=> | Тоже не совсем понимаю при чем здесь гильотина.
Если в думу еще не зашел, значит скорее всего еще не скоро это все воплотится в действующий ФЗ. | |
 |  |
 |
| | | vvl2000 | 13.11.2020 14:41 | 2 / 1110 | vvl2000 | 13.11.2020 15:05 | |
| * * | Уважаемые коллеги, я правильно понимаю, что в новом СП 1.13130.2020 года конкретных требований к показателям пожарной опасности отделочных материалов эвакуационных путей нет (как было в п.4.3.2 СП 1.13130.2009)? |
=> | Спасибо, понятно, теперь ориентация по группам. | |
 |  |
 |
| | | Vlad373737 | 13.11.2020 11:03 | 4 / 1628 | Асашай | 13.11.2020 12:22 | |
| * * | Здравствуйте, такой вопрос к вам. Председатель коттеджного поселка просит разъяснить требования ПБ в плане выездов и заездов. На какой нормативный документ я могу сослаться и где посмотреть сколько должно быть. |
=> | надо у автора уточнять юридический статус их поселка. Сейчас такие СНТ есть, что от Рублевки не отличишь | |
 |  |
 |
| | | Авантюрист | 12.11.2020 19:54 | 0 / 781 | | |
| * * | Добрый день.
Столкнулся с таким вопросом:
имеется производственное здание в составе: одноэтажный производственный цех площадью 5000 кв.м, справа трехэтажное отделение (лаборатории, мастерские и т.д.) площадью отметки 1500 кв. м (отм. 0,000; +5,650; +9 |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Gun | 12.11.2020 17:04 | 0 / 852 | | |
| * * | Добрый день.
Знаю, что тема уже не раз перемолота, но прошу Вас поделиться опытом по данному вопросу.
На сегодняшний день, проектируется много зданий имеющие аппаратные помещения и электрощитовые с отдельными выходами непосредственно наружу. Возни |
=> | | |
 |  |
 |
| | | застройщик | 10.11.2020 17:10 | 6 / 1097 | Нормативщик750 | 12.11.2020 7:59 | |
| * * | Здравствуйте.
Нет ли у кого из уважаемых коллег письма от авторитетного источника с разъяснением в отношении КФПО зданий, относящихся к охране объекта. Сам объект - промышленного или общественного назначения.
Спасибо. |
=> | Ув. Крюгер ®, интересный подход, с которым сложно не согласиться...
| |
 |  |
 |
| | | wl2000 | 09.11.2020 21:56 | 3 / 805 | wl2000 | 10.11.2020 18:00 | |
| * *
 | Здравствуйте,
разъясните, пожалуйста, следующий момент:
регламентируется ли какими-либо документами _именно_ эксплуатация линий электроснабжения систем противопожарной защиты? В соответствии с СП 6.13130.2013, категория надежности электроп |
=> | огромное спасибо! | |
 |  |
 |
| | | gsg | 10.11.2020 10:40 | 0 / 688 | | |
| * * | Подскажите пожалуйста нормативное расстояние от подземного газопровода с давлением до 0.6 МПа до открытого склада с ЛВЖ с резервуарами РВС-10000. Искал в СП 62.13330 и СП 155.13130. Может в каких-то ведомственных НД определено мин. расстояние. |
=> | | |
 |  |
 |
| | | ЕЕ | 14.10.2020 12:20 | 64 / 5579 | Крюгер | 09.11.2020 19:41 | |
| * * | Здравствуйте, подскажите как профессионально обосновать эксперту ПБ, что выход из подвала по лестнице, окруженной с трех сторон стенами приямка и накрытый сверху козырьком, не может относиться к открытым лестницам 3-го типа.
Из моих догадок: должно б |
=> | tamatatama ® "п. 3.2 выход непосредственно наружу: Выход за пределы габаритов здания (в том числе пристроенных к нему частей) в УРОВНЕ этого выхода на | |
 |  |
 |
| | | full | 05.11.2020 9:48 | 44 / 1567 | Асашай | 09.11.2020 14:21 | |
| * * | В пункт 4.2 СП 413130 внесли интересное изменение -"Требования настоящего свода правил не распространяются на устройство противопожарных преград между частями различных классов функциональной пожарной опасности в многофункциональных зданиях и сооруже |
=> | [quote="Крюгер ®"]full ®
Я выше дал ответ на конкретный вопрос. Но вы его вдруг резко расширили и поставили таким образом "произвольный сан | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 19.10.2020 18:01 | 10 / 1779 | познающий 01 | 06.11.2020 20:42 | |
| * * | Коллеги кто будет, просьба выложить презентации спикеров или видео отдельных секций по Пожарной безопасности и Техническому нормированию.
