О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в разделе [Документация]
 Законы, НПБ и ГОСТы, Сметы и Нормирование, Документация на оборудование [Документация]

 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с 1591 1621 1651 1681 <1711> 1741  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    

п. 8.1 СП 4.13130.2013

Gun 04.02.2021 15:36 2 / 928 Gun 05.02.2021 6:15    
 * *Добрый день. Прошу пояснить, как распространяется п.8.1 СП 4.13130 на одноэтажные общественные здания высотой этажа 3 - 4 м. Верно ли я предполагаю, что для эффективной работы пожарных подразделений при одностороннем продольном подъезде к зданию, потребуе =>Любого одноэтажного общественного здания (за исключением Ф1.1, Ф4.1) 
    

Вопросы по СП 1.13130.2020 (по размещению помещений в подземных этажах)

Red_line23 03.02.2021 22:04 1 / 1073 Админ 04.02.2021 12:55    
 * *Прошу разъяснить положения СП 1.13130.2020, а именно:

1) Допускается ли при выполнении расчета пожарных рисков по утвержденной Методике для Ф 1.3 обосновать отсутствие аварийных выходов на лоджиях или балконах с учетом наличия коэффициента Kф,i в
=>вопросы 2 и 3 уже обсуждались по отдельности в том числе и с вашей подачи: [ссылка] [ссылка] 
    

О последствиях предостережения

Beginner 04.02.2021 9:48 3 / 929 Дуримар 04.02.2021 11:05    
 * *Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Требуется ваша помощь в проливании света на ситуацию. Ситуация следующая: Есть здание, собственник является арендодателем площадей здания под офисную и образовательную деятельность. Одной из образовательных ор =>28.1 КоАП РФ и 45 ГПК РФ и 39 КАС РФ 
    

Легкосбрасываемые конструкции Котельная категории Г

albor 28.01.2021 19:50 14 / 1552 albor 03.02.2021 23:25    
 * *
Прошу помочь и разобраться. Котельная по проекту категории "Г". Требуется ли и почему устройство ЛСК? =>Всем спасибо за участие. Тему закрываю. 
    

АПС в индивидуальном жилом доме

Устим Акимыч 03.02.2021 21:53 3 / 909 Georg 03.02.2021 22:58    
 * *Доброго времени суток,господа! Хотелось бы узнать мнение сообщества вот по какому вопросу. Как известно на строительство индивидуального жилого дома проект не требуется, при этом по новому СП 484 дом подлежит оборудованию автономными датчиками. Судя по на =>Вопрос не в необходимости установки, а в необходимости проекта? Документация нужна только та, которая требуется по Градостроительному кодексу. 
    

СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"

Джони Д 03.02.2021 15:17 2 / 980 Georg 03.02.2021 16:22    
 * *Уважаемые форумчане СП 1 .131302020 п. 4.3.6. галпсит На путях эвакуации, как правило, не допускается: устройство криволинейных лестниц, лестниц с забежными ступенями, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты, разрезных лестничных площад =>Кривошеев И.Н. Инспектору госпожнадзора о безопасности людей при пожаре —М: Стройиздат, 1990 с. 41 Рис. 9 Пример неправильного устройства и размещения  
    

Новые правила сп 1.13130.2020 пункт 1.2. Здание высотой более 50 м. И чем теперь руководствоваться?

Tyuchkok01 12.10.2020 1:00 13 / 1733 трое пожарников 03.02.2021 12:13    
 * *Коллеги, всем доброго времени суток. Не так давно вступили в силу новые требования к эвакуационным путям и выходам,в частности сп 1.13130.2020. П1.2 "1.2 Настоящий свод правил не распространяется на здания и сооружения специального назначения (для произво =>вчера мне позвонил сотрудник ВНИИПО (такое произошло впервые в моей жизни), мы достаточно обстоятельно поговорили о разном, в т.ч. о "добровольном пер 
    

