| [СПЗ] | | Koui | 10.06.2022 8:56 | 8 / 1538 | Александр_аск | 14.06.2022 12:13 | |
| * * | Всем добра.
сразу оговорюсь: я читал (как мог) темы с бурными спорами о пожарном посте, потому ПОЖАЛУЙСТА, давайте не будем это разводить снова. кратко и лаконично.
частенько попадаются здания, типа гостиниц небольших, офисов продаж, где на 1-м этаже кр |
=> | Если требуется помещение - сделайте его (требований к ограждающим конструкциям нет): например у нас в здании районной администрации выгородили коморку из г | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | ison | 03.06.2022 7:45 | 9 / 2121 | Как то так... | 14.06.2022 10:18 | |
| * * | Уважаемые коллеги, всех приветствую! Подскажите пожалуйста по данному случаю. Произошел пожар на участке, а именно в бане, в результате чего был нанесен ущерб 3-м лицам. При взятии объяснения было выявлено, что хозяйка топила печь умеренно (заполнила полн |
=> | Благ ®
[09.06.2022 16:16:27]
Это и есть мой второй вариант...
| |
 |  |
 |
| [Служба] | | Павел787 | 07.06.2022 19:23 | 80 / 3773 | ifbbpro | 13.06.2022 9:45 | |
| * *
 | Коллеги,
не понимаю до конца как минимизировать риски обслуживать системы с истекшим сроком эксплуатации (т.е. на практике - сданные в эксплуатацию в 2011-м году и ранее). Проблема эта, кстати, массовая, поскольку основной пик оснащения госучреждени |
=> | >А вот для счетчиков газовых, электрических и водяных убрали понятие "срок службы". Вместо него "межповерочный интервал". Проверяют | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | bulka2337 | 11.06.2022 16:04 | 1 / 1380 | Крюгер | 13.06.2022 6:55 | |
| * * | Здравствуйте, возник вопрос насчёт общежития на 1 этаже 17 этажного дома. В соответствие с сп484 его надо оборудовать адресными или безадресными. Общежитие само 300 кв, но на первом этаже 17 этажного жилого дома высотой больше 28 метров
[Ув. bulka2 |
=> | СП 486, п.4.3 "...тип оборудования СПС определяются проектной организацией в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных ос | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Пузырьков01 | 26.05.2022 10:36 | 18 / 2326 | bulka2337 | 11.06.2022 22:19 | |
| * * | Добрый день! Подскажите пожалуйста кто знает, Возможно ли интегрировать внутреннее видеонаблюдение в автоматическую пожарную сигнализацию не нарушая п. 5.21 СП 484. Спасибо. |
=> | Орион про интегрируется со многими системами видеонаблюдения, например трассир. По сработке создаёшь просто сценарий управления какое нужно. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | j_flack | 06.06.2022 20:27 | 8 / 1713 | j_flack | 10.06.2022 23:22 | |
| * *
 | Нет понимания на чём сейчас можно построить систему пожарной автоматики от европейских производителей, кто слышал какие компании объявляли об окончании поставок продукции (запчастей)/ отказе от дальнейшего сервисного обслуживания? |
=> | Предыдущий пост понимать как up. Ветку можно закрыть. Буду как и многие другие, и дальше развлекаться с волшебным Болидом ) | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Red_line23 | 07.12.2019 14:56 | 42 / 2137 | трое пожарников | 10.06.2022 19:59 | |
| * *
 | Обсуждение начало 4 марта 2019 — заканчивается 8 декабря 2019 г.
Скачать все материалы здесь: [ссылка]
-ПЗ_к_окончательнои&
#774;_редакции_СП_1.13130
-ПЗ_к_проекту_СП_1.13130
-Проект_окончательно |
=> | на сайте росстандарта уведомление о изм. 1 СП 1.13130.2020.
