Рассредоточенной эвакуационных выходов

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.02.2022 10:36:33]
 Всем привет! Есть вопрос по рассредоточенности эвакуационных выходов.

Согласно п. 4.2.16 СП 1.13130.2020 при необходимости наличия двух и более эвакуационных выходов они должны быть
расположены рассредоточено:
– минимальное значение расстояния между наиболее близкими гранями указанных выходов
в помещении должно быть не менее половины максимальной диагонали помещения.

Допустим, есть торговый зал с массовым пребыванием людей. По расчету из него требуется 8 эвакуационных выходов. Проблема в следующем - по п. 4.2.6 СП 1.13130.2020 все 8 выходов никогда не будут рассредоточенными. В п. 4.2.6 слова "наиболее близкими" должно быть "наиболее удаленными".
Верно я рассуждаю?


[13.02.2022 11:02:29]
 Про наибольшую удаленность несть другое требование:
Наибольшее расстояние от любой точки торговых залов различного объема до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать по таблице 11.

===Допустим, есть торговый зал с массовым пребыванием людей. По расчету из него требуется 8 эвакуационных выходов.===

Увеличьте ширину выходов, пересчитайте и их общее кол-во уменьшится. А еше можно их сгруппировать и разместить парами. Зачем 8 проемов делать в стенах?



[13.02.2022 11:56:30]
 я для примера привел.
Смысл следующий - по данной формуле выполнить все выходы рассредоточенными практически невозможно. Взять хотя бы манежную автостоянку


[13.02.2022 12:30:21]
 Хитро вопрос поставили. Действительно, ВСЕ выходы рассредоточенными сделать невозможно.Если подходить формально и "читать, как написано".

Можно применить такую логику:
Берем один отдельный выход, и указаваем, что к нему учтен другой (рассредоточенный по отношению к первому). Получилась пара, удовлетворяющая нормативным требованиям.
Находим ещё три таких пары и делаем вывод, что есть четыре пары, выходы которых рассредоточены по отношению друг к другу.


[13.02.2022 13:46:41]
 Асашай, обсуждали уже ранее, с Вашей подачи. См.тему "Рассредоточенность эвакуационных выходов 04.07.2021 22:06:57"


[13.02.2022 14:34:20]
 ярость не утихает...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Рассредоточенной эвакуационных выходов      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.