| | | Вечный_студент | 23.06.2022 11:50 | 8 / 1220 | Eugen-19 | 24.06.2022 19:45 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Подскажите модель ИПДЛ, в котором минимальное расстояние между приёмником и излучателем 4 м. Помню, был такой, но не могу вспомнить его маркировку.
Система безадресная. |
=> | Ув. Вечный_студент, попробуйте обработать светофильтр ИПДЛ тонкой шлифовальной шкуркой. Только не переусердствуйте. О результатах не забудьте сообщить.
| |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 22.06.2022 9:07 | 2 / 1160 | RBPencil | 23.06.2022 12:58 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги. Подскажите, требуется ли оборудовать соляную комнату СПС, и, если требуется, какие извещатели подойдут для подобного помещения? |
=> | Мы термокабель используем, ДИПы быстро из строя выходят (окисление и нарост "бороды" на отверстиях)
Первые ДИПы заменили через месяц после сдач | |
 |  |
 |
| | | cimurg911 | 21.06.2022 21:22 | 0 / 1189 | | |
| * * | Добрый вечер. Требуется внештатный специалист (долгосрочное сотрудничество) на разработку МОПБ (в основном жилые здания в т.ч. высотные, иногда офисные). Желательно опыт прохождения МГЭ/КЭЦ. Краткое резюме с примерами выполненных объектов прошу отправлят |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Karamnoff | 13.05.2022 13:16 | 4 / 1623 | Karamnoff | 20.06.2022 10:58 | |
| * *
 | Подскажите, может кто разбирался. Вопрос №35 из перечня (того самого)).
Побудительные трубопроводы установок газового пожаротушения следует выполнять:
1. Из стальных труб, а также труб из латуни или нержавеющей стали.
2. Из стальных труб ил |
=> | Спасибо! | |
 |  |
 |
| | | FIRE_MAN | 15.08.2013 17:41 | 13 / 3230 | deader | 20.06.2022 10:16 | |
| * *
 | Здравствуйте коллеги.
Затронем процесс проектирования вертикальных лестниц для обслуживания оборудования.
Буквально недавно на экспертизе нам зарубили вертикальную лестницу на площадку для обслуживания мостового крана, обосновав это тем, что в СП |
=> | ВСех приветствую.
Вот тоже столкнулся с вопросом применения вертикальной лестницы для доступа на площадку обслуживания оборудования.
абзац 2 п. 8.2.8 | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 14.06.2022 13:48 | 17 / 5775 | гешан | 18.06.2022 21:14 | |
| * * | Добрый день, коллеги.
В п. 4.8. СП3.13130.2009 сказано про "места постоянного или временного пребывания людей". Подскажите, в каком нормативном документе прописано, что считается временным пребыванием людей. |
=> | Ув. Гешан, признайте уж ошибку и согласитесь что ВНИИПО в последнем предложении письма допустил явную оговорку.=Админ ®
Признаю!И прошу извинить.
| |
 |  |
 |
| | | Асашай | 26.05.2022 17:07 | 70 / 5734 | Comfire | 17.06.2022 11:26 | |
| * *
 | Всем привет! Есть вопрос - на объекте имеется АПС, смонтированная по СП 5.13130.2009. Сейчас необходимо некоторые помещения дооборудовать пожарными извещателями. Вопрос следующий - если применять новый СП 484, то вся система АПС ему не соответствует. Нево |
=> | Брандмауэр-СБ, возьмите все эти ГОСТы, ТР ЕАЭС, 123-Фз и поймите разницу между техн.средствами, установками, системами и пр.
Или ветку прочтите. Недавн | |
 |  |
 |
| | | 123_name | 15.06.2022 9:31 | 3 / 1227 | Comfire | 15.06.2022 10:29 | |
| * * | Уважаемые коллеги, интересует Ваше мнение. Существует здание ТЦ, для организации проезда на территорию предусмотрены два пути. В последствии данные проезды использовались водителями авто, для сквозного проезда через территорию ТЦ. В целях исключения факта |
=> | СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений,
СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничени | |
 |  |
 |
| | | sergey_ko | 24.03.2022 19:00 | 18 / 2218 | yash_a | 14.06.2022 16:04 | |
| * * | Добрый день!
Подскажите, какие требования предъявляются к отделке путей эвакуации в Ф 3.7? Может у кого то есть разъяснение? |
=> | [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 07.12.2019 14:56 | 42 / 2134 | трое пожарников | 10.06.2022 19:59 | |
| * *
 | Обсуждение начало 4 марта 2019 — заканчивается 8 декабря 2019 г.
Скачать все материалы здесь: [ссылка]
-ПЗ_к_окончательнои&
#774;_редакции_СП_1.13130
-ПЗ_к_проекту_СП_1.13130
-Проект_окончательно |
=> | на сайте росстандарта уведомление о изм. 1 СП 1.13130.2020.