Совместное хранение тары с нефтепродуктами на открытой площадке

GOR 02.02.2021 13:04 3 / 1083 Comfire 02.02.2021 18:28    
 * *Имеется площадка с бортиком для хранения ГСМ под навесом на 200 бочек в стоечных поддонах по 2 штуки. Из них меньше половины с маслом, а остальные с пустой тарой. Хотелось бы получить лингвоанализ пп.д) п.298 ППР. Как его трактовать? С технологами спор п =>Этот пункт аналогичен следующему: "В тарных хранилищах запрещается отпускать нефтепродукты, хранить укупорочные материалы, пустую тару и другие посто 
    

ПРОЕКТ изм.№1 в ПП№985

Red_line23 17.11.2020 17:03 41 / 1292 трое пожарников 02.02.2021 8:06    
 * *17.11.2020 Опубликован ПРОЕКТ изм.№1 в ПП№985 [ссылка] - О внесении изменений в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе =>ув. burratino ®, например, посмотрите предложения в СП 8.13130, обсуждавшиеся на форуме; последнюю редакцию проекта изменений ТРоТПБ; и еще наобум назовите 
    

Расстояние между силовым и слаботочным кабелем

Вечный_студент 29.01.2021 15:25 7 / 1168 МаксимР 02.02.2021 5:39    
 * *Здравствуйте, коллеги.
Очередной вопрос по СП484. В СП5 минимальное расстояние между шлейфами АПС и силовыми кабелями регламентировалось пунктом 13.15.15. В СП484 ничего на этот счёт я не нашёл.
подскажите, по каким нормативным документам сейчас
=>ПУЭ нет в перечне.

вы хотите сказать что не соблюдаете ПУЭ? это административное правонарушение КоАП РФ Статья 9.11.
 
    

Адресная система АПС вместо безадресной ошибка или нет?

Вечный_студент 31.01.2021 20:30 2 / 875 Prakt!k 01.02.2021 0:08    
 * *Здравствуйте, коллеги. Новый вопрос по СП 484. Как известно, в данном нормативе добавили приложение, в котором расписано, в каких зданиях применяется адресная, а в каких - безадресная система АПС. Понятно, что устанавливать безадресную систему там, где т =>Это как с оповещением: речевое можно ставить и там где достаточно звукового. 
    

Сертификация аварийных (эвакуационных) светильников

Сергей_Спб 18.01.2021 16:08 12 / 3063 GSU 30.01.2021 14:47    
 * *
Добрый день!

В проекте в качестве аварийных (эвакуационных) светильников генпроектировщик использует обычные потолочные светильники с опаловым рассеивателем, которые имеют сертификат соответствия, но не имеют пожарный сертификат.
На вопрос &q
=>Доказательная база по Вашему вопросу:
Постановление Правительства РФ от 4 июля 2020 г. N 985 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сво
 
    

Чем руководствоваться СП 5 или СП 484

pyromaniac 29.01.2021 14:08 2 / 882 Georg 29.01.2021 14:41    
 * *Добрый день! Прошу помочь с решением вопроса. Был спроектирован объект по нормам СП 5 и прошел экспертизу. Сейчас начинается его строительство, с последующими пусконаладочными и приемными работами. Прошу уточнить, чем руководствоваться СП 5 или СП 484? =>Кстати, забыли про НПБ 110-03 (действует без ограничения срока), НПБ 104-03 (действует до 1 сентября). 
    

Журнал противопожарных тренировок.

otisdn 21.01.2021 13:35 11 / 2213 fire protection 28.01.2021 16:48    
 * *Здравствуйте. Требуется ли ведение Журнала противопожарных тренировок? Если да то вопрос по заполнению: Там есть графы Ф.И.О, должность и подпись, если у меня в эвакуации принимает участие 100 чел. то мне их надо всех туда записывать? Наперед спасибо за о =>Если я правильно понял топикстартера - его интересовали противопожарные тренировки по эвакуации во испонение п.9 ППР для ОЗ с массовым пребыванием, а не пр 
    

Разделение коридоров противопожарными перегородками (статья 89 ФЗ 123-ФЗ, п. 4.3.3 СП 1.13130.2009,

DWhite 27.01.2021 13:09 19 / 3391 burratino 28.01.2021 12:05    
 * *Добрый день. Прошу Вас дать правовую оценку следующего вопроса, в части 3 статьи 89 ФЗ №123-ФЗ четко сказано, что к эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут: 1) из помещений первого этажа наружу: а) непосредственно; б) =>и в чем, собственно, опасность этой схемы с табличками, которую Вы изложили? 
    

