 Всем доброго дня.
Кто может дать аргументированный ответ на следующую ситуацию?
Есть объект защиты - административное здание высотой 40 м, соединенное пешеходным переходом с производственным корпусом. Высота производственного корпуса 15-18 м (категория В).
Вменяется нарушение - не предусмотрено разделение зданий с разными классами функциональной пожарной опасности на пожарные отсеки противопожарной стеной 1-го типа.
Фактически эти два корпуса являются одним объектом (корпус 1а и корспус 1б), но соединены пешеходным переходом и расстояние между ними около 20 м.
Пешеходный переход проходит на уровне земли и отделен с обеих сторон противопожарными дверями.
Наружные стены зданий не являются противопожарными 1-го типа.
Правомерно ли данное требование?


[29.10.2020 13:25:57]
 5.4.19 Пределы огнестойкости конструкций переходов между зданиями (корпусами)
определенной степени огнестойкости должны соответствовать требованиям, предъявляемым к
соответствующим конструкциям зданий этой степени огнестойкости. При разных степенях
огнестойкости зданий (корпусов), соединяемых переходом, конструкции переходов должны
соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий более высокой степени
огнестойкости. Конструкции переходов должны быть класса пожарной опасности К0.
Строительные конструкции коммуникационных и пешеходных тоннелей следует выполнять
из НГ.
Для зданий одного класса функциональной пожарной опасности, соединенных переходами и
тоннелями, стены обоих зданий в местах выхода из здания в переход (тоннель) следует
предусматривать в виде противопожарных перегородок 1-го типа из НГ. В случае, если общая
площадь этажей зданий одного класса функциональной пожарной опасности, соединенных
переходами, не превышает допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека, данные
мероприятия допускается не предусматривать.
Для зданий различного класса функциональной пожарной опасности, соединенных
переходами, одну из стен зданий в местах примыкания к ним переходов и тоннелей следует
предусматривать в виде противопожарных преград согласно положениям СП 4.13130.


[29.10.2020 13:39:16]
 Спасибо за ответ.
И все-таки какой вид преграды должен быть в данном случае, согласно положениям СП 4.13130?


[29.10.2020 14:34:47]
 Mikhail07784® "не предусмотрено разделение зданий с разными классами функциональной пожарной опасности на пожарные отсеки противопожарной стеной 1-го типа."

Стена 1-го типа может поделить на противопожарные отсеки разные части ОДНОГО здания. А между разными зданиями - никак.


[29.10.2020 15:13:57]
 п. 6 СП 2.13130.2020
Площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется максимальной площадью этажа, ограниченной НАРУЖНЫМИ СТЕНАМИ ЗДАНИЯ и (или) противопожарными стенами 1-го типа.

у вас этот вариант - наружные стены (см. табл. 21 ФЗ-123), при этом имеется еще переход, особенности проектирования переходов между зданиями - см. п. 5.4.19 СП 2.13130.2020


[29.10.2020 16:03:29]
 Может, проверяющий применил требование из СП 2.13130, глава 6:

"площадь этажа в пределах пожарного отсека зданий, соединенных
переходами, тоннелями или галереями, следует рассчитывать путем суммирования площадей соединяемых этажей зданий и площадей переходов, тоннелей или галерей".
При сочетаниях этих показателей, не предусмотренных настоящим
разделом, площадь этажа и высота здания принимаются по худшему из этих показателей для рассматриваемого здания соответствующего класса функциональной пожарной опасности.


[29.10.2020 18:29:47]
 Спасибо все за комментарии. Но все таки нужна стена или нет? Или нужно ссылаться на п 5.4.19 сп 2 и то, что разные здания не делятся на отсеки?


[29.10.2020 18:35:19]
 Кстати, на счёт того, что разные здания. Здание Считается то одно. Адрес у этих корпус один, а вот литера разная. Корпус 1а и корпус 1б


[29.10.2020 18:36:34]
 Или аргументировать тем, что у них все таки разные фундаменты и это разные здания?


[29.10.2020 19:00:20]
 Это - разные здания.


[29.10.2020 19:22:51]
 у вас 2 разных здания, ограничение распространения пожара обеспечивается противопожарными расстояниями. В месте расположения перехода между зданиями необходимо выполнить требования п. 5.4.19 СП 2.13130.2020


[29.10.2020 20:56:56]
 Так в п 5.4.19 ссылка на СП 4, а В нем про это не говорится


[29.10.2020 22:07:35]
 в общем, соблюдай противопожарные расстояния, соблюдай п. 5.4.19 СП 2.13130.2020 и будет тебе счастье, этих требований достаточно


[29.10.2020 23:08:17]
 Спасибо всем за помощь. Будем аргументировать, надуюсь получится убедить.