Противопожарная емкость от соседа

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.05.2022 16:32:32]
 Здравствуйте, такой вопрос: Промзона, построили корпус, далее по проекту нам требуется противопожарная емкость на 280 кубов. Сосед уже построил резервуар еще большего масштаба. Можно ли не строить нам эту же емкость, а протянуть до него противопожарный водопровод и таким образом "соскочить" с постройки еще одного резервуара. Расстояние до его емкости менее 200 метров.

P.S. Здравый смысл говорит, что должно быть "можно" - ведь иначе вся промзона будет утыкана пожарными емкостями....


[31.05.2022 17:55:35]
 Можно, но водоёмов должно быть два.


[31.05.2022 18:16:28]
 Водоёмов? Наверно вы имеете ввиду пожарную емкость? Разумеется у соседа их два - все по проекту


[31.05.2022 18:41:47]
 Я не имел ввиду никакой такой емкости.

В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).

Производственные объекты должны обеспечиваться наружным противопожарным водоснабжением (противопожарным водопроводом, природными или искусственными водоемами).

Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.


[31.05.2022 18:57:12]
 Не забудьте только об этом сказать соседу.
Если вы построили корпус, то в проекте уже должны быть указана источники противопожарного водоснабжения.


[31.05.2022 18:59:04]
 еще учтите количество одновременных пожаров

5.15. Расчетное количество одновременных пожаров на промышленном или
сельскохозяйственном предприятии следует принимать в зависимости от занимаемой ими
площади: один пожар – при площади до 150 га, два пожара – при площади более 150 га.


[01.06.2022 7:52:26]
 Спасибо за ответы.
Но все таки, можно по моему вопросу поподробнее. Нам необходимо внести изменения в проект - указать, что противопожарная емкость находится на чужом участке, и от нее провести на свой участок водовод и установить гидрант? Или вообще есть такая возможность ничего не тянуть, а просто указать, что ближайший гидрант в радиусе менее 200 метров? Кто-то сталкивался с таким? И да, с соседом еще не разговаривали на счет его емкостей))))


[01.06.2022 8:08:34]
 Сдается мне, в данном случае потребуется получение технических условий на подключение Вашего объекта к источнику наружного противопожарного водоснабжения (пожарному резервуару), принадлежащему иному собственнику.
Есть соответствующие правила выдачи и получения технических условий. Правда, они распространяются на системы централизованного водоснабжения, но как основа для работы может подойти:
https://docs.cntd.ru/document/727292...
Для внесения изменения в проект Вам потребуется документальное подтверждение, что наружное противопожарное водоснабжение с нормативным расходом гарантируется владельцем резервуаров.


[01.06.2022 10:26:57]
 >>Но все таки, можно по моему вопросу поподробнее.
Всё очень плохо, обратитесь в специализирующуюся организацию, мой вам совет. Когда начинается такой "колхоз", то это грустно заканчивается.


[02.06.2022 12:36:46]
 P.S. Здравый смысл говорит, что должно быть "можно" - ведь иначе вся промзона будет утыкана пожарными емкостями....

Нет нельзя. Вам необходимо обеспечить пожарную безопасность непосредственно объекта, количество одновременных пожаров согласно требованиям СП 8.13130 большую роль в данном вопросе играть не будет, так как собственники разные и проектная документация на разные объекты защиты. Основной документ №123-ФЗ, если наружное пожаротушение требуется, значит обеспечте.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Противопожарная емкость от соседа      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.