О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

ПБЗ и клапан сброса избыточного давления

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.06.2022 15:12:55]
 коллеги, подскажите:
- можно ли делать в лифтовом холле-ПБЗ КИД и нужен ли он вообще при условии, что примыкающий коридор не подлежит защите СПДЗ? действует ли в этом случае условие применения систем ПДЗ в необходимом сочетании?


[22.06.2022 15:29:50]
 Ничего не понял.

КИД - это:
конусная инерционная дробилка;
клуб интересной дружбы?

===действует ли в этом случае условие применения систем ПДЗ в необходимом сочетании?===

Что за сочетание?


[22.06.2022 15:59:22]
 клапан сброса избыточного давления


[22.06.2022 16:02:52]
 сочетание - необходимость делать ДУ из примыкающих помещений/коридоров помещениям/т-ш с подпором (Системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается)


[22.06.2022 16:40:31]
 Вы же не собираетесь сбрасывать избыточное давление в шахту лифта для перевозки пожарных? Не выйдет.
Сбросить наружу тоже никак?

Тогда остается коридор. А в коридор подпор придется делать из-за спец.лифта и пожаробезопасной зоны 1-го типа.

Можно избыточное давление без клапана сбросить, но это если зона будет проходной.


[22.06.2022 17:01:26]
 ув. Comfire ® там эта ПБЗ с лифтом расположена в вестибюле в середине здания. Сброс через наружные огр.конструкции пока не рассматривается.
Я к тому, что у нас нигде не говорится, что так нельзя, и что так можно ...
я так понимаю, что в коридоре все-равно придется делать ДУ с компенсацией, т.к. есть ПБЗ с подпором? да и сброс избыточного даления нужно, чтобы дверь либо открывалась нормально, либо ее не вышибало в зависимости от навправления открывания


[22.06.2022 17:43:17]
 Все верно, в коридоре ДУ требуется, про подпор я ошибся.
Может не только клапан, но и подогрев потребоваться. Идите к вентиляторам - это их тема.


[29.06.2022 13:44:39]
 ув. Comfire ® благодарю


[04.07.2022 10:53:57]
 Ув. Jamal ®
Касаемо клапанов избыточного давления:
1. Согласно п.8.8 СП7, "Двери тамбур-шлюзов должны быть сблокированы с приводами клапанов в цикле противохода. Допускается применение клапанов избыточного давления в противопожарном исполнении с требуемыми пределами огнестойкости" единственное упоминание КИД и то как вариант компенсирующей подачи воздуха через тамбур-шлюз;
2. ПБЗ это не тамбур-шлюз;
3. Имеется в свободном доступе методичка (или рекомендации) по проектированию ПБЗ, в которой описаны решения реализации (рабочие - проверено на практике);
4. Четкого определения что такое клапан избыточного давления НЕТ; что именно это такое и как должно выглядеть и как должно работать НЕ ПРОПИСАНО (одно дело если это противопожарный клапан как положено по ГОСТ Р 53301); если это створка на пружинке, то как будем контролировать и управлять?! В итоге - торговая марка и ничего более!).
P.S. КИДы должны были быть отдельным ГОСТом, но что то пошло не так...


[04.07.2022 11:14:09]
 благодарю
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: ПБЗ и клапан сброса избыточного давления      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.