| [СПЗ] | | Rider_Perm | 16.03.2022 10:02 | 2 / 1305 | Rider_Perm | 30.03.2022 8:38 | |
| * * | Добрый день всем .
Заказчик просит обосновать необходимость пожаротушения в помещении гаража железнодорожной дрезины.
Ранее обоснованием был п.20 табл. А.3 СП5.13130.2009 - требуется без вопросов.
В действующем СП 486.1311500.2020 в табл.3 п.22 ссылае |
=> | Ответ на вопрос содержится в "Постановлении от 1.09.2021" №1464 Об утверждении требований к оснащению объектов защиты....." | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Roza 70 | 29.03.2022 8:49 | 5 / 1310 | Авантюрист | 30.03.2022 8:12 | |
| * * | доброго времени суток. нужна помощь в решении вопроса (как в той сказке))
Было два здания: одно здание Ф5.1 I степени огн. категория Д, 288м2 и второе здание Ф5.2 IV степени огн. С0 категория В,144м2 - расстояние между ними было выдержано.
заказ |
=> | вполне возможно что по п.6.1.3 СП 4.13130 могут упереться в пожарные проезды | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Ivan281290 | 29.03.2022 11:45 | 4 / 1787 | Dimma | 30.03.2022 4:59 | |
| * * | Кто может подсказать какое минимальное расстояние должно быть от стены до датчика ( СП 484)? Сразу откинем варианты с балками и тд там все понятно. Обычное офисное помещение, вот на каком минимальном расстоянии можно расположить дымовой датчик от стены? |
=> | А в помещении 1х1 м?
Тоже 0,50 от стены?
[Ув. Dimma. У нас не принят флуд. У автора офисное помещение а не собачья конура 1х1 м = Админ] | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | asol611 | 28.03.2022 18:10 | 19 / 2082 | ifbbpro | 29.03.2022 20:41 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги!
Имеется промышленных объект, состоящий из нескольких зданий. Пожарная сигнализация из всех зданий сведена на один С2000М с одним интерфейсом RS-485, т.е. сделано по СП5.
В части зданий выполняется реконструкция пожарной сигнализац |
=> | >Кабель с одной единственной жилой это грубо говоря уже не кабель, а провод.
Кабель от провода отличается тем, что его можно прокладывать в земле. Но | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 25.03.2022 20:20 | 21 / 2150 | Comfire | 29.03.2022 4:57 | |
| * * | Всем привет! Согласно 14.1.12 СП 10.13130.2020 присоединение производственного и санитарно-технического оборудования к
подводящим, питающим и распределительным трубопроводам ВПВ не допускается.
Я правильно понимаю, что это относится только к чис |
=> | ===где нормы к производственным зданиям высотой не более 50 м?===
6 метров ответ, в СП 30 ищите. Ссылку на документ я выше привел:
Свободный напор (дав | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | KOKOS_KOKOS | 28.03.2022 13:02 | 2 / 2188 | ifbbpro | 28.03.2022 13:46 | |
| * * | Сейчас великая проблема купить шпс-ы нового исполнения, какие возможны варианты решений,чтобы не попасть на нарушение норм, но с костылями сейчас, как вариант напихать все в металлический шкаф и что-то сделать с интерфейсом? Вопрос сменить болид на что-то |
=> | >Вообще, у БК-xx-RS485-01 в РЭ прописано "Блок коммутации БК-24-RS485-01 АЦДР.426475.024-01 (в дальнейшем – БК)...
Нет такого средства обеспечен | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Alexis911 | 28.03.2022 11:38 | 0 / 1089 | | |
| * * | Добрый день!
Ищу оборудование Esser в наличии в РФ.
Очень нужна панель FlexEs Control FX2 FX808392.
Может есть у кого? Рассмотрю варианты б/у
[Ув. Alexis911. В теме сообщения следует указывать САМ вопрос, а не к чему он относится прави |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Вечный_студент | 23.03.2022 15:23 | 8 / 1667 | Под именем | 28.03.2022 10:16 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Проектируем здание ДШИ. Одним из помещений является концертный зал со сценой. Высота потолка над самой сценой 17м, на потолок перфорированный.
