаточное звуковое давление". Инспекторы ГПН при =>ГОСТ Р 59639-2021 7.2 В ходе испытаний проверяют следующие основные параметры СОУЭ:.... д) соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопас 
    [Социалка

ЕСВ если прописан у родителей

fipb 14.02.2022 11:29 6 / 2914 0111roz 15.02.2022 23:03    
 * *Стаж службы 10 лет.
Долей нет.
Постоянная прописка в доме родителей (500км) от места службы.

Как встать на ЕСВ? с пропиской у родителей не ставят.

Если выписаться то нужно ждать 5 лет (так как выписка признается умышленным
=>Мой совет - "Не заморачивайся этим ЕСВ". Мы стали заложниками этой очереди. Кроме своих фантазий халявы ничего хорошего. Живи спокойно. Есть возм 
    [Служба

Расчет категории участка производства сложных полиэфиров

Игорь Есин 12.02.2022 15:21 6 / 1786 Контура 15.02.2022 22:23    
 * *добрый день,уважаемые коллеги.Заморочился с реактром по производству сложного полиэфира.В тех.процессе участвует диэтиленгликоль, фталевый ангидрид и адипиновая ктислота,подсолнечное масоло.что брать за основу расчета.... розлив диэтиленгликоля нагретого =>Ув. Игорь Есин. "ПЛАСА нет, объект проектируется". Тогда берете раздел ТХ, техрегламент, в технологической схеме выделяете блоки, выбираете наибо 
    [Документация

Действует ли СП 12.13130.2009 на территории Казахстана?

vladS 14.02.2022 13:23 10 / 1685 Асашай 15.02.2022 17:35    
 * *Коллеги, кто может прояснить , а точнее обосновать : действует ли СП.12.13130.2009 на территории Казахстана? Проектировщики просят рассчитать "категории". =>[ссылка] вроде тот же самый СП 12 
    [Документация

Параметры АУП-ТРВ в театре

Йоханссон 12.02.2022 15:11 11 / 1818 Йоханссон 15.02.2022 16:17    
 * *Уважаемые коллеги, прошу подсказки. Может у кого был опыт применения тонкораспыленной воды при тушении театра. Просьба подсказать какие брали параметры для ТРВ собственно сценического комплекса. Сцена больше 400 м2. Всё по полной программе - колосники ( =>ТРВ в театре мне тоже не очень нравится. Но, увы, мало воды. 
    [СПЗ

Приборы Болид в пожароопасных помещениях

Damir79 14.02.2022 12:30 6 / 1587 vvlv 15.02.2022 16:12    
 * *Добрый день!
Проектируем дымоудаление на складе 114х18 м, с множеством ОЗК - 35 шт.. Возле каждого ставлю СП4/220. Категория помещений П-IIа. У СП4 IP40. По ПУЭ требуется не менее IP44. Что делать в таком случае?
А еще есть противопожарные ворот
=>Поставьте оборудование в ШПС сIP 54. Такой у Болида есть. 
    [Документация

Необходимость ВПВ в магазинах

Штирлецъ 30.01.2022 16:38 9 / 2661 123 15.02.2022 12:39    
 * *Была тема по СП 10.13130.2020 о необходимости устройства ВПВ в маленьких магазинах. Я сейчас столкнулся с этим вопросом. Подскажите пожалуйста, надо руководствоваться таб.7.1 СП 10.13130.2020 при принятии решения об устройстве ВПВ или чем то другим? По ло =>Dimma ® ....А во-вторых, недавно читал, что в маленьких "серверных" (обычно 1...3 стойки) площадью не более 24 кв м, пожаротушение не нужно, дос 
    [Прочее

Назначение ответственными за ПБ специалистов

VVaso 15.02.2022 10:48 1 / 2126 Comfire 15.02.2022 11:40    
 * *Планируют внести изменения в ст. 24 и 37 в ФЗ-69 "О пожарной безопасности - [ссылка] Как думаете вырастет заработная плата специалистов, назначаемых приказом работодателя? И правомерно-ли отказаться от такой "заманчивой&qu =>===И правомерно-ли отказаться от такой "заманчивой" обязанности работнику?=== Очень даже правомерно. Статья 60 ТК прямо запрещает требовать вы 
    [Документация