Ответственный исполнитель - тот же сотрудник Усолкин С.В. (командир - Гордиенко Д.М.), кот | |
 |  |
 |
| [ПТВ и СИЗ] | | nata | 09.06.2022 21:21 | 1 / 1572 | MK | 10.06.2022 15:27 | |
| * * | Есть помещение реквизита ( инвентарная) площадью 18 кв.м , которая принадлежит актовому залу школы на 384 мест . Надо ли делать там пожаротушение. Если надо , то можно сделать порошковое тушение
|
=> | только пожарная сигнализация | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Да нет | 09.06.2022 19:34 | 11 / 1512 | южный | 10.06.2022 14:10 | |
| * * | Подскажите пожалуйста, где в школе ставить огнетушители. В кабинетах нельзя, они закрываются на замок нет доступа. В коридорах нельзя, выступают за плоскости стен на высоте менее 2м. Что делать??? |
=> | ну а круглый огнетушитель на стене безопаснее и меньше места занимает чем прямоугольный шкаф с углами.... | |
 |  |
 |
| [Документация] | | компу | 25.04.2022 7:53 | 7 / 2253 | Не мудрый | 10.06.2022 12:48 | |
| * * | Добрый день.
Прочитал ст. 49, ч.2, пп.4),5) ГрК РФ и не очень понял. Если предприятие не опасное, кирпичный завод. Возник вопрос, на все производственные здания надо делать декларацию пожарной безопасности или только не те, которые выше 2-х этажей и пл |
=> | 4.1 Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями
4.1.1 Здание заводоуправления СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий» | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Кунар | 08.06.2022 13:27 | 6 / 1552 | Кунар | 10.06.2022 10:59 | |
| * * | Коллеги. Нет возможности оперативно проверить - работает ли сейчас С2000 АСПТ автономно от С2000М2/Сириус? Подскажите, пожалуйста. |
=> | Sege ® Спасибо. Особенно за новости с touch-memeory -чуть не вляпался. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | koks | 02.06.2022 14:40 | 16 / 3128 | Dimma | 09.06.2022 23:44 | |
| * * | Всем привет.
Имеется МЖД 16 этажей, высотой не более 46 м. Дата разрешения на строительство - 02.02.2016. С одной из продольных сторон имеется грунтовая дорога и тротуар шириной 4,5 м.
Согласно п. 8.7 СП 4.13130.2013 (действующая на тот момент ве |
=> | Лучше пусть широкий тротуар является пожарным проездом, чем дворовая дорога, та как вероятность, что будут ставит автомобили на тротуар минимальная(в Воро | |
 |  |
 |
| [Документация] | | 554578 | 09.06.2022 15:23 | 1 / 1197 | Karpov | 09.06.2022 16:40 | |
| * * | Добрый день. Смонтирована воздушная АУПТ включающая в себя - спринклеры, дренчерные завесы, пожарные краны. В ходе проведения испытаний дали сработку всего на 1 спринклер. Насосы запустились, но давление после насосов поднялось до 1,15 МПа. Заказчик не пр |
=> | Почему заказчик просит 1,0 МПа в системе? Спринклер/наружка?
ГОСТ Р 59636—2021
п.8.2.4 | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | captain Jack | 07.06.2022 18:51 | 15 / 3172 | ifbbpro | 09.06.2022 12:43 | |
| * * | Всем доброго дня, прошу помощи по следующему вопросу - прописана ли в каких либо нормативах необходимость контроля положения заслонки огнезадерживающего клапана? Прочитал сп5, сп7, ничего не могу найти на эту тему.
На объекте подрядчик по вентиляции |
=> | >Если по СП 484, то скорее подойдет пункт 7.7.7.
Этот пункт про то, что "управление и контроль" должны производится именно системой пожарно | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Makdag | 07.06.2022 11:37 | 2 / 1677 | Makdag | 09.06.2022 8:54 | |
| * * | Добрый день, подскажите кто какой программой по расчету риска пользуется, может что посоветуете. Я пользовался СИТИС, но цены - конь, производственные объекты не считает, и много работы с редактированием заключения, не знаю почему исправить столько лет не |
=> | Читал отзывы в 2019 году много ошибок было, и рассчитывает долго. Сейчас как с этим ситуация не подскажите?
