Огнетушители в кладовой административного здания

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.11.2020 16:10:56]
 Добрый день.

Уважаемые форумчане!

Есть кладовая 4х4м. с древесными, бумажными и пластиковыми материлами категории В2, она расположена в административном здании.
В здании стоят огнетушители ОП4, на расстоянии не более 20 м от возможного очага пожара, т.к. ранг пожара А2.

Вопрос: требуется ли в этой кладовой ставить дополнительно огнетушитель ОП-8, т.к.помещение категории В и надо тушить огнетушителями с рангом А4.
ogpn8 ®

[03.11.2020 6:47:03]
 Смотря какие исходные данные использовать.
Читаем СП4.13130.2013:(http://docs.cntd.ru/document/1200101...)
п. 5.1.2. В общественных зданиях допускается не предусматривать категорирование для кладовых любого назначения площадью до 10 кв.м (...).
Получается, что если для данной кладовой установлена категория В2,то необходим либо переносной огнетушитель ОП-8 (ранг тушения модельного очага пожара 4А) либо самосрабатывающий порошковый огнетушитель по п. 465 ППР. Кстати, площадь модельного очага пожара ранга 4А по ГОСТ Р 51057 составляет 18,66 кв.м., что соответствует площади кладовой.

Если категорию для кладовой не устанавливать, то достаточно огнетушителей ОП-4 с рангом тушения модельного очага пожара 2А.

Применимость норм для общественных зданий к зданиям административного назначения - по приложению В сп118 (http://docs.cntd.ru/document/1200092...)


[03.11.2020 7:21:19]
 Я почему то подумал что если кладовые в административных зданиях,то на них распространяются нормы как для администр. зданий. Огнет с рангом А2 и до очага пожара 20 м. Получается если в администр. здании есть кладовые(или производственные) помещения, то дополнительно применяются ещё требования, и уже огнет. А4 и до очага пожара 30 м. Если кладовые расположены на расстоянии друг от друга более 60 м. и до стены здания более 30 м. то в каждой кладовой администр. нужен огнетушитель...???

И как вывод, устанавливаем как для администр. здания и + как для произв. помещений. Многовато будет???


[03.11.2020 8:00:08]
 "И как вывод, устанавливаем как для администр. здания и + как для произв. помещений. Многовато будет???"

Конечно многовато. При таком подходе (административные + общественные помещения на одном этаже)устанавливаются огнетушители с рангом А4 (для категорированных помещений) с расстоянием до очага пожара 20 м (для общественных помещений).


[03.11.2020 8:35:30]
 Устанавливаем огнетушители с рангом А4 с расстоянием до очага пожара 20 м. вроде всё понятно.

Но практически во всех школах, садиках, офисных зданиях есть кладовые, и тогда получается что практически во всех зданиях требуются огнетушители ОП8. А персонал в этих зданиях в основном женский, проблематично будет работать таким огнетушителем, он весит примерно 11-12 кг.



[03.11.2020 10:28:45]
 А в целом, есть требование СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации":
4.1.24 Два или более огнетушителей, имеющих более низкий ранг, не могут заменять огнетушитель с более высоким рангом, а лишь дополняют его (исключение может быть сделано только для воздушно-пенных и воздушно-эмульсионных огнетушителей).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Огнетушители в кладовой административного здания      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.