Требования к ВПВ совмещенного с ХПВ

Сталкер33 15.02.2022 10:13 0 / 1534    
 * *Достался объект по наследству, сейчас опишу проблему. Административное 6 этажное здание. Пожарный водопровод совмещен с хозяйственно-питьевым плюс еще одна труба уходит в ИТП, где становится горячей водой. Установлено 2 насосные станции - одна для ХПВ - п =>  
    [Документация

Хранение на улице отходов IV группы опасности

oleg83 14.02.2022 21:09 1 / 1446 Comfire 15.02.2022 4:13    
 * *Уважаемые форумчане. Прошу подсказать закон или снипы о хранение автомобильных покрышек на улице. шиномонтажная мастерская стала хранить горы покрышек на улице возле своего объекта, что ведет к выделению токсичности при нагревании от солнца.что может и к =>Вам нужно смотреть: 1. Федеральный закон от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; 2. Федеральный закон от 24.06.1998 г. N 89-ФЗ &q 
    [Служба

из за короны ввели график сутки через сутки. Это законно?

Альберт 88 01.02.2022 19:48 5 / 1950 пцсд 14.02.2022 21:53    
 * *Здравствуйте все, из за короны ввели график сутки через сутки часть фпс,2 недели 2 смены, потом ещё 2 недели другие 2 смены, в связи с заболевшими 3 сотрудниками типа пока не будет колективного иммунитета, вахты не отменят имеют ли право делать график сут =>Не знаю, есть ли ещё в каком действующем НПА подобные нормы, но года наверное 2-3 назад были отменены 2 документа, в которых прописывалось, что отдых после 
    [Прочее

Ответственный за ПБ здания и ответственный за ПБ электрощитовых и вентиляционных

Лёха_З 11.02.2022 15:35 3 / 1615 трое пожарников 14.02.2022 16:14    
 * *Всем доброго времени суток!
Коллеги, в соответствии с п. 4 ППРФ 1479 руководитель вправе назначить ответственного за обеспечение ПБ на объекте защиты. В соответствии с ст. 2 123-ФЗ объект защиты - продукция, здания, сооружения, ТС,... Означает ли это
=>пример ГОСТ IEC 60079-14-2013 A.2 Знания и навыки A.2.1 Ответственные лица Ответственные лица, которые отвечают за процессы, связанные с конструирован 
    [СПЗ

На какие нормы ориентироваться при монтаже кабеля?

Koui 11.02.2022 13:23 4 / 2038 Viss 14.02.2022 0:40    
 * *Уважаемые специалисты!
Сейчас очень много норм и очень монго мнений, как должен быть проложен кабель. кто-то говорит, что линии СПС и СПА должны быть проложены в металлических трубах, кто-то допускает гофротрубы ПВХ на обычных клипсах. но как всё-таки
=>Если Вы хотите получить на финише КЛ которые соответствуют сертификатам и ТРМ например [ссылка]
то по умолчан
 
    [Документация

Огнезащита металлических эвакуационных лестниц.

Streetplayer 10.02.2022 14:04 10 / 4613 Streetplayer 13.02.2022 15:32    
 * *Добрый день, Коллеги!

Дано: Есть пром.здание с антресолью II степени огнестойкости. С антресоли идет металлическая эвакуационная лестница.
Лестница должны быть R60.

Согласно СП 2.13130.2020:
"5.4.2. К несущим элемент
=>Асашай, Крюгер! Спасибо! п.5.2.8 СП 2.13130.2020 - снимает все вопросы. 
    [Документация

Рассредоточенной эвакуационных выходов

Асашай 13.02.2022 10:36 5 / 1351 Асашай 13.02.2022 14:34    
 * *Всем привет! Есть вопрос по рассредоточенности эвакуационных выходов. Согласно п. 4.2.16 СП 1.13130.2020 при необходимости наличия двух и более эвакуационных выходов они должны быть расположены рассредоточено: – минимальное значение расстояния между =>ярость не утихает... 
    [СПЗ

Аспирация на FL0122E-HS-RU SS есть какие-то тонкости? Есть мануал?

