Охранная сигнализация в помещении котельной

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[23.12.2019 16:13:45]
 Здравствуйте, коллеги.
Такой вопрос. Делаем проект охранно-пожарной сигнализации в помещении котельной. Помещение относится ко 2-му классу, т. е. требуется взрывозащита. При этом в перечне технических средств, что допускается использовать https://fgup-ohrana.ru/upload/iblock... взрывозащищённые охранные извещатели отсутствуют.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как решали?


[23.12.2019 18:08:26]
 перечень рекомендованный, не обязательный. но если хотите сделать хорошо, звоните и спрашивайте, какие взрывозащищенные извещатели им будут удобны


[23.12.2019 18:16:35]
 Фирма, с которой заказчик заключает договор на охрану, применяет оборудование только из этого списка. Получается, надо рекомендовать ему сменить фирму...


[23.12.2019 19:42:58]
 ***Фирма, с которой заказчик заключает договор на охрану, применяет оборудование только из этого списка.
Если это не подразделение ОВО, зачем им ОВО-шный список вообще?
Хотя раньше я работал с одним банком, так они тоже применяли везде эти списки , без вариантов.

***но если хотите сделать хорошо, звоните и спрашивайте, какие взрывозащищенные извещатели им будут удобны
Нужно было сразу требовать с заказчика ТЗ, и задание на проектирование. А сейчас не звонить надо, а писать письма мелким почерком :). Иначе потом будешь крайним.


[24.12.2019 8:00:19]
 Всегда котельные выводились на категорию "Г" применением газоанализаторов и электроклапанов, тогда никакой взрывозащиты не нужно.


[24.12.2019 11:12:38]
 Рустам74 ® я полагал, что оборудование мы выбираем по классу, а не по категории. А в котельной 2-й класс даже при наличии газоанализатора будет, как по мне.
Кстати, ещё вопрос. Мне подсказали, что ставить оптико-электронные извещатели в котельных ставить неправильно - много ложных срабатываний будет. А из радиоволновых извещателей я нашёл только Р-10. Буду благодарен, если кто подскажет более дешёвую модель.


[24.12.2019 12:16:23]
 Всегда котельные выводились на категорию "Г" применением газоанализаторов и электроклапанов, тогда никакой взрывозащиты не нужно.=Рустам74 ®
Не совсем так! Следует различать категорию первичную и вторичную. Для газовой котельной сразу установить категорию Г не получится. Только после учёта некоторых условий таких как: наличие газоанализаторов во взрывозащищённом исполнении, электромагнитного клапана также во взрывозащищённом исполнении, аварийной вентиляции во взрывозащищённом исполнении, при отсутствии пожарной нагрузки можно получить категорию Г. Поэтому было бы правильно такую "вторичную" категорию помечать например звёздочкой, т.е. так: Г*.


[24.12.2019 12:23:50]
 >Следует различать категорию первичную и вторичную.

"Во дворе змеёй вилась длинная очередь к тёмно-зелёному киоску, и военные обоего пола, в основном нижние чины, дышали друг другу в затылки, держа в руках пластмассовые бидончики, старые кастрюли и ночные горшки.

Над крышей киоска был водружен плакат в грубо сколоченной раме. Плакат изображал рабочего с лицом, выражавшим уверенный оптимизм. В мускулистой руке рабочий держал огромный горшок. Текст под плакатом гласил:
КТО СДАЁТ ПРОДУКТ ВТОРИЧНЫЙ, ТОТ СНАБЖАЕТСЯ ОТЛИЧНО"

Москва 2042 Войнович


[24.12.2019 17:32:18]
 "При этом в перечне технических средств, что допускается использовать https://fgup-ohrana.ru/upload/iblock... взрывозащищённые охранные извещатели отсутствуют"
В этом списке присутствуют риэлтовкские Фотоны и Стекла. У этих извещателей от риэлты есть взрывозащищенные исполнения.
СТЕКЛО-Еx и Фотон-18А, например.
Думаю, формально вы ничего не нарушите. Теже Стекла и Фотоны, но во взрывозащищенном исполнении (ИБЦ)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Охранная сигнализация в помещении котельной      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.