И снова пожаротушение в серверной/коммутационной

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Евгений Б ®

[30.05.2022 13:13:20]
 Добрый день, уважаемые форумчане.

Похожие темы про пожаротушение в серверных прочитал, но все равно остались вопросы. Прошу помочь с пояснением норм.

Дано: административно-офисное здание (бизнес-центр), высота более 30 этажей, построено в 2011 году. СТУ на здание есть, там ссылки про пожаротушение на СП5.13130.2009.

Арендуем помещения одного этажа недавно, поставили в комнату площадью менее 10 м2, которая называется по экспликации этажа Серверная, категория В3, стойкой с маршрутизаторами. В комнате есть п/п дверь ЕИ30, стены- кирпич, 125 мм.

На всем этаже есть пожаротушение, кроме этой комнаты/серверной.

Вопросы:

1. Нужно ли оборудовать эту комнату/серверную пожаротушением (в комнате сплинкеров нет). Видится обоснование необходимости в АУП: СП5, таблица А.1, пункт 5, и соответственно, пункты А.4, А.5 общих положений. Но есть пункт 35.2 таблицы А.3. Как это соотносится друг с другом?

2. Если нужно оборудовать, можно ли сделать новый расчет категории помещения, и если будет В4, соответственно, уйти от АУП (по экспликации площадь помещения менее 10 м2, категория В3)? т.е. перекроет ли новый расчет категории то, что было расчитано ранее?

3. Спасет ли расчет рисков от добровольных требований СП5?

Про переименование серверной в коммутационную читал, про пункт 35.2 таблицы А.3 знаю, и то, что серверная не подлежит категорированию тоже читал (техпомещение) но смущает пункты А.4. и А.5. общих требований, это где про оборудование всего здания АУП если оно в перечне и если площадь помещений более 40% оборудована АУП, то тогда нужно все помещения оборудовать АУП, кроме категории В4 и Д.

Спасибо.


[31.05.2022 9:20:50]
 1. Оборудовать ПТ нужно по А5.
2. Перерасчёт на категорию В4 - исключит это помещение из требований для пожаротушения (п. А4 СП5, если иное не прописано в СТУ). Но это будет натягиванием совы на глобус, и термин "спасёт" тут крайне неуместен. Серверные/коммутационные, как и эл. щитовые, как правило, одни из пожароопасных мест.
3. Расчёт рисков делается не для одного помещения, для высотки в целом это всяко будет дороже ПТ в отдельно взятом помещении.


[31.05.2022 10:17:05]
 Karpov ® Спасибо за ответы!

1. Как я и подозревал, что оборудовать нужно, т.к. есть общие пункты А.4 и А.5. Смутило то, что только в том помещении нет сплинкеров.
2. В СТУ только общие фразы и отсылки к СП5.
3. А для чего нам делать расчет рисков для всего здания? Мы арендуем часть одного этажа, в котором есть только одно помещение, где есть нарушение норм.


[31.05.2022 10:17:11]
 Karpov ® Спасибо за ответы!

1. Как я и подозревал, что оборудовать нужно, т.к. есть общие пункты А.4 и А.5. Смутило то, что только в том помещении нет сплинкеров.
2. В СТУ только общие фразы и отсылки к СП5.
3. А для чего нам делать расчет рисков для всего здания? Мы арендуем часть одного этажа, в котором есть только одно помещение, где есть нарушение норм.


[31.05.2022 10:40:34]
 Элементарно - вы не одни находитесь в здании, и ваша пожаробезопасность влияет на пожаробезопасность других людей. РР производится для зданий или пож. отсеков.


[31.05.2022 11:13:20]
 Karpov ® спасибо за ответ!

Действительно, РР делается на объект или на пожарный отсек.


[04.06.2022 2:32:18]
 Делать отдельную зону тушения для серверной - не дешевле ли сделать газовое автономное или локальное если шкаф позволяет. Помещение то маленькое.


[06.06.2022 17:01:22]
 ALEX_SE ®, да подумали о таком варианте. Остановились на модуле СТ-2000, возможно, его интегрируем.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: И снова пожаротушение в серверной/коммутационной      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.