KOKOS_KOKOS 12.02.2022 23:34 2 / 1662 Админ 13.02.2022 2:58    
 * *Предстоит монтировать аспирационный извещатель по готовой рабочке в складе высотой примерно 20м, собрано на FL0122E-HS-RU SS. Мануала и прочей информации вообще негусто. Соответственно в рабочке информации по воздухозаборникам вообще никаким, придется раз =>Ув. KOKOS_KOKOS В теме сообщения следует указывать сам вопрос а не к чему он относится. 
    [СПЗ

Обязанность монтажной организации проверять проект

ledstar 08.02.2022 11:13 49 / 3064 ФПБ 12.02.2022 19:14    
 * *
Возник следующий вопрос: Согласно п 5.2.3 ГОСТ Р 59638-2021 ...., а также при выявлении монтажной организацией нарушений нормативных документов по проектированию, это должно быть задокументировано и доведено до заказчика.
Каким образом монтажная ор
=>Ув. akr, но Вы сами своей рукой написали:"требования о допустимой частоте ложных срабатываний не должны превышать следующих значений", т.е это пр 
    [СПЗ

применимость п.6.7 и 6.8 СП6.13130.2021 для изолированного интерфейса RS-485

j_flack 12.02.2022 15:53 2 / 1429 Koui 12.02.2022 16:24    
 * *Уважаемые коллеги, правильно ли я понял, что пункты 6.7 и 6.8 СП6.13130.2021 неприменимы для линий изолированного интерфейса RS-485, соединяющего приборы производителя из г. Королёв, так как данные линии связи не являются кольцевыми. =>RS-485 вообще нельзя кольцевать, если хотите стабильную работу. не зависимо от производителя. онли шина. 
    [Документация

какая Группа помещения разгрузки магазина.по приложению А

Alex_42 11.02.2022 19:33 1 / 1471 Асашай 12.02.2022 0:14    
 * *Здравствуйте, к какой группе помещений по приложению А к СП 485 можно отнести помещение разгрузки магазина. Имеется в виду только юридическая, формальная сторона вопроса. Я вижу тут 1-ю группу в смысле "помещения магазинов", т. е. любые помещения магазино =>СП 485.1311500.2020. Приложение А ГРУППЫ ПОМЕЩЕНИЙ (ПРОИЗВОДСТВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ) ПО СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЖАРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
    [Прочее

Пожарный гидрант для тушения школы

Artur82 11.02.2022 16:25 1 / 1635 Comfire 11.02.2022 17:36    
 * *Ребята, подскажите, в городском округе возле школы находится уличный пожарный гидрант (на балансе водоканала), в самой школе противопожарного водоснабжения нет.
Вопрос: может ли обеспечивать водой для тушения пожара уличный пожарный гидрант, располож
=>Ответ нужнл искать не в технических нормах, а в Гражданском кодексе РФ (про бюдж.учреждения) и следующих федеральных законах: 1) ст.16 Федеральный зако 
    [СПЗ

Где найти примеры выполнения Технических проектов на СПС по требованиям серии ГОСТов 34?

koks 26.01.2022 15:10 7 / 1881 случайно зашел 11.02.2022 15:29    
 * *Всем привет.
По ТЗ требуется разработать Технический проект на СПС, который должен отвечать требованиям серии ГОСТов 34 ([ссылка] и т.д.).
Где можно найти примеры выполнения подобных Технических проектов на СПС?
=>Пожарная сигнализация не относится к АС и не должна оформляться по 34 ГОСТам, иначе бы и сметы на ПИР считались по СБЦ АСУ и был совсем другой ценник. Все  
    [Служба

Внеплановая проверка ФГПН на основании подпункта 1 ч. 1 ст. 57 ФЗ от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ

