| [Прочее] | | dalexeus | 01.11.2023 13:07 | 1 / 653 | Sdn | 01.11.2023 16:08 | |
| * * | Здравствуйте.
В соответствии с ч. 15 ст. 89 №123-ФЗ:
"Для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными возможностями передвижения допускается предусматривать на этажах вблизи лифтов, предназначенных для групп населения с ограниче |
=> | К лифту для эвакуации МГН из безопасной зоны всегда предъявляются требования как к лифту для пожарных подразделений. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Вечный_студент | 31.10.2023 10:41 | 10 / 733 | OlegD | 01.11.2023 13:49 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Подскажите, в каком нормативном документе есть требования к пожаротушению в железнодорожных цистернах? Достаточно ли просто поставить туда автономный модуль? |
=> | ==Не забудьте гидрант, обвалование, орошение и молниезащиту==
Comfire, а запас сорбента как же? | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 31.10.2023 14:34 | 0 / 570 | | |
| * * | коллеги, может я что-то не понимаю? видел несколько расчетов по ВСС, где в отступлениях указывают отсутствие экранов стеллажах по СП 4.13130 при том, что в проектах предусмотрена АУП по СП 241 с одноуровневым расположением оросителей. Сп 241 говорит о том |
=> | | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | mrzes | 23.10.2023 9:07 | 2 / 733 | Timbu$ | 30.10.2023 19:43 | |
| * * | Доброго времени суток! Имеются деревянные конструкции кровли, которые давно были покрашены известкой. Три года назад их обработали огнезащитным составом миг-09 (поверх известки). В этом году кровля не прошла проверку качества огнезащитного покрытия. И теп |
=> | Если читать технологические карты по нанесению, ни один состав не предназначен для нанесения на извёстку, не только миг-09.
В огнезащитную юность для инт | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | здесь вам не тут | 22.10.2023 9:12 | 6 / 1101 | Timbu$ | 30.10.2023 19:39 | |
| * * | Допустим, есть прямой коридор с десятью кабинетами по бокам.
Как будет правильнее сделать разводку?
Из кабинета в кабинет тянуть - в обслуживании будет геморрой. Когда можно было делать древовидные ответвления, как то этот вопрос решался, поставил короб |
=> | стена между кабинетом и коридором нормируется, нужна огнестойкая проходка
чем это она в обычном здании высотой менее 28 м нормируется? Если огнестойкая | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Нарушитель116 | 12.10.2023 16:19 | 6 / 1033 | Асашай | 30.10.2023 17:54 | |
| * * | Коллеги, подскажите пожалуйста, в кабинетах подключены кондиционеры к сети, но не включены на пульте, то-есть они не дуют но в розетку подключены, в кабинете ни кого при этом нет, считается ли это оставление электроприборов без присмотра подключенных к эл |
=> | и где здесь написано, что кондиционер нельзя оставлять без присмотра? | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | sqwer86 | 18.10.2023 8:05 | 9 / 1433 | OlegD | 30.10.2023 14:35 | |
| * * | Коллеги, доброе утро. Прошу поделиться опытом борьбы с курением на производстве в туалетах. Какие есть действенные методы??? |
=> | sqwer86 надо поднимать документацию, на память не помню, посмотрю отпишу | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 25.10.2023 17:08 | 5 / 1629 | Comfire | 30.10.2023 12:58 | |
| * * | Здравствуйте.
В п. 8 ППР указано, что в подвальных этажах допускается использовать подвальный этаж для организации детского досуга если это предусмотрено проектной документацией.
При этом в п.7.12.8 (Школы, внешкольные учебные заведения, средние специ |
=> | ===Если же здание представляет собой культурный центр ===
А Вы собираетесь культурный центр отнести к теме обсуждения, к "учебным заведениям"? | |
 |  |
 |
| [Документация] | | nND | 28.10.2023 18:42 | 1 / 589 | Comfire | 28.10.2023 19:31 | |
| * * | В лестничной клетке отсутствует необходимый зазор 75 мм. Следует ли делать сухотруб, если выполнен расчет риска и выполняется ТРоТПБ №123-фз, по ст. 6, которого пожарная безопасность обеспечена. |
=> | Следует.
Недавно обсуждали этот вопрос. Поищите в форуме. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Izzi | 23.10.2023 14:36 | 10 / 937 | Izzi | 27.10.2023 16:21 | |
| * * | Уважаемы пользователи, в СТУ предусмотрели защиту от воздействий атмосферных осадков для лестниц 3-го типа с открытыми проемами общей площадью 1,35 кв.м., в указанных проемах применяются декоративные материалы с живым сечением не менее 90%. Нужно подтверд |
=> | =ув. Izzi ® а вам вообще объяснили для чего ее защищать от атмосферных осадков? или это для большего количества слов в пункет? волне достаточно аварийного | |
 |  |
 |
| [Социалка] | | DSD90 | 25.10.2023 14:08 | 1 / 1371 | РТ55 | 26.10.2023 19:14 | |
| * * | Подскажите есть ли в МЧС выплаты на ребенка по достижении им 1,5 года для атестованного сотрудника и какими законами или приказами это предусмотренно...??
|
=> | Такие выплаты на работе (службе) получает родитель (опекун) оформивший отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет. В других случаях выплаты производит соц.стра | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Gun | 26.10.2023 12:55 | 4 / 784 | начальник отдела | 26.10.2023 17:22 | |
| * * | Добрый день.
