Легкосбрасываемые конструкции Котельная категории Г

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
albor ®

[28.01.2021 19:50:07]
 Прошу помочь и разобраться. Котельная по проекту категории "Г". Требуется ли и почему устройство ЛСК?


[28.01.2021 19:59:48]
 СП 89.13330.2016
7.8 При использовании жидкого и газообразного топлива в помещении котельной следует предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции, площадь которых следует определять расчетом в соответствии с действующими нормативными документами.



[28.01.2021 20:04:57]
 А если п.6.2.5 СП 4.13130.2020? Только для категорий А и Б???


[28.01.2021 20:17:55]
 и п. 6.9.16 СП4


[28.01.2021 21:36:48]
 СП 4.13130.2013 - отменено. Но вопрос в том что есть расчет категории, стоит автоматика, практически мгновенно прекращается подача газа при затухании пламени. В расчете категория "Г", ни чего не взорвется - зачем ЛСК, это то же самое что ставить пожарную сигнализацию в душевой. Может я не прав, очень хочется понять требование норм.


[28.01.2021 23:07:18]
 Взорваться может сам котел при нарушениях режимного характера, например, при розжиге плохо провентилированной топки.
Сигнализация этого никак не предотвратит, поэтому смысла не имеет.


[29.01.2021 8:44:51]
 С категорией Г оказалось довольно просто.

Если облако газа поджечь у свободной границы, а не внутри или у стенки, то оно сгорает без повышения давления. Именно такое бывает при наличии постоянного источника зажигания.

То есть нужно действительно рассматривать случай с розжигом или погасшей горелкой.


[29.01.2021 9:18:41]
 Georg®

Вроде бы по всем формулам и законам физики при поджиге облака газа в замкнутом помещении повышение давления зависит только от объёмов облака и помещения и никак не зависит от того, с какой точки это облако поджигать.


[29.01.2021 9:27:03]
 >повышение давления зависит только от объёмов облака и помещения и никак не зависит от того, с какой точки это облако поджигать

Это при рассмотрении стационарной модели. В расчетах СП 12 предполагается, что при повышении давления внутри локальной области оно выравнивается по всему объему помещения со скоростью звука. Поэтому принимают такую модель.

Если сгорает объем газа только с повышением температуры, то выравнивание параметров по всему объему будет происходить за счет конвекции, что намного более медленный процесс.


[29.01.2021 16:50:35]
 Очень странный автор темы. Вроде и на нормы ему ссылки дали из двух нормативов, что об одном говорят, а он все о своем: "Не хочу ничего делать и все тут". Из заказчиков, наверное. Эдакие экономные хомячки, готовые маму родную за рупь продать.


[29.01.2021 17:27:59]
 Хоть бы мощность котла написал, может это вообще АИТ.
Еще п. 5.14 СП 373.1325800.2018 Источники теплоснабжения автономные. Правила проектирования


[29.01.2021 20:52:15]
 Уважаемые коллеги, спасибо за участие в обсуждении. Котел 80 кВт. Не было возможности ответить на Ваши комментарии. Разобрался, в соответсвии с нормами выходит что при любой категории в котельной с газовым топливом нужны ЛСК. Я не из заказчиков, на гражданке работаю, 20 лет ГПН. Так уж сложилось, по обсуждать хотел данную тему. Просто не понятно, допустим посчитали по СП категорию, получилось В4, или Г, это как считать, давление взрыва - 0,05 КПа (это примерно, с потолка), за чем делать ЛСК, и почему в п.6.2.5 СП 4. только упомянули категории А и Б? Еще раз всем спасибо за мнения по моему вопросу. Всех с пятницей! Хороших выходных!!!


[29.01.2021 23:12:10]
 Потому что что может дать категория А или Б в котельной, кроме тех мер, которые уже требуются нормативами по котельным?
Электрообрудование во взрывозащищенном исполнении?
Смысла не имеет, на возможность взрыва самого котла не повлияет.
GHA ®

[30.01.2021 17:18:22]
 Страшно делается за нашу страну, когда такой уровень знаний у сотрудников ГПН с 20-летним стажем.

Просто печаль...


[Ув. GHA, у нас не принято переходить на личности и обсуждать личности участников. Это не продуктивно.
Если хотите обсуждать и попечалиться о состоянии дел в МЧС - откройте отдельную ветку = Админ]


[03.02.2021 23:25:34]
 Всем спасибо за участие. Тему закрываю.
  Дискусия закрыта