| * * | Здравствуйте, подскажите если 98% площади здания категории В4, то какой категории будет здание? Имею в виду, что ФЗ 123 проигнорирована категория помещения В4 при определении категории здания. Спасибо. |
=> | Статья 27.
20. Здание относится к категории Д, если оно не относится к категории А, Б, В или Г. | |
 |  |
 |
| | | Koui | 06.07.2022 11:32 | 38 / 3109 | Админ | 14.07.2022 15:50 | |
| * * | Поднимались похожие вопросы, но нужного ответа не нашёл. Хотя, может он и есть, просто плохо искал.
Проблема в чём: есть договор на монтаж. про пуско-наладку ни слова. смет к договору нет, в договоре указано, что мы их сами разрабатываем. вот мы разработ |
=> | Господа, любые аналогии никогда ничего не доказывают. Это флуд. Поэтому оставьте рассуждения о продаже компьютеров и прочие аналогии. Они не решают поставл | |
 |  |
 |
| | | zain | 14.07.2022 13:46 | 1 / 962 | MK | 14.07.2022 14:53 | |
| * * | Здравствуйте,
может кто сталкивался с обоснованием применения выдвижной лестницы для доступа на чердак.
лестница выдвижная, закрепленная на противопожарном люке.
Есть ли обоснование возможности таково решения. |
=> | Наверное - только в своем доме. | |
 |  |
 |
| | | TaShe | 13.07.2022 12:10 | 4 / 1498 | Асашай | 13.07.2022 21:09 | |
| * * | Здравствуйте.
Если пользоваться таблицей В1 СП7.13330 2013, то к каким помещениям надо относить Стоянки автомобилей: к складам или к производсттвенным?
У меня транзитные воздуховоды в изоляции EI150 (другой пож.отсек) из стоянок проходят через торговый |
=> | 6.19. Транзитные воздуховоды, прокладываемые за пределами обслуживаемого пожарного
отсека, после пересечения ими противопожарной преграды обслуживаемого п | |
 |  |
 |
| | | adgernaut | 20.07.2019 18:32 | 71 / 4902 | adgernaut | 13.07.2022 15:00 | |
| * *
 | Уважаемые коллеги!
Хочу представить вашему вниманию черновик практического руководства по составлению матрицы управления противопожарной автоматикой, или пожарной матрицы. Многие наверняка уже делали на практике такие таблицы, кто-то наверняка захочет |
=> | Пока не легла карта. Не сдвинулось за два года, к сожалению. | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 13.07.2022 12:08 | 0 / 1026 | | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Ещё один вопрос возник. Проектируем систему СОУЭ в мастерской по ремонту автотранспорта. Если я правильно понял, это п.4 по т.1 СП51, 80дБ фоновый шум, 95дБ громкость оповещения.
Вопрос вот в чём. В одном углу здания стоит компре |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 12.07.2022 16:26 | 2 / 1040 | Брандмауэр-СБ | 13.07.2022 10:25 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Столкнулся с мнением, что подключение блока индикации без дублирования не нарушает п. 5.3 СП 484.1311500.2020, т. к. в случае обрыва данной линии связи на пожарный пост придёт сигнал "неисправность", а на время ремонта ли |
=> | Если пост охраны не называть пожарным постом, то не нарушается. | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 13.07.2022 10:15 | 0 / 982 | | |
| * * | Продолжение предыдущей темы.
Модернизируем СПС на объекте. Между двумя корпусами натянут провод для обмена данными посредством блоков С2000-Ethernet. Понятно, что в нынешнем виде эта система нарушает п. 5.3. СП 484.1311500.2020. Допустимо ли дублировать |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Koui | 11.07.2022 14:12 | 2 / 1107 | Koui | 11.07.2022 20:53 | |
| * *
 | пришло замечание экспертизы об отсутствии ВПВ на чердаке спального корпуса школы-интерната. чердак - это по сути плоская кровля с небольшим парапетом, на котором установлена четырехскатная кровля.
с тонкостями ВПВ не особо знаком. подскажите, нужно л |
=> | DSeaman, спасибо, то, что нужно) | |
 |  |
 |
| | | Алексей26 | 06.07.2022 14:38 | 71 / 4085 | Дмитрий_птз | 11.07.2022 14:13 | |
| * * | Приветствую, коллеги. Подскажите, пожалуйста, возможно ли в одном ШПС-12 устанавливать приборы охранной и пожарной сигнализации, при условии, что они разделены по интерфейсу? Просто для экономии места думал разместить все в одном ШПС |
=> | "которые могут устанавливаться вне корпуса."