Поделитесь опытом, письма в разъяснительные органы, конкретики не получил.
Требуется ли оснащать гардероб СПС в здании категории Д, при наличии двух помещений: производственного В4 (временное пребывание людей) и санитарно-бытового (гардероб |
=> | =Но ведь гардероб это не помещение административно-бытового назначения=
Адм.-бытовые помещения это совокупность бытовых и адм.помещений. Надо делать СПС п | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Tarnum | 19.10.2023 14:22 | 5 / 951 | Tarnum | 25.10.2023 15:04 | |
| * * | Здравствуйте. На склад площадью 10 000 кв.м. (прямоугольной формы без внутренних перегородок), высотой 16 м запроектирована система пожаротушения. В случае если разделить склад 2-я брандмауэрами на три части (3000, 4000, 3000 соответственно), то объем нео |
=> | ув. Jamal ® и ув. MK ® Благодарю. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | OlegD | 23.10.2023 14:13 | 7 / 687 | OlegD | 25.10.2023 14:45 | |
| * * | Подскажите пожалуйста корректно ли понизить категорию А до В3 аккумуляторной за счет использования п.А2.3 СП12.13130 ?
Что имеем
- два постоянно работающих вентилятора во взрывобезопасном исполнении, кратность 8 объемов в час, все каналы отдельные от |
=> | [b]начальник отдела []
Спасибо, вопрос был еще потому что разработчики СТУ сделали вывод что понизить до В3 можно, были сомнения.
Т.е. пока мы не пост | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Loginov3301 | 25.10.2023 10:37 | 0 / 641 | | |
| * * | есть ли нормативкак как и где он должен храниться сколько их должно быть на объекте? |
=> | | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Loginov3301 | 25.10.2023 9:54 | 1 / 815 | Comfire | 25.10.2023 10:04 | |
| * * | журнал по обслуживанию систем противопожарной сигнализации сколько штук должно быть на обекте данных журналов ?
установленны с 2000 бки 20 штук и выведенны на свою пожарную часть которая находится на обекте
|
=> | Нет таких журналов
Здесь читайте [ссылка]
| |
 |  |
 |
| [Документация] | | Эльгранд | 20.10.2023 10:50 | 8 / 896 | Эльгранд | 25.10.2023 5:06 | |
| * * | Добрый день всем! Подскажите пожалуйста, необходимо-ли устанавливать автономные ДИП в жилых номерах гостиниц? Если необходимо, прошу ссылку на документ. Спасибо за ранее. |
=> | Ну-да, раньше было рекомендовано в гостиничных номерах автономные дымовые. Сейчас об этом ни чего не найду. Похоже, что не требуется. | |
 |  |
 |
| [Документация] | | аноним | 23.10.2023 11:14 | 1 / 768 | Дуримар | 25.10.2023 1:51 | |
| * * | Добрый день. Кто-нибудь может подсказать, каким нормативным документом предусмотрена необходимость ведения карточек учета работы шин и карточек эксплуатации АКБ? Где утверждена форма этих карточек?
А то ведем их уже 100 лет, а не знаем для чего. В формул |
=> | Приказ МЧС России от 01.10.2020 N 737 Об утверждении Руководства по организации материально-технического обеспечения Министерства Российской Федерации по д | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Joprst | 17.10.2023 7:18 | 32 / 1565 | adgernaut | 24.10.2023 22:08 | |
| * * | Подскажите, нужно ли запускать световое оповещение (табло "ХХХ-уходи!", "ХХХ-Не входить!) в отдельных помещениях-зонах пожаротушения при пожаре в остальных частях здания? И можно ли табло "ХХХ-уходи! и ХХХ-не входить!" подключать |
=> | Нина ® [24.10.2023 19:27:36]
>>и вам это нравится?<<
А что в этом плохого? Во время пожара другие сигналы опасности не отключаются. И не до | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | ipv6 | 26.09.2023 18:46 | 4 / 1042 | adgernaut | 24.10.2023 18:53 | |
| * * | Коллеги, здравствуйте!