Ответственный исполнитель - тот же сотрудник Усолкин С.В. (командир - Гордиенко Д.М.), кот | |
 |  |
 |
| | | Да нет | 09.06.2022 19:34 | 11 / 1506 | южный | 10.06.2022 14:10 | |
| * * | Подскажите пожалуйста, где в школе ставить огнетушители. В кабинетах нельзя, они закрываются на замок нет доступа. В коридорах нельзя, выступают за плоскости стен на высоте менее 2м. Что делать??? |
=> | ну а круглый огнетушитель на стене безопаснее и меньше места занимает чем прямоугольный шкаф с углами.... | |
 |  |
 |
| | | компу | 25.04.2022 7:53 | 7 / 2247 | Не мудрый | 10.06.2022 12:48 | |
| * * | Добрый день.
Прочитал ст. 49, ч.2, пп.4),5) ГрК РФ и не очень понял. Если предприятие не опасное, кирпичный завод. Возник вопрос, на все производственные здания надо делать декларацию пожарной безопасности или только не те, которые выше 2-х этажей и пл |
=> | 4.1 Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями
4.1.1 Здание заводоуправления СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий» | |
 |  |
 |
| | | koks | 02.06.2022 14:40 | 16 / 3113 | Dimma | 09.06.2022 23:44 | |
| * * | Всем привет.
Имеется МЖД 16 этажей, высотой не более 46 м. Дата разрешения на строительство - 02.02.2016. С одной из продольных сторон имеется грунтовая дорога и тротуар шириной 4,5 м.
Согласно п. 8.7 СП 4.13130.2013 (действующая на тот момент ве |
=> | Лучше пусть широкий тротуар является пожарным проездом, чем дворовая дорога, та как вероятность, что будут ставит автомобили на тротуар минимальная(в Воро | |
 |  |
 |
| | | 554578 | 09.06.2022 15:23 | 1 / 1194 | Karpov | 09.06.2022 16:40 | |
| * * | Добрый день. Смонтирована воздушная АУПТ включающая в себя - спринклеры, дренчерные завесы, пожарные краны. В ходе проведения испытаний дали сработку всего на 1 спринклер. Насосы запустились, но давление после насосов поднялось до 1,15 МПа. Заказчик не пр |
=> | Почему заказчик просит 1,0 МПа в системе? Спринклер/наружка?
ГОСТ Р 59636—2021
п.8.2.4 | |
 |  |
 |
| | | Не мудрый | 08.06.2022 14:01 | 5 / 1422 | южный | 08.06.2022 15:04 | |
| * * | Подскажите пожалуйста, какие огнетушители ставить в бассейне. Зал бассейна 360 кв.м. По моему мнению единственное что в бассейне может гореть это светильники, значит класс пожара Е. Значит можно например ОУ-3. Или всё таки можно огнетушители не устанавлив |
=> | по нормам для общественных зданий до 20 метров огнетушители должны быть.. в раздевалках поставьте. по нормам ОП-4 или ОП-5 | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 02.06.2022 12:14 | 3 / 1178 | гешан | 08.06.2022 9:34 | |
| * * | Всех приветствую. Подскажите, по какому СП минстроя проектируются встроенные теплогенераторные до 360квт в адм. здание (кроме СП 281. он наспространяется) |
=> | СП 60.13330 смотрели? | |
 |  |
 |
| | | qwerty | 05.06.2022 12:12 | 5 / 1561 | Timbu$ | 07.06.2022 15:14 | |
| * * | Добрый день. Чем регламентировано заполнение монтажного проема при пересечении перекрытий инженерными коммуникациями в общественных зданиях между общественными помещениями? Монтажники вырезали проем в перекрытии, вывели через него трубы, но пустоты ничем |
=> | ППР, п. 15
15. Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и | |
 |  |
 |
| | | ifa | 12.05.2022 21:18 | 66 / 10780 | южный | 07.06.2022 14:03 | |
| * *
 | Ув. коллеги!
С 1 мая вступил в силу ГОСТ 34428-2018 "Системы эвакуационные фотолюминсцентные. Общие технические условия".
Вышел новый перечень, утв. Приказом №1190 от 14.07.2020 г. с изменениями на 19.04.2022 г.
В этом перечне п. 200 о ново |
=> | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ | |
 |  |
 |
| | | stubborn | 06.06.2022 12:09 | 4 / 1278 | stubborn | 06.06.2022 12:42 | |
| * * | Добрый день, подскажите пожалуйста, какой сейчас действует перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности. |
=> | Спасибо Вам, очень помогли
| |
 |  |
 |
| | | Beginner | 06.06.2022 10:03 | 2 / 1435 | Beginner | 06.06.2022 10:22 | |
| * * | Уважаемые эксперты, форумчане, сложный вопрос возник.
На время частичного простоя в организации куча работников устраивается в эту же организацию по совместительству через отдельный трудовой договор на работы другого характера.
Вопрос: вводный и |
=> | Comfire ®
Понял, спасибо. Лишним, пожалуй, не будет. | |
 |  |
 |
| | | DSeaman | 03.06.2022 22:42 | 0 / 1251 | | |
| * * | Коллеги, Добрый день!