Арзамас 03.02.2022 12:48 21 / 2522 Comfire 11.02.2022 7:51    
 * *Добрый день!
Суть вопроса такова. Должностное лицо ФГПН, основываясь тем, что в орган поступило обращение граждан РФ о нарушении действующего законодательства в области пожарной безопасности указывающие на наличие угрозы причинения вреда (ущерба) ох
=>Арзамас === Самое смешное, я лично, как законный представитель контролируемого лица, не знаю содержание жалобы. Меня с ней, фактически отказались знакомит 
    [ГОЧС

Специалист по ГО и ЧС - нужно этому человеку получить доступ к гостайне?

sqwer86 17.11.2021 15:25 3 / 2738 ALEX_SE 11.02.2022 0:52    
 * *Коллеги подскажите. Организацию отнесли к 1 категории по ГО. Что специалист нужен освобожденный и не один это понятно. Вопрос действительно нужно этому человеку получить доступ к гостайне через ФСБ региона, что они проверять будут его? =>Получить - нет. Если лицензия есть на гостайну на предприятии (а я так понимаю она скорее всего есть). Приказ, анкета, медсправка, обязательство, карточка. 
    [ГОЧС

необходимость приобретения имущества ГО для предприятия

Жиг 04.12.2020 12:29 11 / 2322 Админ 11.02.2022 0:41    
 * *
Добрый день. Прошу проконсультировать меня по поводу необходимости приобретения имущества ГО для предприятия численностью 1600ч., некатегорийное (IV класс ОПО), в военное время прекращающее деятельность, имеющего на балансе ЗС ГО ( ОС убежище III-А класса =>Ув. Олег321 ®

Смотрю вы прям дорвались до сайта. Только не надо пытаться поднимать уже остывшие ветки, пытаясь дискутировать с оппонентами через г
 
    [ГОЧС

прикрытие дверей съемными легкими экранами или щитами ЗС ГО

Жиг 28.05.2021 15:07 3 / 2826 Олег321 11.02.2022 0:31    
 * *Коллеги, доброго времени суток. Прошла очередная проверка прокуратуры и МЧС защитных сооружений. Кто-нибудь сталкивался с нарушением п.3.2.5. Приказа №583 "Во входах, используемых в мирное время, защитно-герметические и герметические ворота и двери должны =>Как я понял из Приказа 583, если помещение используется, то для закрытия дверных проемов устанавливаются обычные двери. При этом дверная коробка или вставл 
    [ГОЧС

Ключевые показатели эффективности специалиста по го и чс

sqwer86 05.02.2022 9:33 4 / 3200 Олег321 10.02.2022 22:25    
 * *Уважаемые форумчане. Сотрудник работает специалистом по ГО и ЧС на предприятии. У них есть понятие Ключевые показатели эффективности. Так вот ему нужно три положительных критерия данных показателей за что поощрить и три отрицительных за что лишается поощр =>Уважаемый Prakt!k ® абсолютно прав. Предприятия могут быть категорированные, в наличием моб. предписаний. Находиться в зоне опасностей, и т.д. У каждого  
    [Прочее

Требуется проектировщик систем дымоудаления. Кемеровская область.

Александр42ру 10.02.2022 17:48 1 / 1280 Админ 10.02.2022 19:13    
 * *Организация ищет проектировщика систем дымоудаления. Проект пойдёт в работу, возможно нашими силами. То есть проект жизнеспобный не только на бумаге. Обязательно присутствие исполнителя (компетентного представителя) на объекте.Многоэтажное административно =>размещение копий постов в несколько веток считается спамом и наказывается баном. Правила здесь [ссылка] 
    [Документация

Ширина эвак путей общепита (между рядами столов) в Торговом Центра

rustenn 07.02.2022 14:27 2 / 1612 bu_bu 10.02.2022 18:00    
 * *Торговый Центр (многофункциональное здание). В нём есть общепит площадью 300м2 (рестораны, кафе, островки питания). Какая ширина эвакуационных путей (между рядами столов) в рамках СП 1.13130.2020:
1) В ресторане, кафе размещённая в контуре одного пом
=>При кол-ве посадочных мест более 50 - 1,2 м (п.4.3.3 СП 1.13130) 