О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

мои ответы на вопросы Аттестация на право проектирования СПЗ на объектах эксплуатации

[Лицензии и СРО]  #аттестация #ответы 

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.05.2022 10:43:10]
 Ответил на вопросы "Аттестация на право проектирования СПЗ на объектах эксплуатации". Ответы с вопросами можно скачать по ссылке https://vk.com/s/v1/doc/mQjuRmGb1ZMv... Не гарантирую точность ответов, точные ответы находятся в базе МЧС.


[22.06.2022 11:39:49]
 Добрый день.
Вопрос 61 В каких случаях могут применяться вспучивающиеся огнезащитные покрытия для несущих элементов зданий I и II степеней огнестойкости, обеспечивающих общую прочность и пространственную устойчивость здания ?

У вас ответ 2. Не могут применяться.
Но в СП2 п. 5.4.3 написано:
В случае применениясредств огнезащиты для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов зданий I и II степенейогнестойкости не допускается применять вспучивающиеся огнезащитные покрытия, за исключением стальныхконструкций с приведенной толщиной металла по ГОСТ Р 53295 не менее 5,8 мм.

Я считаю правильный ответ 3. Для элементов с приведенной толщиной
не менее 5,8 мм



[21.08.2022 20:03:03]
 С 17августа изменились вопросы по аттестации, на Такире старые до сих пор. Но есть уже и новые ответы.


[22.08.2022 5:55:59]
 Вопрос 4.
Тут имеются ввиду группы для определения интенсивности орошения (Таблица А1, СП 485). Правильный ответ - 8 групп.
Вопрос 67.
Спорный "правильный" ответ. Помещения категории В4 не защищаются во всех случаях (кроме зданий Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2). А в вопросе обозначено здание Ф4.3.


[22.08.2022 8:10:42]
 У кого-то уже есть новые вопросы в формате World''а? спасибо


[22.08.2022 8:17:14]
 >>>Тут имеются ввиду группы для определения интенсивности орошения (Таблица А1, СП 485). Правильный ответ - 8 групп.
Дурацкий вопрос, как обычно, впрочем. Я тоже отвечал, что семь. И с с удивлением узнал, что надо подключать арифметику.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Лицензии и СРО]Тема: мои ответы на вопросы Аттестация на право проектирования СПЗ на объектах эксплуатации      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.