| [Документация] | | vadyoxa | 03.06.2022 9:12 | 8 / 2210 | Dimma | 26.08.2022 14:09 | |
| * *
 | Попробовал подать уведомление через госуслуги, появились вопросы:
1. как вносить данные по проекту при его отсутствии?
2. целесообразность внесения проектных данных для проведения работ по обслуживанию первичных средств пожаротушения
3. как |
=> | ***Под именем / 1. Без проекта не имеете права работать***
1. Не всегда есть такая возможность
2. У нас когда нужно делать монтаж для крупной орган | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Вечный_студент | 26.08.2022 14:03 | 0 / 844 | | |
| * * | Снова здравствуйте, коллеги.
Подскажите, сохраняется ли требование по обеспечению уровня сигналов системы СОУЭ на 15 дБ выше допустимого для помещений, в которых уровень шума 95 дБ и более, и где применяется п. 4.5? |
=> | | |
 |  |
 |
| [ГОЧС] | | МихаилЗ | 26.08.2022 10:54 | 1 / 1930 | Антитерроризм | 26.08.2022 11:39 | |
| * * | Коллеги, добрый день. Несколько вопросов по АСФ, может кто знает?
1. п.1,ст 10 ФЗ 116 - организация обязана заключать договора или иметь свою ПАСФ если есть ОПО, закон здесь не предусматривает класс ОПО, получается если ОПО 4 класса - нужен ПАСФ?, здесь |
=> | Приказ МЧС РФ от 23 декабря 2005 г. N 999 "Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований":
4. Организации, эксп | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | kark4nd | 11.08.2022 9:34 | 43 / 5271 | kazakru | 26.08.2022 7:40 | |
| * * | Здравствуйте! кто имеет право разрабатывать планы эвакуации?
[Ув. kark4nd. В теме сообщения следует писать сам вопрос а не к чему он относится. Правила здесь [ссылка] =Админ] |
=> | огромное спасибо ув. Не мудрый | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Koui | 25.08.2022 14:24 | 2 / 1119 | Koui | 25.08.2022 23:28 | |
| * * | В проектируемом здании сложная конструкция потолка, продольное и поперечные балки. есть места, где образуются ячейки. высота до перекрытия 3600, то есть, балка 400 мм более 10% Н. "чистая" ширина ячейки 1800, а высота балки 400. то есть, W > 4D, а значит, |
=> | Админ, большое спасибо за ссылки. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | nND | 25.08.2022 12:15 | 3 / 1789 | nND | 25.08.2022 20:29 | |
| * * | Уважаемы форумчане п. 52 ППР требует ежемесячных проверок пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных и агрегатов. Что конкретно делать, запускать, проверять состояние электродвигателей, гидравлические испытания и т.д.? По каким документам? |
=> | Там другого не дано. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Koui | 23.08.2022 18:15 | 6 / 1125 | Koui | 25.08.2022 13:47 | |
| * * | Ситуация такая: есть здание, высота потолка 3600. в нём помещения, перегородки высотой 2900. итого получается у нас есть зазор 700 мм.
казалось бы, можно рассматривать как одно помещение. но при этом, отгороженные помещения по экспликации считаются отбел |
=> | DSeaman, выяснил, оказывается дизайн-проектом в данным помещениях предусмотрен фальш-потолок из ГКЛ (в АР это забыли указать). мне, конечно, стало не легче | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | MilaV | 16.06.2022 14:49 | 12 / 1980 | svale | 25.08.2022 12:48 | |
| * * | Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста каким пунктом СП 484 руководствоваться при установки аспирационных извещателей. Ни где не нашла точного определения какое количество аспирационных извещателей необходимо устанавливать (один или два). Например п |
=> | Доброго времен суток,
Все выше прочитал и все ссылки просмотрел.
Но вопрос так и остался.
По крайней мере у двух производителей (Вагнер и Спецавтом | |
 |  |
 |
| [Документация] | | ZNCH | 24.08.2022 18:29 | 1 / 1052 | Comfire | 24.08.2022 19:13 | |
| * * | Доброго времени! Интересует вопрос об эксплуатации электроприборов. В паспортах на электроприборы указан срок эксплуатации электроприбора, обычно это 5 лет.
В ст. 5 закона о защите прав потребителей указано: "п.2 Изготовитель (исполнитель) обязан уст |
=> | В Роспотребнадзор обращайтесь. Специалисты этой службы осуществляют надзор в области защиты прав потребителей. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 24.08.2022 16:13 | 0 / 974 | | |
| * * | Коллеги, подскажите, в связи с чем в СП1 и СП118 указаны разные размеры (высота/ширина) ступеней? |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | nND | 24.08.2022 13:06 | 3 / 1313 | Comfire | 24.08.2022 16:02 | |
| * * | Есть ли требования к дверям помещений архивов в административных зданиях. Нужен ли необходимый предел огнестойкости? |
=> | Помещения архива, в которых постоянно или временно хранятся архивные документы, должны быть оборудованы дверями повышенной технической укрепленности и (или | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Yippee-ki-yay | 23.08.2022 10:14 | 55 / 4156 | Eugen-19 | 24.08.2022 14:30 | |
| * * | Подскажите, проектируется объект, СОУЭ 2 тип, будет вешаться Сириус, КПБ использоваться для сирен.
