| | | познающий 01 | 24.12.2019 14:17 | 6 / 911 | один из них (в запасе) | 25.12.2019 11:54 | |
| * * | Добрый день уважаемые форумчане!
Подскажите, нормируется ли предел огнестойкости покрытия ЛК типа Л1 если стены лестничной клетки возвышаются над кровлей на 60см? Может ли быть стеклянный "колпак"? |
=> | Добавлю 5 копеек. Сам светопропускающий элемент должен быть выполнен из негорючих материалов. | |
 |  |
 |
| | | BreakingBad | 22.12.2019 18:43 | 2 / 947 | madoff | 24.12.2019 20:08 | |
| * * | Доброго дня всем.
Вопрос назрел, допустим если претендент отработал проектировщиком по соответствующему направлению деятельности в течении 5 лет, но допустим как совместитель или на ставке 0.25, или у него за 5 лет стажа - 5 объектов было и не факт что о |
=> | Если в трудовой не написано "проектировщик систем автоматизации (сетей связи и т.д.)", то нужны письма от компаний в которых Вы работали о том, ч | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 23.12.2019 16:13 | 8 / 970 | Alex_Crazy | 24.12.2019 17:32 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Такой вопрос. Делаем проект охранно-пожарной сигнализации в помещении котельной. Помещение относится ко 2-му классу, т. е. требуется взрывозащита. При этом в перечне технических средств, что допускается использовать [ссылка] |
=> | "При этом в перечне технических средств, что допускается использовать [ссылка] взрывозащищённые охранные извещатели отс | |
 |  |
 |
| | | kap vn sl | 14.12.2019 18:46 | 12 / 1115 | uzdp | 24.12.2019 9:56 | |
| * * | ст 6 123-ФЗ гласит
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соотв |
=> | NoELaNI ®, Добровольность применения стандартов и сводов правил, включенных в добровольный перечень, не означает, что они могут не соблюдаться. Добровольно | |
 |  |
 |
| | | fipb | 22.12.2019 11:54 | 2 / 745 | fipb | 23.12.2019 19:00 | |
| * * | к примеру в приказе пишу школа оперативного мастерства(далее -ШОМ), а в приложении к приказу сразу писать ШОМ или расписывать? где это написано? |
=> | понял спасибо | |
 |  |
 |
| | | Анжынер | 19.12.2019 9:40 | 37 / 1154 | 123 | 23.12.2019 16:08 | |
| * * | Здравствуйте. В 1997 году была построена и сдана в эксплуатацию деревянная двухэтажная школа. Площадь этажа чуть больше 1000 кв. м. Есть акт ввода в эксплуатацию со всеми подписями, в т.ч. пожарного надзора, в акте указано, что школа строилась по проекту, |
=> | Все правильно пишет Кобра - ч. 4 ст. 4 123-ФЗ.
Запроектирована, построена,проект -согласован пожарной охраной и принято пожарной охраной(рабочая и госко | |
 |  |
 |
| | | Алексей С | 23.12.2019 11:40 | 6 / 2749 | alexius_sev | 23.12.2019 15:42 | |
| * * | Здравствуйте! Помогите разобраться с вопросом. В проекте в многофункциональном здании есть подземная одноэтажная автостоянка, выделенная в отдельный пожарный отсек. Выезд по АР предусмотрен через изолированную рампу. Данная рампа не является эвакуационной |
=> | Тут больше речь об изолировании данной наклонной конструкции | |
 |  |
 |
| | | Новичок | 11.12.2019 10:20 | 53 / 3410 | ALEX_SE | 20.12.2019 18:11 | |
| * * | 1. Организации, которая должна составляет кабельных журнал нужно иметь СРО?
