Нужно ли ВПВ на чердаке здания класса Ф1.1?

[Документация]  #внутренний_пожарный_водопровод 

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Koui ®

[11.07.2022 14:12:38]
 пришло замечание экспертизы об отсутствии ВПВ на чердаке спального корпуса школы-интерната. чердак - это по сути плоская кровля с небольшим парапетом, на котором установлена четырехскатная кровля.

с тонкостями ВПВ не особо знаком. подскажите, нужно ли оно там. ну и понятно, что в этом случае нужно будет делать сухотруб.


[11.07.2022 16:00:44]
 СП10.13130.2020
П.6.2.1
Примечание 1. Размещение ПК на чердаках, в технических этажах, в техподпольях и подвальных этажах следует предусматривать при условии обращения и/или хранения в указанных помещениях горючих веществ и материалов (Г1-Г4). При этом в неотапливаемых технических этажах часть стояка, проходящая по техническому этажу, водой не заполняется - разделительное запорное устройство должно устанавливаться в отапливаемом помещении.


[11.07.2022 20:53:24]
 DSeaman, спасибо, то, что нужно)