Размещение помещений ДОО в здании школы по СП4.13130

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.06.2022 22:42:45]
 Коллеги, Добрый день!

Помогите разобраться с вопросом.
Проектируется общеобразовательная школа Ф4.1, II степени огнестойкости. В школе требуется предусмотрены встроенные помещения детского сада (ДОО) Ф1.1 на 5 (пять) мест (поселковая школа в райцентре).

По СП4.13130 п.5.2.2 + п.5.6.2 предусмотрели выделение помещений ДОО встроенных в Ф4.1 стенами/перегородками с (R)EI45 и самостоятельными выходами.

Эксперт ссылаясь на эти же пункты требует выделить ДОО в отдельный пожарный отсек, мотивируя тем, что в п.5.6.2 написано, что перегородками прописано выделять помещения ДОО вместимостью более 25 мест. А раз у нас менее 25 мест, то значит это не наш случай и нужен отдельный отсек.

В чем подвох? Почему 5 детей нужно в отдельный отсек, а 25 мест можно перегородкой отделить? Может есть какое-то разъяснение ВНИИПО по данному вопросу?

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Размещение помещений ДОО в здании школы по СП4.13130      здесь могла быть ваша реклама