Параметры АУП-ТРВ в театре

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.02.2022 15:11:41]
 Уважаемые коллеги, прошу подсказки.
Может у кого был опыт применения тонкораспыленной воды при тушении театра. Просьба подсказать какие брали параметры для ТРВ собственно сценического комплекса.
Сцена больше 400 м2. Всё по полной программе - колосники (ровно 20 м), галереи, арьерсцена и т.п.
Заранее спасибо.

А если у кого есть возможность поделиться образцом, то будет просто замечательно. Просьба выслать - cbarhudarov@mail.ru


[12.02.2022 17:58:03]
 один раз был такой опыт. надо было сделать срочно водяное ПТ в магазине. тогда я применил Модуль пожаротушения тонкораспыленной водой «ТРВ-Гарант» - 14,5-01 (85) производства Этернис. у них есть подробная методика как располагаются модули. делал чисто по этой методике, полагая, раз оборудование сертифицировано, стало быть, полностью отвечает требованиям и его возможно использовать в соответствии с методикой производителя.
если я не прав - поправьте.


[12.02.2022 19:17:40]
 Ну как бы магазин и театр, как говорят, две большие разницы.
Или это была рекламная интеграция?


[13.02.2022 1:41:28]
 Йоханссон, на сколько я помню, в методике не было про разницу магазина и театра ни слова. но посмотри на всякий.
вообще, разница не так уж и велика - в обоих случаях в случае пожара люди могут не успеть покинуть помещение, поэтому газ/порошок не подходят.


[13.02.2022 1:48:40]
 и разницы нет в фирме, главное что б сертификат был. я вообще к тому, что монтаж необходимо и достаточно выполнить в соответствии с ТД. а вот как запустить это добро - тут уже придётся заморочиться. на сколько помню, обязателен ручной запуск в зоне защиты + на пожарном посту удаленный. обязателен ли запуск от СПС? я не нашёл такой нормы. обязателен ли автоматический запуск? я не нашёл такой нормы. но он может быть применен, поэтому я применял.
Нина ®

[13.02.2022 8:14:03]
 Koui, не позорьтесь.


[13.02.2022 8:40:06]
 Йоханссон, не думаю, что ТРВ хорошая идея для подобного случая. Те места, которые Вы указали, обычно защищают дренчерами:
Дренчерные оросители устанавливаются под колосниками сцены и арьерсцены, под нижним ярусом рабочих галерей и соединяющими их нижними переходными мостиками, в сейфах скатанных декораций и во всех проемах сцены, включая проемы портала, карманов и арьерсцены, а также части трюма, занятой конструкциями встроенного оборудования сцены и подъемно-опускных устройств.


[13.02.2022 9:20:10]
 Нина, подробнее, пожалуйста. если я не прав - напишите, что б я знал и далее не ошибался.


[13.02.2022 9:21:47]
 Comfire, почему же плохая? после дренчера убытки будут колоссальные, конечно, меньше, чем после пожара, но больше, чем после ТРВ.


[13.02.2022 10:35:55]
 1) Продолжительность действия дренчерных водяных АУП (водяных завес) для группы помещений 1, приведенная в приложении А, должна быть не менее 30 мин.
Вы обеспечите такое время работы? И какой ценной. Только одна водоподготовка такого объема воды разорит.

2) А как насчет интенсивности орошения и расхода воды на орошение проемов сцены? Вы их обеспечите?
А если обеспечите, тогда почему ущерб от такого тушения будет меньше, чем от традиционного?

4) Техусловия завода изготовителя позволят установить оросители на высоте 20 метров?


Я считаю, что использование тонкораспыленной воды для тушения пожаров возможно не для всех типов объектов. Для зашиты высоких и объемных помещений с большой пожарной нагрузкой (типа сцен и складов в театрах) тушение ТРВ может оказаться дорогим, но малоэффективным.


[14.02.2022 7:37:59]
 Лучше всего проконсультироваться с заводами изготовителями стационарных установок АУП-ТРВ. Например: Спецавтоматика Бийск https://sa-biysk.ru/


[15.02.2022 16:17:04]
 ТРВ в театре мне тоже не очень нравится. Но, увы, мало воды.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Параметры АУП-ТРВ в театре      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.