2. Меня хотят заставить делать кабельный журнал, я ни разу не дела и нет образцов их, а также у нас нет СРО
3. Ещё одна проблема, что в чертёжных схемах проектов нет никаких |
=> | Для СПС поблажка налоговая а в договоре возможно оно было. Вот бухия и просит доки что бы при проверке показать. и оно разумно. | |
 |  |
 |
| | | Legos | 17.12.2019 9:08 | 10 / 1087 | Анжынер | 20.12.2019 15:44 | |
| * * | Планируется монтаж наружной фасадной системы в здании Ф1.1. Сертификат на металлокассеты даёт информацию, что изделие НГ. Протокол испытаний данную информацию подтверждает. Смущает, что материал окрашен.При этом ни в сертификате, ни в протоколе нет информ |
=> | НФС представляет собой строительную конструкцию. Испытания указанных конструкций проводят по ГОСТ 31251. На показатель К0-К3. О чем и говорит Comfire | |
 |  |
 |
| | | Georg | 20.11.2019 11:01 | 30 / 1326 | chackDm | 19.12.2019 15:25 | |
| * * | Коллегия ЕЭК приняла перечни стандартов к техрегламенту ЕАЭС «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).
Соответствующий техрегламент вступает в силу с 1 января 2020 года. Перечни стандартов необход |
=> | Т.к. до ввода нового ГОСТа (на испытания) будут действовать национальные стандарты, то интересно, будут ли признаваться протоколы испытаний полученные по э | |
 |  |
 |
| | | qwerty | 18.12.2019 2:20 | 2 / 730 | qwerty | 18.12.2019 17:07 | |
| * * | Здравствуйте. Заказчик хочет предусмотреть между 2 своими зданиями торгового назначения новогоднюю гирлянду, но с этой стороны предусмотрен пожарный проезд к одному из этих зданий. И так уж совпало, что для этого объекта я сейчас разрабатываю СТУ и там пр |
=> | Gidrant ® а гирлянда разве не будет мешать работе спец. техники? | |
 |  |
 |
| | | newtrad | 18.12.2019 11:27 | 2 / 827 | newtrad | 18.12.2019 12:51 | |
| * * | Приветствую уважаемых участников форума! Проектируется автомобильны путепровод тоннельного типа под ж/д путями. Длина 45 м, притоннельных сооружений (помещений) нет. П.5.6 СП166.1311500.2014 гласит, что расход воды для целей наружного пожаротушения следуе |
=> | Сухотруб предусматривается, а вот с гидрантами дело плохо. Есть где-нибудь определение "целей наружного пожаротушения"? | |
 |  |
 |
| | | Проектировщик МОПБ | 10.12.2019 18:34 | 9 / 1394 | Проектировщик МОПБ | 17.12.2019 12:10 | |
| * * | Проектом предусмотрен ввод в здание РАЗДЕЛЬНОГО противопожарного водопровода из пластиковых труб. (Пластиковая труба служит 50 лет, стальная 10 лет).
В СП 10.13130, 2009 запретов на пластиковую трубу указанного ввода нет.
Однако в п. 7.1.3 СП 30.133 |
=> | Спасибо уважаемые ElectroLamp ,1234567890, Drakon, NoELaNI, Georg . | |
 |  |
 |
| | | aki | 05.12.2019 10:37 | 26 / 1440 | трое пожарников | 17.12.2019 5:44 | |
| * * | Прошу высказать мнения по следующему вопросу:
Выполняется проект реконструкции производственного здания(главный корпус ТЭС. При реконструкции заменяется часть основного оборудования(турбина, котел) в здании главного корпуса. В настоящее время категория з |
=> | Из заключения от 2008г:
...
20.12.2006г. на Рефтинской ГРЭС - филиале ОАО «ОГК-5» произошло технологическое нарушение с полным разрушением турбогенератор | |
 |  |
 |
| | | rookie | 13.12.2019 12:24 | 8 / 817 | NoELaNI | 16.12.2019 17:53 | |
| * * | Уважаемые коллеги,
Допустима ли установка баллона с сжиженным газом в помещении со вторым светом. Помещение лаборатории. Освещение предполагается сделать через световой проем в стене смежного помещения, имеющего окна. |
=> | в этом пункте требования к газораспределительным системам и баллонам этих систем. | |
 |  |
 |
| | | Питкин | 11.12.2019 14:57 | 22 / 1407 | NoELaNI | 16.12.2019 17:39 | |
| * * | Добрый день!
