Эвакуация по лестницам и геометрия путей эвакуации

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.10.2023 19:25:53]
 Коллеги вопрос по рискам. Можно ли обосновать разные по высоте ступени и высоту ограждения на лестницах?


[27.10.2023 6:45:40]
 Нет. Такие лестницы не следует учитывать при расчетах.


[27.10.2023 11:47:14]
 понятно


[27.10.2023 11:49:26]
 формально нельзя


[27.10.2023 12:57:46]
 А можно ли менять уровень пола на высоту порога в дверном проёме на путях эвакуации


[27.10.2023 13:06:32]
 nND, вы бы подробно описали свою ситуацию может там можно сделать небольшой ремонт и просто исправить нарушение. Менять уровень пола можно если это не нарушает других требований к пожарной безопасности. Что у вас там за порог что нужно поднимать полы?


[27.10.2023 15:08:50]
 Видимо, на лестнице самая верхняя ступенька низенькая, меньше всех остальных; хочет её нарастить, подняв уровень пола с которого она начинается вверх до уровня порога дверей.


[28.10.2023 8:13:35]
 Просто уровень пола коридора ниже уровня площадки лестницы на 5 см в месте дверного проема. Считается это дверным порогом или нет.


[28.10.2023 8:13:54]
 Просто уровень пола коридора ниже уровня площадки лестницы на 5 см в месте дверного проема. Считается это дверным порогом или нет.


[28.10.2023 8:14:21]
 Просто уровень пола коридора ниже уровня площадки лестницы на 5 см в месте дверного проема. Считается это дверным порогом или нет.


[01.11.2023 16:14:47]
 Часть пункта 6.28* СП 112.13330.2011 (СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений») гласит: «В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6» (аналогичная формулировка содержится в пункте 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).

Вряд ли перепад уровня пола можно обосновать "порогом" а вот поменять/перенести дверь даже противопожарную не так дорого, а ступеньку в 5 см пандусом сравняете это при 1 к 6 всего 30 см бетона залить.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Эвакуация по лестницам и геометрия путей эвакуации      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.