Читать как
"устанавливается на стенах, за подвесными потолками или на других конструкциях охр | |
 |  |
 |
| | | Step-By-Step | 07.07.2022 8:33 | 1 / 1637 | Step-By-Step | 11.07.2022 13:37 | |
| * * | Лицо, ответственное за лицензируемый вид деятельности, должно пройти проф. переподготовку по типовой программе, утверждённой МЧС России. На сколько я знаю, типовая программа ещё не утверждена. Однако Такир, к примеру, уже давно обучает по пожарной безопас |
=> | А вот, в принципе, и комментарии УЦ появились:
[ссылка]
Ждём ответа от МЧС. | |
 |  |
 |
| | | Не местная | 07.07.2022 15:47 | 16 / 1592 | Karpov | 10.07.2022 13:04 | |
| * * | Приветствую. Актуализирую ранее поднимающуюся здесь тему по противопожарным расстояниям между жилыми домами. У нас объект - жилой дом блокированной застройки ( 2 этажа и подвал). Суд ссылается, что по отношению к одному из соседей не выдержано расстояние |
=> | в СП4 есть общие требование в разделе 4ре. п4.11
К слову, окна не только должны быть EI60, но и должны быть без возможности открываться. | |
 |  |
 |
| | | sergey_ko | 07.07.2022 10:16 | 3 / 1068 | Асашай | 07.07.2022 17:30 | |
| * * | Коллеги, добрый день!
СП 506 не распространяется на стоянки автомобилей более 3,5 тонн. Соответственно требуется СТУ...
В моем случае имеется надземный гараж на пять автобусов (по факту это 4 стены и крыша, никаких помещений кроме места хранения нет |
=> | пока не сталкивался с экспертизой по этому вопросу | |
 |  |
 |
| | | 23Ru | 07.07.2022 17:01 | 0 / 971 | | |
| * * | Помогите разобраться в правильности огнезащиты воздуховодов.
У меня дымоудаление из коридора, воздуховод проходит в соседнем помещении (см. приложенную схему)
[ссылка]
Если я этот воздуховод заложу кирпичом (в полкирпича) будет ли выпо |
=> | | |
 |  |
 |
| | | ЧтоГдеКогда? | 05.07.2022 13:28 | 22 / 1518 | Comfire | 07.07.2022 8:26 | |
| * * | Добрый день, Коллеги!
Производственное здание - Категория В3.
В здание будет заезжать грузовой транспорт для погрузки/разгрузки 1 раз в неделю на 60 минут.
Вопрос: Нужно ли учитывать автомобиль при расчете категорий?
|
=> | ===Не соответствуют степени опасности, как по мне.===
И какая связь? | |
 |  |
 |
| | | Ольхон80 | 06.07.2022 16:56 | 0 / 873 | | |
| * * | Добрый день коллеги
Подскажите кто чем пользуется для расчета стоимости проектных работ на дымоудаление. (вентустановки короба и т.д.) с расчетом стоимости проектирования автоматики дымоудаления все понятно берем по сборнику базовых ценна проектные работ |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Koui | 22.06.2022 11:20 | 12 / 1922 | Koui | 06.07.2022 11:34 | |
| * * | Очень часто приходят замечания экспертизы на объекты с проектом капитального ремонта, ссылаясь на СП6, СП251 и т.д. В ТЗ этих СП нет, в ведомость ссылочных документов они не включены. их область применения "вновь строящихся и реконструируемых зданий |
=> | спасибо за ответы. очень было интересно почитать, особенно комментарии к "нормативке".
в итоге поступил очень просто и не жалею: созвонился с эк | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 22.06.2022 15:12 | 9 / 1849 | Jamal | 04.07.2022 11:14 | |
| * * | коллеги, подскажите:
- можно ли делать в лифтовом холле-ПБЗ КИД и нужен ли он вообще при условии, что примыкающий коридор не подлежит защите СПДЗ? действует ли в этом случае условие применения систем ПДЗ в необходимом сочетании? |
=> | благодарю | |
 |  |
 |
| | | Br | 03.10.2016 12:05 | 14 / 2275 | Асашай | 01.07.2022 18:01 | |
| * *
 | Добрый день!
Имеется склад в 1 этаж,но в объеме склада сделана административно-бытовая встройка в 2 этажа. Встройка по всей ширине здания, но не по всей его высоте (отделяется не только перегородкой (стеной), но и перекрытием). Встройка занимает менее |
=> | нет, склад у вас 1-этажный с 2-этажным АБК | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 30.06.2022 14:52 | 3 / 1530 | Админ | 01.07.2022 16:52 | |
| * * | Выложил для сообщества в одной папке основные ПРОЕКТЫ СП МЧС для рассмотрения. Обратите внимание на СП 2.13130 там уже по излюбленным противопожарным рассечкам появились графические схемы.
[ссылка]
Проект Изм |
=> | Господа, У нас принято в каждой ветке обсуждать один вопрос с выносом этого вопроса в заголовок.