Помогите с советом или направлением где искать.
Имеется склад 4 степень огнестойкости необходимо обосновать, что огнезащита не требуется. Все бы ничего но на объекте не обычный металлопрокат(двутавр, швеллер, проф.труба) - я незнаю к чему |
=> | Да нет, я только за, пусть позамеряют) | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 16.12.2019 12:55 | 8 / 931 | NoELaNI | 16.12.2019 17:25 | |
| * * | Требуется ли по пожарным нормам лестница из приямка в подвальных и цокольных этажах в жилых многоквартирных домах?
В пункте 7.4.2 СП 54.13330.2011 про лестницу не сказано.
В пункте 4.2.1 СП 1.13130.2009 про лестницу сказано, НО только с оговоркой преб |
=> | А в чем вопрос? Один из выходов наружу если дверь то с лесницей через приямок, окно то же самое. это эвакуация людей.
В СП 54 речь идет о работах, а не | |
 |  |
 |
| | | вот незадача | 11.12.2019 10:38 | 17 / 949 | Georg | 16.12.2019 16:36 | |
| * * | Добрый день.
Уважаемый форумчане!
Есть учебный кабинет в художестенной школе, где производится отжиг стекла. Кабинет оборудован противопожарной дверью, печь для отжига оборудована вытяжкой. Отжиг производится, когда в кабинете нет детей. Помещению пр |
=> | А что Вы так сильно напрягаетесь? Студентами в лаборотории изучали сверхзвуковые струи газа, за стенкой была лаборатория с реактивными двигателями на спирт | |
 |  |
 |
| | | e31 | 12.12.2019 8:42 | 40 / 1276 | Drakon | 16.12.2019 10:54 | |
| * * | Добрый день, имеются вагончики на колесах, по документам они сейчас идут как прицеп тракторный модель #xxxxxx-xx. (Назначение, слесарно-бытовое, не для проживания)
АПС установлен, огнетушители имеются.
Инспектор прицепился к размерам дверного пр |
=> | "ФЗ-384: 6) здание - результат строительства,..." (с) Задумался
На лицо все признаки мобильности, так почему Вы пытаетесь дать определение для | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 14.12.2019 11:21 | 7 / 843 | ONDS | 15.12.2019 11:48 | |
| * * | Можно ли выход выполнить с этажа офисного с площадью менее 300 м.кв. и числом людей менее 20, вместо лестничной клетки с противопожарными дверьми выполнить на лестницу 3-го типа??? Просто в нормах написано только про лестничную клетку |
=> | Асашай спасибо огромное!!! Нет случайно разъяснения на этот счет?? Проверяющие разные бывают | |
 |  |
 |
| | | Alex17 | 14.12.2019 21:21 | 1 / 797 | Асашай | 15.12.2019 11:45 | |
| * * | В действующем и введенным в эксплуатацию здании до 2008 года сменился собственник здания. Новый собственник сделал ремонт и изменил планировку в помещениях. Сейчас мы хотим подать декларацию пожарной безопасности в МЧС. Основной вопрос который мы не можем |
=> | расчет риска не нужен по ч. 3 ст. 6 ФЗ-123 | |
 |  |
 |
| | | DVolg 174 | 13.12.2019 15:07 | 3 / 763 | Асашай | 13.12.2019 19:27 | |
| * * | Здравствуйте, товарищи.
Ситуация: есть одноэтажное здание (Ф5) с выходом на улицу. Под ним машинное помещение (назовем его подвал?). Из подвала на первый этаж через проем в полу идет лестница 2 типа (открытая) не выгороженная стенами. Условимся, что это |
=> | Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам
5. Эвакуационными выходами считаются также:
2) в | |
 |  |
 |
| | | 123 | 13.12.2019 12:06 | 9 / 866 | Georg | 13.12.2019 16:54 | |
| * * | Согласно требований ППР РФ-заполнение проемов в преградах , противопожарные двери и т.д. установленные в здании должны обслуживаться организацией с лицензией.
