Как выбрать помещения пожарного поста там, где его нет?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.06.2022 8:56:13]
 Всем добра.
сразу оговорюсь: я читал (как мог) темы с бурными спорами о пожарном посте, потому ПОЖАЛУЙСТА, давайте не будем это разводить снова. кратко и лаконично.
частенько попадаются здания, типа гостиниц небольших, офисов продаж, где на 1-м этаже кроме открытого ресепшена ничего толком и нет (комнаты посетителей, столовая, бар, кухня, санузлы, холл и т.д). Представим, что имеется болидовский Сириус и БКИ. куда их поставить?


[10.06.2022 9:01:51]
 >где на 1-м этаже кроме открытого ресепшена ничего толком и нет

Ну и какие проблемы? Делайте пожарный пост там.


[10.06.2022 9:04:13]
 В помещении дежурного персонала ставьте и дублируйте сигнал

Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.


[10.06.2022 9:37:03]
 >>В помещении дежурного персонала ставьте и дублируйте сигнал
Надо уточнить, что это требование для гостиниц. А то там в перечне и офисы (наиболее частый случай).


[11.06.2022 8:58:12]
 ifbbpro, проблема в том, что фактически это холл, где есть доступ у всех и вся. просто стоит стол, и то я не уверен в его конфигурации.

Comfire, нет никакого помещения дежурного.


[11.06.2022 9:17:37]
 >где есть доступ у всех и вся

Ставьте оборудование доступ к управлению у которого ограничен паролем.


[11.06.2022 9:44:48]
 ===нет никакого помещения дежурного===

Тогда это может и не гостиница вовсе! И нет никакого ресепшн?


[11.06.2022 10:01:51]
 Comfire, ресепшн стоит в холле. представляет из себя стол в углу. там стоит существующая АПС, вся стена завешана аппаратурой на базе "Болид". в офисном здании похожая картина, только это новостройка. ресепшн при входе - там есть специальная ниша для него.


[14.06.2022 12:13:16]
 Если требуется помещение - сделайте его (требований к ограждающим конструкциям нет): например у нас в здании районной администрации выгородили коморку из гипсокартона с окном и дверью (не сложно было оштукатурить и покрасить в бежевый цвет); а в офисном центре поставили светопрозрачные конструкции высотой 2 метра (им проще было так по отделке).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Как выбрать помещения пожарного поста там, где его нет?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.