Помогите разобраться с вопросом.
Проектируется общеобразовательная школа Ф4.1, II степени огнестойкости. В школе требуется предусмотрены встроенные помещения детского сада (ДОО) Ф1.1 на 5 (пять) мест (поселковая школа в райцентре |
=> | | |
 |  |
 |
| | | pyromaniac | 31.05.2022 13:44 | 5 / 1446 | Gun | 02.06.2022 12:46 | |
| * * | Добрый день! Проектируется производственное здание (лаборатория). Основные характеристики здания - Ф5.1, С0, II, В, объем - 1800 м3. В здании имеются производственные помещения и административные.
Также имеется помещение хранения химических реактиво |
=> | 1. Во первых Вы говорите про часть реактивов, которые при взаимодействии с водой вызывают экзотермический эффект.
2. Во вторых СП 10.13130.2020 Вам говори | |
 |  |
 |
| | | gezha123 | 31.05.2022 16:32 | 9 / 1832 | Gun | 02.06.2022 12:36 | |
| * * | Здравствуйте, такой вопрос: Промзона, построили корпус, далее по проекту нам требуется противопожарная емкость на 280 кубов. Сосед уже построил резервуар еще большего масштаба. Можно ли не строить нам эту же емкость, а протянуть до него противопожарный во |
=> | P.S. Здравый смысл говорит, что должно быть "можно" - ведь иначе вся промзона будет утыкана пожарными емкостями....
Нет нельзя. Вам необходимо | |
 |  |
 |
| | | nND | 02.06.2022 9:25 | 0 / 1413 | | |
| * * | Уважаемые коллеги, вопрос по стеклянным ограждениям эксплуатируемых кровель - какие нормативные документы регламентируют установку, крепления, связи. По металлу и испытаниям все ясно, а тут непонятно. |
=> | | |
 |  |
 |
| | | познающий 01 | 01.06.2022 14:08 | 0 / 1315 | | |
| * * | Добрый день уважаемые форумчане!
Просьба подсказать, в актуальных нормативных документах остался ли запрет на размещение помещений категории В1-В3 под спальнями и зальными помещениями??? Интересует в части применения к объектам школ и детсадов.
Ранее |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 31.05.2022 21:01 | 5 / 1339 | oleg_v | 01.06.2022 10:07 | |
| * * | всем привет! вопрос следующий - для чего на объекте нужны планы эвакуации? кто и когда ими пользуется? |
=> | f2team ®, аналогично. В незнакомых офисных зданиях тоже по ним туалет отыскиваю...))) | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 30.05.2022 12:42 | 12 / 1606 | ifbbpro | 01.06.2022 8:49 | |
| * * | Всем привет! Возник интересный вопрос - при расчете категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности следует ли рассматривать помещения, объединенные открытыми проемами, как одно единое помещение? По логике СП 12.13130.2009 - это будет одно поме |
=> | >На высоту трех помещений расположен технологический аппарат. Проемы в перекрытиях, естественно, всегда открыты. Проемы занимают около 30 % площади поме | |
 |  |
 |
| | | Евгений Б | 30.05.2022 14:49 | 76 / 4619 | Comfire | 31.05.2022 18:59 | |
| * * | Добрый день, уважаемые форумчане!
Прошу разъяснить пожарные нормы.
Дано: административно-офисное здание, 2011 года постройки, класс Ф4.3.
Арендуется этаж (не первый, не последний под офис, на этаже работает около 70 человек, на этаже три выхода. Ширина |
=> | ===Понятие "общей пропускной способности эвакуционных выходов" применимо только для коридоров с выходов в ЛК====
Вроде автор про это спрашивал | |
 |  |
 |
| | | Грустно | 27.05.2022 9:38 | 21 / 1511 | Comfire | 31.05.2022 7:04 | |
| * * | Добрый день. Согласно п. 1.4 СП10 в зданиях общеобразовательных организаций ВПВ не требуется. Распространяется ли это требование на здания дополнительного образования, они тоже класса ФПО Ф4.1.?
В таблице 7.1 СП 10 про здания Ф4.1 ничего не нашёл?? |
=> | Владнет, получив такое письмо я бы лично ответил, что согласно 69-фз руководители организации обязаны содержать в исправном состоянии системы и средства пр | |
 |  |
 |
| | | qwerty | 30.05.2022 12:50 | 3 / 1273 | ifbbpro | 30.05.2022 14:02 | |
| * * | Добрый день. Кто-нибудь сталкивался с проектированием картинговых трасс с электрокарами внутри здания на этаже выше первого? Есть такой ГОСТ Р 56985-2016, но он для каров с двигателями внутреннего сгорания и с уличным размещением трасс. Не уж то общестрои |
=> | А какая связь между требованиям к картинговой трассе и зданию?
Для аттракционов есть свой технический регламент. Для зданий берется количество людей, и | |
 |  |