А нужно в таком случае обслуживать двери лифтов, если они противопожарные? |
=> | >Что это значит?
Это означает, что организация обслуживающая такие двери лифта должна выполнять требования и для лифтов, и для заполнения проемов про | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 12.12.2019 16:30 | 2 / 985 | Фокус | 13.12.2019 16:38 | |
| * * | Представим жилой дом с лестничной клеткой Л1 и Н1.
В случае если двери EI30 (лифты без перевозки пожарных подразделений) и в случае с EI60 для перевозки пожарных.
Меня интересует установка дверей лифтов в монолитный каркас, а именно монтажный зазор че |
=> | ГОСТ Р 57327-2016 Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний
8 Общие требования к монтажу дверей
8.1 Требован | |
 |  |
 |
| | | Avtomatik999 | 10.12.2019 16:27 | 11 / 1044 | 123 | 13.12.2019 12:01 | |
| * * | Добрый день!
Работаю в эксплуатации ТЦ. Собственник попросил установить дверные ограничители на лестничных клетках, чтобы при их открытии дверные ручки не бились о стену.
Ограничитель - просто железяка 8см с резинкой на конце. Будет устанавливат |
=> | А если поставить ограничитель на дверном полотне в верхней части, размером чуть больше ручки? | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 12.12.2019 16:15 | 4 / 788 | FIRE_MAN | 13.12.2019 10:59 | |
| * * | СП 4.13130.2013
6.1.4. Расстояние от зданий любой степени огнестойкости до зданий III и IV степени
огнестойкости классов С1, С2 и С3, а также V степени огнестойкости в местностях, находящихся
за Северным полярным кругом, на береговой полосе Берингова и |
=> | Предполагаю, что удаленность пожарных частей, отсутствие нормальных подъездов, что бы сгорало, если пожар, не дай бог, одно здание и не было распространени | |
 |  |
 |
| | | rookie | 12.12.2019 14:03 | 1 / 695 | гешан | 12.12.2019 15:10 | |
| * * | Уважаемые коллеги, прошу подсказать решение задачи:
В помещении хранения ЛВЖ (объем емкости до 20л) предусмотрен поддон для сбора пролива под хранимыми емкостями (чтобы уйти от категории А).Соответственно аварийная ситуации разрушение емкости и сбор прол |
=> | Нужно ли рассматривать такие аварийные ситуации:
1. Разрушение емкости в помещении хранения во время ее установки или снятия и соответственно розливу мимо | |
 |  |
 |
| | | full | 11.12.2019 16:13 | 6 / 1040 | durdom | 12.12.2019 12:12 | |
| * * | Всем здравствуйте!!! Есть у кого-нибудь текст или ссылка на поручение Правительства Российской Федерации от 05.11.2019 №ЮБ-П4-9546. А то звонят уже с ОНДиПР хотят провести внеплановую проверку, а к чему готовиться не понятно! В интернете ничего нет, хотя |
=> | больше там ничего нет | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 11.12.2019 20:51 | 1 / 970 | durdom | 12.12.2019 9:07 | |
| * * | Возможно ли заменить пожарный проезд в Ф1.3 на СТИЛОБАТЕ разработкой СТУ?
*то есть пожарная машина не заезжает на стилобат и по периметру двора отсутствует круговой проезд.
Ваше мнение с обоснованием на пункты и законы. |
=> | СТУ не заменяет требования, а восполняет их отсутствие | |
 |  |
 |
| | | В душе инспектор | 02.12.2019 14:18 | 13 / 1106 | В душе инспектор | 12.12.2019 8:30 | |
| * * | Все мы знаем требования к лестничным клеткам. А также, благодаря п. 6.18* "Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без к |
=> | 123
Один инспектор в моей практике для проверки уплотнений в притворах брал лист А4. Если лист проходит через щели, то требование не выполнено. Если не | |
 |  |