О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

чем регламентируется эксплуатация линий электроснабжения систем противопожарной защиты

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
wl2000 ®

[09.11.2020 21:56:02]
 Здравствуйте,

разъясните, пожалуйста, следующий момент:



регламентируется ли какими-либо документами _именно_ эксплуатация линий электроснабжения систем противопожарной защиты? В соответствии с СП 6.13130.2013, категория надежности электропитания СПЗ, как минимум, первая. Но этот СП для проектирования. А во время эксплуатации может возникнуть необходимость выведения одной из линий в ремонт (это может продолжаться длительное время) или линии просто отключатся и первая категория не будет обеспечена. Нормируется ли время ремонта линии СПЗ? Возможна ли _эксплуатация_ установок СПЗ с электропитанием не по 1й категории? Есть ли какие-то разъяснения по этому вопросу?



Заранее спасибо


[10.11.2020 4:10:06]
 Во время эксплуатации должны соблюдаться проектные решения. Все это регламентируется Правилами противопожарного режима


[10.11.2020 7:47:41]
 Регламентируется ППР РФ.
п.63 "... В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты от пожаров."
Линия электроснабжения СПЗ - это элемент СПЗ, и если она отключается на ремонт, то нужно принять "необходимые меры по защите объекта" на время этого ремонта. А какие именно меры - поставить рядом дизель-генератор или просто назначить ответственного за оперативное восстановление электроснабжения - дело руководителя и нигде не нормируется.


[10.11.2020 18:00:26]
 огромное спасибо!
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.