ВПВ для помещения хранения химических реактивов

[Документация]  #внутренний_пожарный_водопровод 

 последняя В обсужденнии 0 реплик
pyromaniac ®

[31.05.2022 13:44:07]
 Добрый день! Проектируется производственное здание (лаборатория). Основные характеристики здания - Ф5.1, С0, II, В, объем - 1800 м3. В здании имеются производственные помещения и административные.

Также имеется помещение хранения химических реактивов.

В соответствии с СП 10.13130.2020 таблица 7.2 для здания в целом требуется 2 крана по 2,5 л/с.

Нюанс в том, что вход в помещение хранения химических реактивов осуществляется только с улицы, из коридора здания в него не попасть (вот схема https://prnt.sc/_gJTJR_SXFqT ).

Прошу уточнить следующие вопросы:

1. Верно ли я понимаю, что ВПВ нужен для данного помещения и размещать ПК нужно в этом помещении?

2. В области применения СП 10.13130.2020 написано " Настоящий свод правил не распространяется на объекты защиты:

в которых обращаются, производятся, хранятся или уничтожаются химические вещества и материалы, реагирующие с водой и водопенными

средствами пожаротушения со взрывом и/или возгоранием, и/или выделением горючих газов и/или с сильным экзотермическим эффектом".

Часть реактивов в составе склада как раз таки реагируют с водой с экзотермическим эффектом. Можно ли с помощью этого пункта уйти от ВПВ в данном помещении? Не потребуется ли СТУ?

В старом СП 10.13130.2009 был более понятный пункт:

"4.1.5 Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать:

в производственных зданиях, в которых применение воды может вызвать взрыв, пожар, распространение огня".


[31.05.2022 13:56:10]
 7.2 Устройство ВПВ не требуется:
… в производственных зданиях, в которых применение воды может вызвать взрыв, пожар, распространение огня

https://docs.cntd.ru/document/573741...



[31.05.2022 13:59:01]
 Нюанс этого пункта в том, что где то написано "в зданиях и помещениях", а где то просто в "зданиях". В моем случае в здании требуется, но не требуется в помещении


[31.05.2022 14:29:59]
 ===но не требуется в помещении=== Если не требуется, то в чем вопрос?

Я привел норму из действующего свода правил, на отмену которой Вы пеняете: "В старом СП 10.13130.2009 был более понятный пункт…" Используйте новый пункт, он такой же, как старый.


[31.05.2022 15:46:47]
 В этом то и проблема, что просто ВПВ исключить нельзя. Есть помещения в здании (напр. архив), которые можно тушить водой. И возникает вопрос, можно ли пункт
"7.2 Устройство ВПВ не требуется:
…в производственных зданиях, в которых применение воды может вызвать взрыв, пожар, распространение огня"
рассматривать не для здания в целом, а для помещения?


[02.06.2022 12:46:41]
 1. Во первых Вы говорите про часть реактивов, которые при взаимодействии с водой вызывают экзотермический эффект.
2. Во вторых СП 10.13130.2020 Вам говорит, что не распространяется на водяные и водопенные средства пожаротушения. Как правило реагенты допускается тушить водопенными системами.
3. В третих возникает отсутствие норм, компинсирующие тушение от ВПВ.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: ВПВ для помещения хранения химических реактивов      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.