Имеем здание складского назначения, застраховано. АПС и СОУЭ спроектированы и смонтированы в 2008 году. Случился пожар, СПЗ в результате утрачены. Страховая компания при расчете страхового возмещения, в числе прочего, берет проек |
=> | А если возьмут по остаточной стоимости... | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | piliring | 23.10.2023 23:43 | 4 / 698 | Асашай | 24.10.2023 8:01 | |
| * * | Ребят, подскажите пожалуйста какое взять время нахождения людей в подземной (встроенной) автостоянке боксового типа в жилом многоквартирном доме!
Откликнитесь знатоки! Заранее спасибо! |
=> | если стоянка для жильцов, то при расчете риска по методике 1140 или 382 время функционирования стоянки будет 24 ч в сутки | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | ledstar | 17.10.2023 13:48 | 5 / 1177 | adgernaut | 23.10.2023 22:00 | |
| * * | Добрый день.
Прошу посоветовать как поступить: Обслуживаем пожарную сигнализацию на объекте. СПС адресная на Сириусе Болида. По проекту алгоритм С. В некоторых помещениях пространство за подвесным потолком защищено пожарной сигнализацией.
Согласно п.6. |
=> | >>тоесть, выбирайте сами, нарушаете ли вы 6.3.3 или 6.4.4? не смешно<<
Зонирование в КДЛ - только для выполнения алгоритма, оно никак на инд | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | dalexeus | 23.10.2023 12:57 | 1 / 705 | Giraf | 23.10.2023 13:43 | |
| * * | Здравствуйте.
Подскажите, противопожарные расстояния от парка СУГ нормируются только этими документами?
- табл. 18-20 №123-ФЗ;
- табл. 5 СП4.13130.
Просто не все здания и сооружения указаны в этих таблицах (трансформаторные подстанции, насосные и |
=> | СП на склады посмотрите + СП на генпланы... | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Jamal | 20.10.2023 15:01 | 2 / 665 | Jamal | 23.10.2023 11:28 | |
| * * | коллеги, как думаете можно ли установить котлы в нежилых помещениях квартир, но не в кухнях при условии реализации всех требований по газу в этих помещениях?
СП 402 регламентирует установку в нежилых помещениях, кроме санузлов и ванных комнат |
=> | там тоже НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ КВАРТИР (хоть в квартирном коридоре ставь), кроме санузлов и ванных комнат | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | dimikvs67 | 16.10.2023 15:11 | 9 / 1005 | dimikvs67 | 23.10.2023 11:15 | |
| * * | Добрый день. Имеется объект в 3 этажа: этажи второй и третий - полноценные офисные помещения, первый этаж - это вход с улицы и лестничная клетка. Входы на этажи второй и третий - с лестничной клетки. Оставшаяся часть первого этажа - другой пожарный отсек |
=> | Пожарка собирается на оборудовании Рубежа. Решили, что все оборудование будет размещено в технологической нише (запираемой) на этаже 3 за исключением R3-Ру | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Sheih | 20.10.2023 10:57 | 28 / 1253 | Sheih | 21.10.2023 10:58 | |
| * * | Доброго времени суток
Есть школа, в ней ВПВ, кот. не требуется по СП10 п.1.4
И есть Предписание, в кот. указано об отсутствии зазора между лестничными маршами
Вопрос: Можно ли ЗАКОННО использовать ВПВ как альтернативу сухотрубу и/или рукавной линии, пр |
=> | Спасибо всем
Будем бороться дальше) | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Sterh30 | 20.10.2023 15:29 | 0 / 642 | | |
| * * | Коллеги, прошу помощи!
Делаем СПС жилого дома. Технадзор заказчика требует предоставить "АКТ освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения".
Доводы и объяснения, о том, что СПС не является сетью - как об стенку...
Заяв |
=> | | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | KOKOS_KOKOS | 22.09.2023 16:04 | 6 / 1331 | AntonAnton | 20.10.2023 14:45 | |
| * * | Коллеги,подскажите,кто работал и у кого есть опыт эксплуатации извещателя Ионосенс от Пожтехники? |
=> | Уважаемый mystify ®,
По состоянию на сегодняшний день, большинство позиций, указанных в каталоге аспирационных извещателей Wagner TITANUS, есть в наличии | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | yannay | 19.10.2023 11:56 | 2 / 959 | Владимир227 | 20.10.2023 13:37 | |
| * * | Коллеги, добрый день. Тут возник вопрос о новых требованиях к передачи сигналов на центральный пост охраны. Этот сигнал может передаваться по только по радио-канала или же радиоканал может быть только вспомогательным? Тут просто есть сложности с прокладыв |
=> | Ув. yannay ®
Где это Вы нашли требование к передаче сигналов на центральный пост охраны.
5.12 При отсутствии на объекте круглосуточного пребывания дежу | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Loginov3301 | 20.10.2023 5:30 | 0 / 564 | | |
| * * | Всем добрый день коллеги вопрос следующий какая высота спринклера должна быть от самого труба-провода на сколько он может быть ниже
или она не регламентирована |
=> | | |
 |  |