Проект Программы на 20-22 октября
[ссылка] |
=> | Red_line23 ® Посмотрел бы это - «Практические проблемы внедрения строительных правил (СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выхо | |
 |  |
 |
| | | Не мудрый | 18.08.2020 12:43 | 31 / 1609 | Асашай | 06.11.2020 11:40 | |
| * * | На сайте ВНИИПО есть информация о приказе МЧС России от 27.07.2020 № 559 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»
Не могу найти текст нового СП10, может кто нибудь |
=> | то есть вопрос в том, что новый СП 10.13130.2020 предъявляет более мягкие требования, чем СП 10.13130.2009? верно?
| |
 |  |
 |
| | | что делать??? | 03.11.2020 10:24 | 35 / 2698 | RosFeder | 06.11.2020 10:02 | |
| * * | Подскажите пожалуйста, как быть с такой проблемой - при расчете категорий по взрывопожарной опасности А и Б в исходных данных необходимо иметь значения констант уравнения Антуана для определения давления насыщенных паров.
Не для всех веществ эти знач |
=> | dizel2012 ®
[05.11.2020 11:42:53] Спасибо большое! Сопоставил формулы. Получается 0,443. Онлайн-калькулятор правильный
Ув. dizel2012 ® | |
 |  |
 |
| | | JokerSe | 05.11.2020 13:07 | 5 / 1159 | Comfire | 05.11.2020 17:22 | |
| * * | Доброго времени суток!
Товарищи, растолкуйте пожалуйста, какое функциональное назначение принимать для детских развивающих клубов и детских центров по присмотру за детьми.
В общем есть два объекта:
1. Детский развивающий клуб. Там занимаются с детьми д |
=> | На прошлой неделе уже обсуждали этот вопрос. Я приводил решения судов, норму закона и свою позицию. Это не образовательные организации. И это не допобразов | |
 |  |
 |
| | | ogpn8 | 05.11.2020 11:00 | 3 / 967 | ogpn8 | 05.11.2020 13:43 | |
| * * | Уважаемые коллеги!
Учитывая крайне низкую слышимость трансляции, предлагаю в данной ветке обсудить материалы данного мероприятия. Приветствуется публикация доступных материалов конгресса. |
=> | Ок. Насколько я услышал, речь шла исключительно о добровольном страховании. Подождем развития событий.
| |
 |  |
 |
| | | ar2d2a2a | 22.10.2020 8:08 | 99 / 3941 | adgernaut | 03.11.2020 23:24 | |
| * *
 | Проблема 21 года не только в проверочных листах. По новому ФЗ все ведомственные компьютеры должны работать под управлением Российского ПО коем будет Linux. И поглотит сотрудников МЧС работающих на земле волна негодований, Ибо ни какие СПО ИАП и Ба |
=> | И все же она вертится!
«Росатом» в весьма экзотичной организационной форме закупается ОС Astra Linux с техподдержкой на общую сумму в 820 мл | |
 |  |
 |
| | | ISV01 | 23.10.2013 8:58 | 9 / 4421 | Михаил | 03.11.2020 20:36 | |
| * * | Здравствуйте! Возник вопрос по определению противопожарного расстояния между площадкой для стоянки легковых автомобилей и зданием гражданского назначения. Суть вопроса в том, от чего до чего необходимо замерять расстояние. Ранее, а именно в СП 4.13130.200 |
=> | СП 4.13130.2013 "система противопожарной защиты..." п 6.11.2 "....Для зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф2, Ф3, Ф | |
 |  |
 |
| | | Владнет | 02.11.2020 16:10 | 5 / 1270 | Мастер Тукс | 03.11.2020 10:28 | |
| * * | Добрый день.
Уважаемые форумчане!
Есть кладовая 4х4м. с древесными, бумажными и пластиковыми материлами категории В2, она расположена в административном здании.
В здании стоят огнетушители ОП4, на расстоянии не более 20 м от возможного очага пожара |
=> | А в целом, есть требование СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации":
4.1.24 Два или более огнетушителей, име | |
 |  |
 |
| | | Vendorsvertreter | 30.10.2020 12:23 | 3 / 939 | adgernaut | 02.11.2020 13:20 | |
| * * | Добрый день.
Подскажите, плиз, текущий статус межгосударственного стандарта по ППК, который будет вместо 53325.
Или научите, где посмотреть.
Есть ли версия 2020 года (нашел только от 2019, которая "окончательная редакция")?
Если до, то где в |
=> | >>А куда гнется генеральная линия<<
Чего не знаю, того не знаю :(( | |
 |  |
 |
| | | gsg | 02.11.2020 10:42 | 1 / 984 | Рустам74 | 02.11.2020 12:10 | |
| * * | Прошу оказать помощь в связи с противоречием здравому смыслу, требований ч. 3 ст. 70 ФЗ № 123-ФЗ и п. 6.1.6 СП 4.13130.2013 в части определения расстояния от объектов защиты до мест открытого залегания торфа.