И еще момент был недолгий опыт Urban, и вроде | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Не мудрый | 08.06.2022 14:01 | 5 / 1426 | южный | 08.06.2022 15:04 | |
| * * | Подскажите пожалуйста, какие огнетушители ставить в бассейне. Зал бассейна 360 кв.м. По моему мнению единственное что в бассейне может гореть это светильники, значит класс пожара Е. Значит можно например ОУ-3. Или всё таки можно огнетушители не устанавлив |
=> | по нормам для общественных зданий до 20 метров огнетушители должны быть.. в раздевалках поставьте. по нормам ОП-4 или ОП-5 | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Stanley0o | 25.05.2022 13:34 | 2 / 1243 | южный | 08.06.2022 13:15 | |
| * * | Подскажите пожалуйста. У нас в регионе при проведении ТО или ремонта, ранее совершали звонок в пожарную часть и предупреждали о работах, чтобы избежать поступления ложных сигналов о пожаре и выезда пожарных. Сейчас требуют письменно извещать, ссылаясь на |
=> | звоним по 101 в МЧС прямо за 3 минуты до ТО или проверки АПС с прямым выводом.. и МЧС не жалуется.. за 1,5 месяца 3 раза пожарные машины приезжали по ложны | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Юлия_911 | 14.09.2021 14:28 | 20 / 4263 | SkAndrey | 08.06.2022 10:28 | |
| * * | Коллеги!
У С2000-СП2 нагрузочная способность реле (согласно этикетке) 100В, 2А
Необходимо завести сигнал в щит вентиляции на расцепитель.
Расцепитель S2C-A2. В характеристиках расцепителя указано напряжение катушки 110-415VAC/110-250 |
=> | Можно управлять расцепителем с контролем линии до него.
Пуск "сухим" контактом - [ссылка]
Пуск напряжением 2 | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 02.06.2022 12:14 | 3 / 1183 | гешан | 08.06.2022 9:34 | |
| * * | Всех приветствую. Подскажите, по какому СП минстроя проектируются встроенные теплогенераторные до 360квт в адм. здание (кроме СП 281. он наспространяется) |
=> | СП 60.13330 смотрели? | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 07.06.2022 11:38 | 2 / 1157 | трое пожарников | 07.06.2022 16:24 | |
| * * | Здравствуйте. Если выход на чердак (предназначен только для прокладки сетей) осуществляется по стремянке, находящейся в коридоре, то надо делать этот люк в п/п исполнении? В п.7.7 указано про п/п исполнение для случая когда стремянка находится в лестнично |
=> | делайте как написано в норме: выход из лестничной клетки через п/п люк. Какой еще коридор? | |
 |  |
 |
| [Документация] | | qwerty | 05.06.2022 12:12 | 5 / 1568 | Timbu$ | 07.06.2022 15:14 | |
| * * | Добрый день. Чем регламентировано заполнение монтажного проема при пересечении перекрытий инженерными коммуникациями в общественных зданиях между общественными помещениями? Монтажники вырезали проем в перекрытии, вывели через него трубы, но пустоты ничем |
=> | ППР, п. 15
15. Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и | |
 |  |
 |
| [Документация] | | ifa | 12.05.2022 21:18 | 66 / 10789 | южный | 07.06.2022 14:03 | |
| * *
 | Ув. коллеги!
С 1 мая вступил в силу ГОСТ 34428-2018 "Системы эвакуационные фотолюминсцентные. Общие технические условия".
Вышел новый перечень, утв. Приказом №1190 от 14.07.2020 г. с изменениями на 19.04.2022 г.
В этом перечне п. 200 о ново |
=> | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Ivirtus | 12.12.2021 23:10 | 60 / 11109 | Все ники заняты | 07.06.2022 7:37 | |
| * *
 | Прошу помощи форумчане.
