Предел огнестойкости покрытия ЛК

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.12.2019 14:17:27]
 Добрый день уважаемые форумчане!

Подскажите, нормируется ли предел огнестойкости покрытия ЛК типа Л1 если стены лестничной клетки возвышаются над кровлей на 60см? Может ли быть стеклянный "колпак"?


[24.12.2019 14:36:05]
 Это покрытие здания над лестничной клеткой. Предел огнестойкости и класс пожарной опасности строительной конструкции указан соответственно в табл.21,22 ФЗ-123, как для бесчердачного покрытия.
Либо относится к чердачному перекрытию, если здание имеет чердак.


[24.12.2019 15:06:09]
 один из них (в запасе) ® подскажите, а как же у нас разрешается устройство остекленных атриумов, фонарей, лестничных клеток типа Л2 при признаку R ?


[24.12.2019 15:45:03]
 5.4.4. Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности заполнений проемов в ограждающих
конструкциях зданий (дверей, ворот, окон и люков), а также фонарей, в том числе зенитных, и других
светопрозрачных участков настилов покрытий не нормируются, за исключением специально оговоренных
случаев и при нормировании пределов огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах.
Конструкции заполнения светопрозрачных проемов (кроме дымовых люков) в покрытиях зданий
классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1 следует выполнять из негорючих материалов.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 23.10.2013 N 678)


[24.12.2019 16:33:11]
 Асашай ® спасибо!


[24.12.2019 16:43:18]
 А при использовании покрытия в качестве пожаробезопасной зоны светопрозрачные конструкции покрытий следует проектировать класса пожарной опасности К0 с пределом огнестойкости не менее REI 45, п.6.6 СП 363.


[25.12.2019 11:54:13]
 Добавлю 5 копеек. Сам светопропускающий элемент должен быть выполнен из негорючих материалов.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Предел огнестойкости покрытия ЛК      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.