Встал вопрос о извещателях над данной сценой. Какие видим варианты:
Точечные дымовые |
=> | Dimma ®
Из отечественных успешно применяем ИПАv3, ИПАv4. Новые ИПАv5 ещё не попадались. С поставками проблем не было, они, обычно, в наличии. Могут вам са | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Uswer | 22.03.2022 21:48 | 26 / 2310 | БКВ | 28.03.2022 9:30 | |
| * * | Всем доброго дня.
Имеется склад готовой продукции с зоной класса 2 (В-1б по ПУЭ), следовательно делаем всё взрывозащищенное. По СП51 и по ощущениям тоже уровень шума составляет 80дБ и согласно СП3 должны обеспечить +15дБ, тогда на расстоянии 1,5м от пола |
=> | Рустам74
Совершенно не смущает.
Это затуманенность сознания - увидев знакомые фразы вы принимаете их за единственно правильные. Необходимо руководствов | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | nikif | 17.03.2022 8:22 | 25 / 2195 | БКВ | 28.03.2022 0:55 | |
| * * | Здравствуйте. Есть лицей-интернат. В самом учебном корпусе есть спорт зал, учебные классы и большой медотсек (педиатр, стоматолог, психолог, изоляторы). Проживания в корпусе нет (кроме изоляторов).
Учащихся до 250 человек. Тип - частное общеобразоват |
=> | Viss
Шутка, да? Далее цитата из СП3 про чердаки:
Если допускается использовать, значит допускается не использовать.
| |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | ESSER | 26.03.2022 15:33 | 6 / 1602 | Koui | 27.03.2022 14:20 | |
| * * | Есть три корпуса, стоят рядом (соединены подвалом).
В каждом по 10 пожарных кранов. У каждого ПК будет удп 513-3ам.
Насосов нет. Есть ОДНА задвижка 380В с реверсивным приводом на ХВС на все три корпуса.
СПС в корпусах на Сириусах (3 шт).
Планирую |
=> | а если на существующий ДПЛС ставить 2 БРИЗа и ответвление? опять же, главное пройти по ёмкости.
СПС и СПА очень часто сидят на одной ДПЛС. не то, что изве | |
 |  |
 |
| [Документация] | | ФПБ | 21.03.2022 10:56 | 110 / 3578 | Eugen-19 | 26.03.2022 19:22 | |
| * *
 | Ув. Eugen-19, я же Вам говорил, что у меня каждый ход записан, хоть это и было почти год назад. С учетом того, что прошел год, то и мнения тех участников могут поменяться.
Что является помещением пожарного поста:
Пожарный пост часть1 [16.04.2021 |
=> | Надо дать самое широкое понятие пожарного поста в 123-ФЗ, навесив на него все возможные функции в области противопожарный безопасности. Тут возникает вопро | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 23.03.2022 16:20 | 1 / 1235 | Jamal | 25.03.2022 14:08 | |
| * * | коллеги подскажите, а обязательно все-таки делать въезд/выезд для одноэтажной подземной полумеханизированной стоянки с одним лифтом для авто? |
=> | есть мысли? | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Инженер_ОПС | 24.03.2022 18:08 | 3 / 1810 | Инженер_ОПС | 25.03.2022 11:40 | |
| * * | Доброго дня уважаемым форумчанам!
Возник вот такой вопрос. Как правильно расположить извещатели на потолке?
Есть вот такой потолок: [ссылка]
В нем есть секции с балками разной высоты.
Какой таблицей СП 484 руководствоваться - |
=> | По рисунку: Вот фото с объекта [ссылка]
Koui что значит "которых больше"?
CV ®
Да. Часть балок 76 см, часть 32 см, час | |
 |  |
 |
| [Документация] | | AleksandrXL | 24.03.2022 15:14 | 1 / 1327 | Рустам74 | 25.03.2022 7:53 | |
| * * | Добрый день! Очень нужна помощь, нигде не могу найти информацию!