Согласно табл. 12 ФЗ № 123-ФЗ расстояние о |
=> | Не вижу прямого противоречия. Торф летом в сухую погоду легко загорается от окурков и крупных искр. На складе нефтепродуктов искр и открытого огня старател | |
 |  |
 |
| | | EvilGhostt | 29.10.2020 13:47 | 2 / 828 | EvilGhostt | 31.10.2020 16:44 | |
| * * | Доброго времени суток! Имеется двух этажное административное здание одной организации, первый этаж разделён глухой стеной на 2 помещения с отдельными выходами. Всего на этаже количество рабочих мест 12,т. е. по помещениям по 6 человек. Какой план эвакуаци |
=> | Понял, спасибо большое. | |
 |  |
 |
| | | Akinomori | 30.10.2020 10:27 | 9 / 1023 | трое пожарников | 30.10.2020 17:40 | |
| * * | Коллеги! Столкнулся вот с какой проблемой. Сейчас проходим экспертизу по реконструкции здания православного прихода. Естественно, есть апсида, перекрытая сегментной конхой, барабан с куполом и основная кровля. Карниз апсиды на отм. +3,60м, карниз кровли н |
=> | пририсуйте требуемые экспертом лестницы к Храму Василия Блаженного и покажите эксперту и его руководителю | |
 |  |
 |
| | | sergey_ko | 29.10.2020 15:40 | 6 / 809 | Авантюрист | 30.10.2020 11:50 | |
| * * | Добрый день!
Хотелось бы услышать мнение по следующему вопросу.
Имеется здание Ф 4.3 с превышением пожотсека. С учетом планировочных решений получается, что при деление на пож отсеки получается так
ПО№1 - помещения Ф 4.3
ПО№2 - только |
=> | В административных зданиях допускается размещать помещения другого назначения (см. п. 5.6.4 и 5.1.2 СП 4.13130.2013).
А по признаку определения зд | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 28.10.2020 15:47 | 44 / 4160 | Асашай | 30.10.2020 10:01 | |
| * *
 | Всем привет! Не могу найти запрет на размещение детского центра в подвальном этаже здания. Есть такой запрет? Есть прил. Д к СП 118.13330.2012, но это не очень убедительно |
=> | в общем, пока только на прил. Д к СП 118.13330.2012 можно сослаться, только его нет в обязательном перечне к ФЗ-384... | |
 |  |
 |
| | | Mikhail07784 | 29.10.2020 13:12 | 13 / 1122 | Mikhail07784 | 29.10.2020 23:08 | |
| * *
 | Всем доброго дня.
Кто может дать аргументированный ответ на следующую ситуацию?
Есть объект защиты - административное здание высотой 40 м, соединенное пешеходным переходом с производственным корпусом. Высота производственного корпуса 15-18 м (кате |
=> | Спасибо всем за помощь. Будем аргументировать, надуюсь получится убедить. | |
 |  |
 |
| | | ittehno | 29.10.2020 8:41 | 2 / 961 | Админ | 29.10.2020 16:49 | |
| * * | Здравствуйте форумчане!
Есть пара замечаний по пожаробезопасности.
1. Рядом со зданием склада в 30 см. от него построена трансформаторная подстанция, нужно защитить склад на случай возгорания ТП. Решить проблему решено при помощи монтажа на стен |
=> | Ув. ittehno ® это все равно дублирование вопроса в несколько веток. Что является нарушением правил.
Кстати ранее Вы уже затевали подобное обсуждение но | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 20.04.2020 12:20 | 4 / 1080 | Georg | 29.10.2020 10:19 | |
| * * | ГОСТ Р 52382-2010, Приложение Б - обязательно ли при разработке выполнять данное требование в жилых многоквартирных домах без СТУ?
В добровольный перечень к 123-ФЗ не входит стандарт. |
=> | >что сейчас не требуется лестница в шкафу, а шкаф в лифтовом холле
Это вопрос комплекта оборудования к лифту. Если сертифицирован лифт совместно с та | |
 |  |
 |
| | | pspl | 25.02.2019 14:36 | 30 / 1935 | RosFeder | 29.10.2020 6:11 | |
| * * | поделитесь пособием вниипо по расчету риска для производственных объектов в редактируемом виде ?
везде лежат только сканы |
=> | Ув. pspl ®, пишите электронку.
В понедельник вернусь из командировки, пошлю. | |
 |  |
 |
| | | Авантюрист | 26.10.2020 15:17 | 52 / 2501 | Авантюрист | 28.10.2020 12:22 | |
| * *
 | Коллеги, скажите, как Вы смотрите на данный вопрос.
Я всегда считал что расчет пожарных рисков делается по трем основаниям:
1. Декларация пожарной безопасности.
2. Специальные технические условия.
3. На существующий и эксплуатируемый |
=> | Кстати, да, еще и вопрос с согласованием расчета пожарных рисков очень мутный.
В общем не согласны со мной. Прецеденты есть, а значит будем считат | |
 |  |
 |
| | | zain | 27.10.2020 16:30 | 1 / 797 | Georg | 27.10.2020 16:43 | |
| * * | Какой класс присваиваете помещения где хранится дизельное топливо.
Вопрос возник вот с чем:
П-I - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки 61 и более градуса Цельсия;
дизельное топливо - |
=> | Класс зоны определяется по СП 423.1325800.2018 Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования во взрывоопасных зонах | |
 |  |