Расчет проветривания

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.10.2023 14:36:34]
 Уважаемы пользователи, в СТУ предусмотрели защиту от воздействий атмосферных осадков для лестниц 3-го типа с открытыми проемами общей площадью 1,35 кв.м., в указанных проемах применяются декоративные материалы с живым сечением не менее 90%. Нужно подтвердить незадымляемость данных лестниц инженерно-техническим расчетом.
Каким документом (СП, методикой) воспользоваться и как вообще производится данный расчет?


[23.10.2023 16:11:56]
 А для чего для лестниц 3-го типа подтверждать незадымляемось?


[23.10.2023 17:03:34]
 Ну формально это открытая лестница, а реально довольно закрытая и проветриваемость как у комнаты с открытым окном.


[23.10.2023 18:21:27]
 =Каким документом (СП, методикой) воспользоваться и как вообще производится данный расчет?=
Посмотрите МД 137-13 aka МР2013 п.5.1.8.


[24.10.2023 11:15:39]
 =Посмотрите МД 137-13 aka МР2013 п.5.1.8.=
Методику смотрел, ничего подобного там даже близко нет


[24.10.2023 11:17:24]
 =А для чего для лестниц 3-го типа подтверждать незадымляемось?=
Я бы не спрашивал, если знал


[24.10.2023 11:17:44]
 =А для чего для лестниц 3-го типа подтверждать незадымляемось?=
Так прописано в СТУ


[24.10.2023 11:25:54]
 =Методику смотрел, ничего подобного там даже близко нет=
Формула 92 в п.5.1.8.


[24.10.2023 20:44:42]
 Конечно, разработчики СТУ вам свинью подложили.
Видимо, они переосмыслили и "творчески" переработали нормативное требование из СП 2.13130 (п.5.4.16): "при устройстве лестничных клеток типа Л1 с открытыми проемами в наружных стенах необходимо проводить обоснование принятых решений по исключению их блокирования опасными факторами пожара путем проведения расчетов пожарного риска или натурных испытаний в соответствии с ГОСТ Р 53309".


[26.10.2023 12:44:02]
 ув. Izzi ® а вам вообще объяснили для чего ее защищать от атмосферных осадков? или это для большего количества слов в пункет? волне достаточно аварийного освещения в месте ее установки и постоянного ежедневного контроля ее состояния в зимний период. Просто так что ли на объекте ответственный за Пб тусуется?


[27.10.2023 16:21:08]
 =ув. Izzi ® а вам вообще объяснили для чего ее защищать от атмосферных осадков? или это для большего количества слов в пункет? волне достаточно аварийного освещения в месте ее установки и постоянного ежедневного контроля ее состояния в зимний период. Просто так что ли на объекте ответственный за Пб тусуется?=
Пожелания заказчика
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Расчет проветривания      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.