Что делать ?- Заложенный в СТУ кабель противоречит ГОСТу

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Koui ®

[18.08.2022 19:34:50]
 Имеется здание Ф1.1, а точнее, спальный корпус школы-интерната необходимо установить кроме всего прочего оборудование, дублирующее сигнал на пульт МЧС.

выдали СТУ. в нём указан кабель, который необходимо применить, а в частности "Кабель радиочастотный RG-58 C/U". в соответствии с ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности", кабель должен быть FRLSLTx или FRHFLTx.

Допустимо ли использовать кабель, указанный в СТУ? допустимо ли использовать кабель, указанный в ГОСТ 31565-2012?


[18.08.2022 19:39:27]
 и сюда же - порекомендуйте кабель. смог найти только LSLTx


[18.08.2022 20:18:04]
 
Цитата Koui ® 44378#0

"Кабель радиочастотный RG-58 C/U"
--Конец цитаты------
Скорее всего это кабель пойдёт на телевизионную систему передачи, а не на пожарную сигнализацию (далее ПС).
Если всё же на ПС, тогда предположить не могу куда пойдёт.


[18.08.2022 21:36:44]
 Хотелось бы уточнить, речь о ТУ (от МГРС например) или всё-таки СТУ. Как правило, марки кабелей в СТУ не указывают.

По противоречию, СТУ выше ГОСТа. Если по сертификатам RG-58 C/U не соответствует нг(А) придется прокладывать скрыто - см. ст.82 п.2 ТР.

Кабель - https://paritet.su/catalog/ognestoyk...


[18.08.2022 22:44:55]
 вот цитата (распознанный скан, не ругайте за ошибки, плз):
"Оборудование объектового комплекта ОКО-3:
- прибор объектовый оконечный ОКО-3-А-О 1-Г/ (исполнение ППК-181) - 1 шт.;
- аккумуляторная батарея 12В 7 А/ч. - 1 шт. (либо учесть потребление объектового комплекта при расчете резервного источника питания АСПС);
- магнитная антенна рамочного типа диапазона СВ «МАРТ-СВ» - 1 шт.
В абонентском комплекте использовать материалы и оборудование расчетного количества:
- кабель радиочастотный марки RC-58 C/U ;
- кабель BBГнг(A)-FRLSL Тх Зхl,5 мм;
- кабель монтажный огнестойкий KПCнг(A)-FRLSL Тх 2х2х0,5 мм ;"

"кокс" пойдёт на антенну.


[18.08.2022 22:46:26]
 Viss, спасибо за уточнение, просто ТУ.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 