| последняя | В обсужденнии 0 реплик |
[27.05.2022 10:43:10] | | Ответил на вопросы "Аттестация на право проектирования СПЗ на объектах эксплуатации". Ответы с вопросами можно скачать по ссылке https://vk.com/s/v1/doc/mQjuRmGb1ZMv... Не гарантирую точность ответов, точные ответы находятся в базе МЧС. |
 |  |
 |
[22.06.2022 11:39:49] | | Добрый день.
Вопрос 61 В каких случаях могут применяться вспучивающиеся огнезащитные покрытия для несущих элементов зданий I и II степеней огнестойкости, обеспечивающих общую прочность и пространственную устойчивость здания ?
У вас ответ 2. Не могут применяться.
Но в СП2 п. 5.4.3 написано:
В случае применениясредств огнезащиты для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов зданий I и II степенейогнестойкости не допускается применять вспучивающиеся огнезащитные покрытия, за исключением стальныхконструкций с приведенной толщиной металла по ГОСТ Р 53295 не менее 5,8 мм.
Я считаю правильный ответ 3. Для элементов с приведенной толщиной
не менее 5,8 мм
|
 |  |
 |
[21.08.2022 20:03:03] | | С 17августа изменились вопросы по аттестации, на Такире старые до сих пор. Но есть уже и новые ответы. |
 |  |
 |
[22.08.2022 5:55:59] | | Вопрос 4.
Тут имеются ввиду группы для определения интенсивности орошения (Таблица А1, СП 485). Правильный ответ - 8 групп.
Вопрос 67.
Спорный "правильный" ответ. Помещения категории В4 не защищаются во всех случаях (кроме зданий Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2). А в вопросе обозначено здание Ф4.3. |
 |  |
 |
[22.08.2022 8:10:42] | | У кого-то уже есть новые вопросы в формате World''а? спасибо
|
 |  |
 |
[22.08.2022 8:17:14] | | >>>Тут имеются ввиду группы для определения интенсивности орошения (Таблица А1, СП 485). Правильный ответ - 8 групп.
Дурацкий вопрос, как обычно, впрочем. Я тоже отвечал, что семь. И с с удивлением узнал, что надо подключать арифметику. |
 |  |
 |
| | | Ответ пойдет СЮДА |
 |