Расчет категории участка производства сложных полиэфиров

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.02.2022 15:21:46]
 добрый день,уважаемые коллеги.Заморочился с реактром по производству сложного полиэфира.В тех.процессе участвует диэтиленгликоль, фталевый ангидрид и адипиновая ктислота,подсолнечное масоло.что брать за основу расчета.... розлив диэтиленгликоля нагретого или уже конечного продукта полиэфира,? статей по поведению диэтиленгликоля перечитал уйму.И везде по разному пишут...то он устойчив....а то он разлагается при нагреве свыше 170 градусов.Может у кого расчет есть похожий?Благодарю за совет заарнее


[12.02.2022 15:23:23]
 максимальная температура рабочей среды по паспорту реактора 260 градусов.


[13.02.2022 10:13:12]
 Уважаемый Игорь, здравствуйте! В Вашем расчёте отсутствует связь с технологией. Что ещё имеется в помещении? Или только один реактор? Как попадают реагенты в реактор? По трубопроводам или вручную? Если вручную, то рядом должны находиться ёмкости с реагентами. В каком количестве и в какой таре? Нужно написать несколько сценариев аварии. Разгерметизация трубопроводов или ёмкости с реактивами. Разгерметизация реактора подробнее с учётом конструкции. Как осуществляется нагрев реакционной смеси? Электронагрев или паровой рубашкой? От этого всего зависит сценарий аварии. Например. если аппарат с рубашкой, то вылив жидкости возможен только через трубопровод. Вы также не учитываете поступление реагентов до срабатывания отсечных клапанов.., то есть фактически может пролиться больше, чем загрузили в реактор.И т.д.


[13.02.2022 14:26:06]
 Спасибо,уважаемый Гешан. Цитируете Земского)))))))))


[13.02.2022 22:33:35]
 Зачем изобретать велосипед. Ваш объект ОПО, берете ПЛАС, выбираете приемлемый для Вас сценарий и делаете расчет.


[15.02.2022 9:28:12]
 ПЛАСА нет, объект проектируется)))))))


[15.02.2022 22:23:35]
 Ув. Игорь Есин. "ПЛАСА нет, объект проектируется". Тогда берете раздел ТХ, техрегламент, в технологической схеме выделяете блоки, выбираете наиболее опасный сценарий: взрыв пыли адипиновой кислоты или фталевого ангидрида
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Расчет категории участка производства сложных полиэфиров      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.