Расстояние между наружными установками (оборудованием) для УПГ, УКПГ

Сотрудник_007 27.01.2021 17:24 3 / 766 zuzik77 28.01.2021 10:53    
 * *Добрый день! Подскажите по какому НТД определять расстояние между наружными установками (оборудование) и секциями установки подготовки газа. В СП 231 таблица 2 четкого описания нет. СП 231 ссылается на СП 4.13130 п 6.4, который в свою очередь аннулир =>Посмотрите Приложение N 3 к федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленно 
    

Определение "Обслуживающие помещения"

aidriy 28.01.2021 5:04 0 / 777    
 * *Здравствуйте. Кто нибудь встречать определение "Обслуживающие помещения". Суть в том что попался проект пищеблока (без обеденного зала), где нормативная протяженность эвакуации выдержана только для горячего и холодного цехов, остальные (гардероб =>  
    

Толкование п.220 ППР Покраску кабельных линий в тоннелях следует осуществлять только в ночное время.

newtrad 27.01.2021 14:53 2 / 1077 newtrad 27.01.2021 16:47    
 * *Приветствую уважаемых участников форума!
А можно мне растолковать сакральный смысл п.220 ППР:
220. Покраску кабельных линий в тоннелях следует осуществлять только в ночное время.
Догадываюсь, это когда поезда не ходят, но это в только в мет
=>Спасибо. Надо было самому конечно посмотреть, а скептического настроения добавил вступивший в силу сегодня СП10.13130.2020 с его невероятными требованиями. 
    

Технологический расчет радиосигнала RS-485

Эльгранд 27.01.2021 4:29 2 / 983 Эльгранд 27.01.2021 5:29    
 * *Добрый день всем! Необходима помощь в ответе эксперту. По проекту объект находится в 560м. от КПП где установлен Рубеж-2ОП+МС-Р прот.R3+ антенна АН2-433. На объекте установлено тоже самое. Замечание: "не представлены результаты технологических расчет =>Спасибо! Сейчас почитаем! 
    

Сумма штрафа по невыполнению предписания для должностного лица

A545 25.01.2021 21:01 4 / 1066 Comfire 26.01.2021 18:33    
 * *Уважаемые господа, прошу Вас пожалуйста прочитать и объяснить как такое возможно: инспектор при проверке выявил несколько невыполненных предписаний в МКД, составил протокол под одним номером по ч.12 ст.19.5 КоАП, затем суд оштрафовал должностное лицо всег =>Rredhot, см. КоАП РФ. Статья 4.4. Назначение административных наказаний за совершение нескольких административных правонарушений.  
    

Требования ПБ к жд контейнеру на территории производственной площадки

borh3galki 26.01.2021 8:28 5 / 973 Рустам74 26.01.2021 15:09    
 * *Пересматриваем в организации инструкции о мерах ПБ на подведомственные объекты. На территории расположен жд-контейнер, используемый для хранения хозинвентаря (грабли, лопаты), ЗИП и материала (стальные трубы, сталь листовая, паронит и проч.). Контейнер уд =>Напишите, что в помещении объекта запрещается распивать легковоспламеняющиеся жидкости. Как они к Вам, так и Вы к ним; они до маразма - и Вы до стёба. 
    

п. 5.7. СП484 на практике

Вечный_студент 25.01.2021 11:47 22 / 1728 Georg 26.01.2021 11:31    
 * *Здравствуйте, коллеги. При изучении вышеуказанного СП заинтересовал пункт 5.7 (Использование монтажных устройств (шкафов, боксов и т.п.), дополнительных аксессуаров и т.п. возможно только при условии наличия соответствующей информации в ТД изготовителя те =>>Ну тут резистор - дополнительный аксессуар, а извещатель - техническое средство, так что достаточно упоминания резисторов в документации на извещатель, 
    

Вводный инструктаж по пожарной безопасности для принимаемых сотрудников в филиалах

Сверчок 25.01.2021 16:35 0 / 800    
 * *Всем добрый день. Возможно организовать удаленно проведение вводного противопожарного инструктажа? Согласно Приказу №645 п.10 п.14 п.15 п.19 п.25 п.30. В проведении инструктажей по пожарной безопасности дистанционная форма обучения не применяется! Т =>  
    