А вопрос вот в чем, сдюжит ли Сириус самостоятельно взять на себя примерно 30 табло "Выход"?
Сам новичок в этом всём. |
=> | Ведь же речь же должна идти о электроснабжении СПА, точнее СППЗ с учетом аварийного освещения, а не о каком-то электроснабжении СПС, если мы говорим о здан | |
 |  |
 |
| [Социалка] | | gumsk | 14.08.2022 18:00 | 1 / 2365 | gumsk | 24.08.2022 10:42 | |
| * * | Привет! Я в погонах, прописан с женой и ребенком в квартире 33 кв(по-моему этого мало на троих). Каким образом можно улучшить условия и как в этом может помочь МЧС?
[Ув. gumsk. В теме сообщения следует писать сам вопрос а не к чему он относится. Пра |
=> | можно удалять | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Koui | 22.08.2022 12:51 | 7 / 2240 | ifbbpro | 24.08.2022 9:24 | |
| * * | Согласно Таблицы 1 СП 3.13130.2009, у СОУЭ 4-го типа требуется разделение здания на зоны пожарного оповещения.
обычно делят по этажам, иногда по эвакуационным путям делят каждый этаж. казалось бы, всё хорошо.
но теперь читаем СП 484
7.1.5 ЗКПС, по |
=> | *Кстати, топикстартер так легко и непринуждённо разделил на зоны по этажам (без всякой рефлексии - все так делают)
Статья 84. Требования пожарной безопа | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 19.08.2022 15:51 | 6 / 1205 | Comfire | 23.08.2022 15:36 | |
| * * | Коллеги, всех приветствую.
Ситуация такая - есть здание II степени, монолитное. в центре находится шахта лифта приспособленного для спасения М4 и перевозки пожарных. по ГОСТ 53296 шахта д.б. не менее R120, но она участвует в общей устойчивости здания |
=> | Вопрос был про предел шахт лифтов для перевозки пожарных. Ещеиоаз повторю свою мысль:
Нет лифта - нет требований. Используете лифт для эвакуации и спасени | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Эльгранд | 23.08.2022 4:28 | 2 / 1064 | Ник - Михаил | 23.08.2022 10:59 | |
| * * | Добрый день! Завис. Какие извещаители для кладовки с мукой 2мх2м. Постоянно 2-4 мешка. И с мукосейном помещении. Если есть ссылка на обсуждение закиньте пожалуйста. |
=> | Рекомендую точечные тепловые (дифференциальные).
Расчет категории и класс зоны сделали?
Скорее всего будет категория "Б" (на первых этажах в мн | |
 |  |
 |
| [Документация] | | BillyQE | 20.08.2022 19:33 | 9 / 1544 | Karpov | 23.08.2022 9:09 | |
| * * | Вот такой вот простой и в тоже время с подвохом вопросик.
С одной стороны, согласно п.6.6.5 СП484.1311500.2020, "для линейных ИП зона контроля представляет собой протяженный участок шириной, равной двум радиусам" согласно всем известной таблице. Про |
=> | >>>BillyQE ®
Вы можете хоть пять томов научных работ написать на тему ИПДЛ - такой же точечник, и что у них там, за бугором, можно так или можно | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Гость48 | 19.08.2022 9:52 | 4 / 1595 | Ibn | 22.08.2022 17:59 | |
| * * | Подскажите, пожалуйста, есть здание главного корпуса сахарного завода, соответственно категория производства будет Б, само здание III степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С1. Не могу понять, как определить расход воды на наружное |
=> | Для производственного здания категории Б недопустимо предусматривать класс конструктивной пожарной опасности С1 согласно СП 2, поэтому и нет таких расходов | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Нарушитель116 | 22.08.2022 15:52 | 1 / 946 | Антитерроризм | 22.08.2022 17:02 | |
| * * | есть ли какой-нибудь документ устанавливающий сроки хранения? |
=> | п.105 Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528
...