Размещение пакета планируемых изменений с пакете из шест | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 29.06.2022 15:39 | 5 / 1721 | Асашай | 01.07.2022 13:33 | |
| * * | уважаемые форумчане, всем привет
поделитесь опытом, кто и как обосновывает характеристики существующих зданий при обосновании расстояний до них? |
=> | сделайте запрос заказчику | |
 |  |
 |
| | | Prometey digital | 29.06.2022 18:42 | 4 / 1709 | ialex | 01.07.2022 10:39 | |
| * * | Опыт показывает, что тратится много времени на заполнение журналов особенно на объектах, где большое количество СПЗ, например огнетушителей.
Думаем разработать фунционал автозаполняемых журналов.
Вам было бы это интересно? |
=> | думаю не много кто автоматизирует, дороговато все это
да и не так часто нужно | |
 |  |
 |
| | | ОНДиПР111 | 29.06.2022 9:14 | 9 / 1243 | Comfire | 01.07.2022 6:45 | |
| * * | Всем добрый день! Подскажите (с ссылкой на п/ч/ст нормативного документа действовавшего на момент строительства МКД 1973 г.) количество требуемых подъездов (проездов) к пятиэтажному жилому дому. Реконструкций, тех. перевооружения и кап. ремонтов не провод |
=> | Точнее глава СНиП II-К.2-62 "Планировка и застройка населенных мест. Нормы проектирования" и глава СНиП II-К.3-62 "Улицы, дороги и площади н | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 30.06.2022 15:14 | 0 / 1094 | | |
| * * | коллеги, если кто-то анализировал данный изм., то прошу высказаться по поводу изменений, касаемо кладовок в Ф1.3.
я чот пока не могу понять этих формулировок - внеквартиные кладовые, потом хозяйственные кладовые (места хранения), деление на части, делени |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Максим | 29.06.2022 18:20 | 1 / 1213 | Админ | 29.06.2022 18:51 | |
| * *
 | Коллеги, помогите найти сервис с автозаполняемыми документами, например журнал эксплуатации СПЗ, огнетушителей.
У меня их дофига. Много времени трачу на заполнение журнала.
Может есть такое в инете? |
=> | Кривой дорожкой идете, товарищи!
У нас пресекаются попытки задавать вопрос и самому же на него радостно отвечать.
В отличие отвас год назад некий Реп | |
 |  |
 |
| | | Математик | 29.06.2022 12:17 | 6 / 1496 | Eugen-19 | 29.06.2022 16:14 | |
| * * | Всем доброго дня!
Согласно п. 5.3 В случаях, когда защите подлежат объекты, разделенные на пожарные отсеки, комплексы отдельно стоящих зданий или сооружений (два или более здания или сооружения), в том числе объединенные строительными конструкциями ( |
=> | Цитата Брандмауэр-СБ: "Единичная неисправность в этом отсеке не должна нарушать работу СПА во всех других отсеках. Соответственно, если линия связи вт | |
 |  |
 |
| | | вот незадача | 27.06.2022 13:06 | 16 / 2052 | вот незадача | 28.06.2022 18:41 | |
| * * | Добрый день. Уважаемые специалисты по пожарной безопасности! Может быть кто то сталкивался. Инспектор в музыкальной школе просит предоставить программы целевого и внепланового противопожарного инструктажа, а также порядок обучения мерам пожарной безопасно |
=> | Это конечно так выносит мозг...а сделать ничего нельзя... | |
 |  |
 |
| | | Karpov | 24.06.2022 13:05 | 9 / 1625 | Karpov | 28.06.2022 17:30 | |
| * * | Коллеги, что-то у меня возникли трудности с нормативным обоснования требования о совместимости и не противоречии разных разделов друг дружке.
Есть ли нормативное обоснование этого естественного требования? |
=> | >>>Это конечно утрировано, но суть такова.
Нет, суть не такова. Есть множество пограничных случаев, например, в ТХ разделе высота верха хранения | |
 |  |
 |
| | | AWSoft | 24.06.2022 17:11 | 5 / 2199 | BTS | 27.06.2022 20:02 | |
| * * | Здравствуйте.
В СП 10.13130.2020 явно отсутствует требование по устройству кольцевого трубопровода ВПВ.
Судя по п. 3.56 можно делать тупиковый трубопровод, если его длина не превышает 200 м, независимо от количества ПК на нем.
Чем руководс |
=> | AWSoft ®[27.06.2022 12:35:52]
8.4 К запорному устройству, разделяющему трубопроводы ВПВ на заполненные и незаполненные водой,
может быть присоединено т | |
 |  |
 |
| | | newtrad | 24.06.2022 11:45 | 11 / 1889 | Comfire | 27.06.2022 12:11 | |
| * * | Добрый день. Здания различного класса ФПО, существующее и проектируемое, соединяются пешеходным переходом. Как отделить переход от существующего здания, чтобы не пришлось суммировать его площадь к площади этажа в пределах пожарного отсека? Вариант: сделат |
=> | "всего этажей 10"
это не ошибка?
" У каждого здания площадь этажа в пределах пожарного отсека максимально допустимая"
Для вокзала | |
 |  |