Перечитал сп 6.13130.2021. Ничего не нашел про ОКЛ.
Я так понимаю теперь можно купить кабель огнестойкий согласно ГОСТ к конкретному объекту и собрать отдельно кабеле несущую систему (гофра огнестойкая, крепеж, распаячная к |
=> | У надзорного органа во всем виновата эксплуатация. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Евгений Б | 30.05.2022 13:13 | 7 / 1956 | Евгений Б | 06.06.2022 17:01 | |
| * * | Добрый день, уважаемые форумчане.
Похожие темы про пожаротушение в серверных прочитал, но все равно остались вопросы. Прошу помочь с пояснением норм.
Дано: административно-офисное здание (бизнес-центр), высота более 30 этажей, построено в 2011 г |
=> | ALEX_SE ®, да подумали о таком варианте. Остановились на модуле СТ-2000, возможно, его интегрируем. | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | sqwer86 | 06.06.2022 14:08 | 3 / 1449 | tuz-toss | 06.06.2022 16:48 | |
| * * | Добрый день коллеги. Составляю должностную инструкцию на газоэлектросварщика.
В отмененном 645 приказе мчс написано было, что обучение ПТМ должны проходить работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы.
В новом приказе МЧС 806 п |
=> | Согласно информационного письма МЧС России от 22.12.2021 N ИВ-19-1999
Обучение сварщиков проходят по программам противопожарного инструктажа.
Обучение по | |
 |  |
 |
| [Документация] | | stubborn | 06.06.2022 12:09 | 4 / 1281 | stubborn | 06.06.2022 12:42 | |
| * * | Добрый день, подскажите пожалуйста, какой сейчас действует перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности. |
=> | Спасибо Вам, очень помогли
| |
 |  |
 |
| [Прочее] | | РоманХН | 05.06.2022 12:34 | 1 / 1235 | Karpov | 06.06.2022 11:52 | |
| * * | Здание 3-х этажное. 1-й этаж, половину 2-го и 3-й этаж это складские помещения. Другая половина 2-го этажа это административные помещения. Нужно спроектировать АУПТ. Вопрос. В административные помещения как должны быть установлены оросители? По требованию |
=> | Приложение А СП485 группы помещений по их функциональному назначению и пожарной нагрузки
Для Склада - требования как для складских помещений, для АБК - т | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Beginner | 06.06.2022 10:03 | 2 / 1442 | Beginner | 06.06.2022 10:22 | |
| * * | Уважаемые эксперты, форумчане, сложный вопрос возник.
На время частичного простоя в организации куча работников устраивается в эту же организацию по совместительству через отдельный трудовой договор на работы другого характера.
Вопрос: вводный и |
=> | Comfire ®
Понял, спасибо. Лишним, пожалуй, не будет. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | DSeaman | 03.06.2022 22:42 | 0 / 1255 | | |
| * * | Коллеги, Добрый день!
Помогите разобраться с вопросом.
Проектируется общеобразовательная школа Ф4.1, II степени огнестойкости. В школе требуется предусмотрены встроенные помещения детского сада (ДОО) Ф1.1 на 5 (пять) мест (поселковая школа в райцентре |
=> | | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Инженер_ОПС | 01.06.2022 11:52 | 5 / 1308 | Инженер_ОПС | 03.06.2022 15:43 | |
| * * | Добрый день всем!
Имеется помещение насосной станции АПТ. В него, на питание насосов, заходит два алюминиевых кабеля. Кабели проложены из КТП 6/0,4 (в этом же здании) до насосной. Прокладка выполнена в стальной трубе, в штробах под полом. Возможно ли о |
=> | Всем спасибо.
ув. ifbbpro ® правильно подметил срок службы кабелей. Запросил в госархиве проект на эту установку пожаротушения, выяснил год монтажа кабе | |
 |  |
Список с