В ТР ТС 025/2012 О безопасности мебельной продукции есть пункт 5.1. в котором содержится информация по воспламеняемости и токсичности, но только по мягкой мебели. А где найти такую же инфо |
=> | В указанном пункте не информация, а требования. Можно предположить, что к другим материалам такие требования не предъявляются.
Ну типа что на кресла и д | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | hanttima | 24.03.2022 11:51 | 3 / 1504 | Ёжик | 24.03.2022 21:01 | |
| * * | Добрый день. Имеется система противодымной вентиляции в многоквартирном доме, 17 этажей. В квартирном холле системой ДУ создается давление в количестве 300 Па, дверь в лифтовой холл, для эвакуации, открыть невозможно. Предлагается сделать компенсацию с по |
=> | Изменение конструктива двери превращает противопожарную дверь в обычную т.к. теперь она не соответствует выданному сертификату пожарной безопасности по кон | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Pioner52 | 24.03.2022 9:07 | 8 / 1505 | Pioner52 | 24.03.2022 12:58 | |
| * * | Приветствую всех сюда зашедших! Помогите пожалуйста разобраться со следующим:
Строим одноэтажные дома блокированной застройки площадью от 33 до 70 кв.м., в них есть котельная с твердотопливным котлом на 8квт. Котельная не имеет отдельного входа, а только |
=> | Именно автономное и с водиным теплоносителем.
Спасибо Гешан, завтра с утра гляну, сегодня уже ни чего не успеваю. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Makdag | 23.03.2022 12:47 | 26 / 1674 | Comfire | 24.03.2022 11:45 | |
| * * | Добрый день такая ситуация, имеется общественное здание, рядом с ним другое общественное здание с подземной парковкой превышающей площадь самого здания (парковка как отдельный пожарный отсек и возвышается над землей на 1 метр, к примеру размеры здания 6х6 |
=> | Т.е даже если стены стоянки выступапают над землей на 1 метр, она является подземной. Конечно. А кто спорит?
Просто она при этом получилась встроенно-прис | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | yannay | 22.03.2022 12:16 | 8 / 1569 | Prakt!k | 23.03.2022 22:44 | |
| * * | Коллеги, сегодня задумался в каком НПА, кроме договора, описывается, например, такая ситуация. Есть объект-заказчик, у объекта есть обслуживающая СПЗ организация, появился задача для монтажа, и заказчик хочет чтобы это сделала дешевле другая монтажная орг |
=> | ***На объектах, где обычно я работал ТО было штатное, ибо объекты не мелкие. да и простым смертным на некоторые участки дорога закрыта.
Понятно, и у меня | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 23.03.2022 13:42 | 14 / 1525 | Jamal | 23.03.2022 16:07 | |
| * * | уважаемые форумчане, нужно ваше мнение.
есть Ф1.3 коридорного типа (до 500м2), где предусмотрены две л/к Л1 и перед одной из них сделан лифтовой холл-пожаробезопасная зона. Как считаете, такое решение корректное? |
=> | не подумал))) а ведь реально смогут | |
 |  |
 |
| [Документация] | | avant | 22.03.2022 7:02 | 3 / 1149 | Jamal | 23.03.2022 13:38 | |
| * * | Добрый день!
Максимально допустимая высота зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5.2, V степени огнестойкости, категории В по пожарной опасности требованиями нормативных документов по пожарной безопасности не установлена.
В данном случае здан |
=> | разве нет? | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 23.03.2022 12:49 | 2 / 1123 | Асашай | 23.03.2022 13:08 | |
| * * | Всем привет! Как считаете - требуется ли устройство ВПВ в здании с серверами? Производственное здание с серверами, больше ничего нет. Подходит ли под мой случай п. 1.4 СП 10.13130.2020?