С 2021 г. требуется замена декларации

Владир 22.01.2021 6:59 7 / 1518 Владир 23.01.2021 11:20    
 * *Несмотря на то, что Еникеев на своей пресс конференции по замену декларации в связи с введением новых ППР сказал что то непонятное на местах инспектора говорят без оговорок, декларацию менять надо. [ссылка] =>Мастер Тукс ® У меня тоже возникал вопрос, зачем в декларации ППР, но из МЧС Москвы пришёл ответ, ППР в декларации надо указывать... 
    

Подъезд пожарных автомобилей к жилым и общественным зданиям

застройщик 22.01.2021 7:33 2 / 952 застройщик 22.01.2021 12:36    
 * *Здравствуйте. Просьба помочь разобраться, как по актуальному варианту СП4.13130.2013 (от 14.08.20) следует принять подъезд для пожарных а/м, если высота здания меньше указанной в п. а) 8.1 СП 4.13130 и ни одно из условий п.б) 8.1 не выполняется? Спасибо =>Только для чего высоту было указывать в а)8.1, непонятно. 
    

утверждать регламент на обслуживание по новым правилам

Незабудка 19.01.2021 8:37 4 / 1279 tixon834 22.01.2021 11:35    
 * *Подскажите пожалуйста прислали письмо, что с 1 января 2021 действуют новые правила пожарной безопасности.
Теперь необходимо руководителю утверждать регламент на обслуживание п.54.
Кто с этим сталкивался?
=>А как быть с регламентом, если все договора на техническое обслуживание систем АПЗ и прочие виды работ заключает выше стоящая организация, которая является 
    

Декларация и СП, которые утратили силу

Сергей2594 12.01.2021 19:59 6 / 846 otisdn 21.01.2021 12:02    
 * *Помогите разобраться! Можно ли вписывать в Декларацию СП, которые утратили силу. Например объект 2015г...сменилось ЮрЛицо. Можно ли вписать СП1.13130.2009г или приводить к СП1.13130 .2020г. Или как пример ничего не менялось с объектом, но СП устарели =>"Если Вы укажите новые СП в Декларации то он выпишет штраф и будет прав." Здесь я имел ввиду что если Вы укажите новый СП в декларации но они не 
    

Количество МГН на этажах

познающий 01 20.01.2021 12:53 1 / 1122 5talk3r 21.01.2021 11:15    
 * *Добрый день уважаемые форумчане! Расчетное количество МГН (М2-М4) принимаем по п. 9.1.3, табл. 21 СП 1.13130.2020г. В таблице указан % от общего числа мест или общей вместимости здания. Допустим по расчету на 4-х этажное здание (от общего числа ме =>СП 1.13130.2020 9.2.5. Площадь пожаробезопасной зоны должна быть предусмотрена исходя из [b]максимального количества людей[/b] , относящихся к МГН, для  
    

Требуется ли изменять и вновь согласовывать в МЧС учебные программы ПТМ

baryon 11.01.2021 11:15 2 / 985 baryon 21.01.2021 9:55    
 * *Здравствуйте, возник вопрос Требуется ли изменять и вновь согласовывать в МЧС учебные программы по пожарно-техническому минимуму в связи с новыми Правилами противопожарного режима в РФ? =>Нет, мы не учебный центр 
    

ФЗ-123, расчёт рисков - необходимо ли выполнение ППР?

Amekron 20.01.2021 16:43 1 / 936 Мастер Тукс 20.01.2021 17:53    
 * *Товарищи, в настоящее время собственники ОЗ могут согласно ст. 6 123-ФЗ:
1. Выполнять требования ФЗ+ требования НД по ПБ;
2. Выполнять требования ФЗ+ расчет рисков по ПБ;

Подскажите, во всех вариантах необходимо выполнение ППР, или по
=>Правила противопожарного режима в РФ обязательны для исполнения. Всегда. Никакими расчётами риска требования Правил не обойти. Что касается п.16 ППР и п 
 Список с 1591 1621 1651 1681 <1711> 1741  ...


-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.