Оба экземпляра наряда-допуска на выполнение огневых работ хранятся не менее шести месяцев со дня | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Svetlana Azimut | 22.08.2022 12:02 | 2 / 919 | Comfire | 22.08.2022 14:02 | |
| * * | В техническом задании для обработки конструкций заказчиком был выбран состав "Миг-09", который является пропиточным. Так же в техническом задании указано, что конструкции ранее обрабатывались ПРОПИТОЧНЫМ составом. При выезде на объект выяснилось, что конс |
=> | Обратитесь в ИПЛ. Нормальная Испытательная пожарная лаборатория знает вопрос и даст нормальное заключение с печатью. | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Ond_ | 21.08.2022 15:53 | 3 / 1566 | Comfire | 22.08.2022 11:59 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги. У меня вопрос, может кто сталкивался. По административке. Сразу на примере. Мы участвуем в проверке с прокуратурой в качестве специалиста. Выявляем на объекте нарушения. Сообщаем в прокуратуру, она в свою очередь направляет |
=> | А неисполнение в срок такого представления является основанием для привлечения виновных лиц к административной ответственности согласно статье 19.6 КоАП РФ | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Нарушитель116 | 22.08.2022 9:03 | 2 / 1097 | Нарушитель116 | 22.08.2022 11:14 | |
| * * | помню что были установлены сроки, 3 дня, потом можно продлить до 10 дней, где это прописано? |
=> | для частных организаций получается нет конкретных сроков? | |
 |  |
 |
| [Лицензии и СРО] | | Vik17 | 27.05.2022 10:43 | 5 / 3953 | Karpov | 22.08.2022 8:17 | |
| * * | Ответил на вопросы "Аттестация на право проектирования СПЗ на объектах эксплуатации". Ответы с вопросами можно скачать по ссылке [ссылка] Не гарантирую точность ответов, точные ответы нахо |
=> | >>>Тут имеются ввиду группы для определения интенсивности орошения (Таблица А1, СП 485). Правильный ответ - 8 групп.
Дурацкий вопрос, как обычно | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | COBRAnFenix | 16.08.2022 22:42 | 4 / 1357 | ifbbpro | 21.08.2022 19:27 | |
| * * | Добрый день!
Коллеги, подскажите: должен ли датчик положения пожарного крана иметь сертификат соответствия ТР 043?
При условии, что с него планируется получать сигнал на пуск насоса ВПВ. |
=> | *а не требования к техническому средству при сертификации. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Mixalap | 17.08.2022 13:05 | 69 / 5737 | Админ | 21.08.2022 14:43 | |
| * *
 | Добрый день. Подскажите, действительно нельзя прокладывать линию ДПЛС с линией оповещения (сирена 12В) в одной гофре? |
=> | Мнения высказаны. К согласию не пришли. Пошли ссылки на предыдущие посты и самоцитирование Продолжать спор в стиле ""какие же вы дураки - не понимаете моих | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Koui | 10.08.2022 14:18 | 7 / 1444 | BillyQE | 20.08.2022 18:26 | |
| * * | имеется памятник архитектуры в г. Москва (не хочу говорить какой). в нём есть одно помещение, в котором верхняя половина (половина то есть 1/2 часть) представляет собой купол и полностью украшена лепниной или живописью. нижняя часть уже судя по всему мног |
=> | Ув. Koui: а блин ... не правильно прочитал, Вы и так радио изначально рассматривали... А в чем по сути то проблема в лепнину датчик смонтировать? Вариант б | |
 |  |
 |
| [Лицензии и СРО] | | AndreiK | 18.08.2022 16:30 | 13 / 2717 | ifbbpro | 19.08.2022 14:18 | |
| * * | Прошу прощения, если вопрос уже был рассмотрен, не нашел(
Как сейчас быть организациям, проектирующим пожарную сигнализацию на объектах, введенных в эксплуатацию?
Заказчики начали требовать подтверждения наличия в штате специалистов, аттестованн |
=> | О пожарной безопасности
Статья 38. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности
"Ответственность за нарушение требований пожарн | |
 |  |
 |
| [Документация] | | avantt3ch | 18.08.2022 5:47 | 23 / 2216 | Karpov | 19.08.2022 13:44 | |
| * * | Добрый день! Столкнулся с проблемой оборудования помещения ТО и ТР категории В1 площадью 1500 м2 системой автоматического пожаротушения, на форуме уже есть тема [ссылка] , и там большинство высказалось что оборудовать необходимо |
=> | Согласно закону ФЗ-123 (ст. 28) мы должны квалифицировать здание и помещения в части его функционального назначения.
Согласно СП486 согласно функциональн | |
 |  |
 |
| [Социалка] | | Алексей Чижов | 31.05.2022 23:39 | 41 / 12718 | Админ | 18.08.2022 22:51 | |
| * * | Уважаемые сотрудники МЧС, очередники на ЕСВ!
На проблему несправедливого распределения бюджетных средств и возможного коррупциогенного фактора в Постановление Правительства №369 от 24.04.2013 обратил внимание депутат Государственной Думы РФ Делягин М |
=> | Я предупреждал [ [ссылка] ]- любые отступления от темы писем в госдуму (темы, заявленной в заголовке ветки) в данной ветке будут | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Koui | 18.08.2022 19:34 | 5 / 1251 | Koui | 18.08.2022 22:46 | |
| * * | Имеется здание Ф1.1, а точнее, спальный корпус школы-интерната необходимо установить кроме всего прочего оборудование, дублирующее сигнал на пульт МЧС.
выдали СТУ. в нём указан кабель, который необходимо применить, а в частности "Кабель радиочастотны |
=> | Viss, спасибо за уточнение, просто ТУ. | |
 |  |