СП 10.13130.2020
1.4. ВПВ не требуется:
– в .......... |
=> | в этом здании газовая АУП, воду ни в коем случае нельзя применять - все оборудование и данные погибнут | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 21.03.2022 10:07 | 6 / 2300 | Асашай | 23.03.2022 10:13 | |
| * * | Всем привет! Появился вопрос - в п. 7.14 СП 7.13130.2013 перечислены случаи, когда следует предусматривать подпор воздуха в тамбур-шлюзы. Проблема в том, что в других сводах правил нигде не написано, что требуется предусматривать указанные тамбур-шлюзы (т |
=> | [quote]Асашай, тут нужно знать историю вопроса.
Удивительно, но прародителем СП 7.13130 является не ТР 123-ФЗ, а СНиП 41-01-2003 и комплект МГСН (то есть, | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Сергей Тверской | 21.03.2022 14:42 | 15 / 1749 | Comfire | 22.03.2022 15:53 | |
| * * | Существует ли где-то в новых нормативных документах упоминание (как в гл. 7.3.47 ПУЭ) о том, что зоны, где могут возникать взрывоопасные смеси, но технологический процесс ведется с применением открытого огня, не относятся в части их электрооборудования к |
=> | Модет и не нужно никакое пожаротушение. Для этого, кроме температуры нужно знать влажность:
Сушильные камеры (кроме камер с влажностью внутреннего воздуха | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 22.03.2022 7:53 | 5 / 1410 | Comfire | 22.03.2022 13:24 | |
| * * | Всем привет!
5.4.10 Противопожарные стены должны возвышаться над кровлей:
– не менее чем на 60 см, если хотя бы один из элементов чердачного или бесчердачного
покрытия, за исключением кровли, выполнен из материалов групп Г3, Г4;
– не менее чем на 30 с |
=> | Верно. Но можно заменить деревянные балки, стропила, накаты и обрешетку на металл. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | IPA | 30.03.2012 8:05 | 31 / 4756 | Рустам74 | 22.03.2022 11:53 | |
| * * | Уважаемые дамы и господа, подскажзите пожалуста лигитимно ли соединение проводов клемниками типа wago. Если нет, то как необходимо. И соответственно,как же без этого: где это прописано.
Всем заранее спасибо. |
=> | Асашай®
Соединение жил пайкой в огнестойкой кабельной линии кажется чем-то несуразным ... | |
 |  |
 |
| [Социалка] | | Ivan98 | 22.03.2022 9:39 | 0 / 2116 | | |
| * * | Всем привет! Случилась у меня беда, на днях делал мрт, и выяснилось, что у меня рассеянный склероз. Если кто обладает информацией или быть может как-то сталкивался с этим, то подскажите пожалуйста, выдают ли лекарства для лечения в нашем госпитале, положе |
=> | | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Alex1980 | 22.05.2021 14:38 | 1 / 1881 | EG-F-Fighter | 22.03.2022 0:06 | |
| * * | Помогите с gst200 китайский пульт |
=> | Hello, Alex
I''m Mabrobuk from Egypt
I spent days on internet searching for a software for : FC2080 Sinteso™
Fire control panel (19", modular) | |
 |  |
 |
| [Документация] | | adgernaut | 15.03.2022 11:10 | 55 / 3736 | oopsvasilich | 21.03.2022 16:12 | |
| * *
 | Начата разработка изменения к СП484. Новость на сайте ВНИИПО [ссылка]
[ветка без конкретно поставленного в теме ВОПРОСА для обсуждения может бы |
=> | про ИПР вроде ФПБ что-то писал, впрочем как и про питание. Думаю он держит на контроле этот вопрос. Только я вот не понял, Eugen-19 сказал, что разработчик | |
 |  |
 |
| [Документация] | | shappo | 21.03.2022 14:05 | 1 / 1358 | Comfire | 21.03.2022 14:18 | |
| * * | Добрый день!
Согласно п. 4.4 СП 4.13130.2013 Противопожарное расстояние между зданиями, сооружениями определяется как наименьшее расстояние в свету между наружными стенами или другими ограждающими конструкциями. При наличии конструктивных элементов |
=> | Являются:
балкон: Выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка может выполняться с покрытием и остеклением, имеет ограниченную глубину, вз | |
 |  |
Список с