О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в разделе [Документация]
 Законы, НПБ и ГОСТы, Сметы и Нормирование, Документация на оборудование [Документация]

 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с 1081 1111 1141 1171 <1201> 1231  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    

расстояние от припаркованных автомобилей до наружных стен здания

Нарушитель 22.11.2021 15:42 5 / 2801 Лёха_З 23.11.2021 9:15    
 * *Здравствуйте уважаемые специалисты пожарного дела! Подскажите существуют ли требования в области ПБ по расстоянию от припаркованных личных автомобилей до наружных стен административного здания. У нас административное здание, расположенное во дворах жилых =>От границы парковки легковых авто до жилых и общественных зданий - 10 м, при этом, для Ф2,Ф3, Ф4 (кроме Ф4.1) с классом КПО С0, С1 и отделкой наружных стен 
    

Проект ППРФ №87

cimurg911 01.02.2017 17:46 23 / 1993 трое пожарников 22.11.2021 9:36    
 * *Добрый день! Опять появился проект изменений в ППРФ №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

[ссылка]

Предположительная дата вступления в силу: 1 января 2018 г.
=>отрицательное [ссылка] 
    

срочно нужны Рекомендации по составлению птп

Магистр 18.11.2021 19:52 1 / 1252 fire protection 21.11.2021 10:37    
 * *Уважаемые коллеги, срочно нужны рекомендации по составлению птп, КТП для москвы, если есть такие у главка. =>Вообще-то должны быть, тем более для Москвы. Наш главк еще в начале этого года родил такой документ. 
    

Ответственный за пожарную безопасность - новый проф стандарт <Специалист по пожарной профилактике>

Фокус 19.11.2021 12:14 9 / 1882 ifbbpro 19.11.2021 18:45    
 * *Уважаемые форумчане! Доброго времени суток.
Родился Приказ Минтруда России от 11.10.2021 N 696н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по пожарной профилактике" ([ссылка]).
Один из р
=> "Вносится сенаторами Российской Федерации В.Н. Бондаревым, Ю.Л. Воробьевым, К.О. Казаноковым, Б.Б. Хамчиевым. Проект ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О 
    

п.6.1.26 СП 10.13130.2020

GOR 17.11.2021 12:06 7 / 1722 гоха 19.11.2021 15:09    
 * *6.1.26 Для подключения мобильной пожарной техники каждая зона ВПВ объекта защиты должна иметь не менее двух патрубков, выведенных наружу здания от насосных установок с расходом более 10 л/с (при их наличии) и сухотрубов с соединительными головками DN 80, =>а потом еще один через месяцок и ответят, что это относится к зданиям высотой 50 м и более 
    

Что понимать под обоснованным случаем в п. 3.6 ГОСТ 53324-2009 стена с волноотражающим козырьком?

Br 08.01.2021 21:35 3 / 1207 Контура 19.11.2021 11:55    
 * *Доброго времечка!
Что понимается под обоснованным случаем в п. 3.6 ГОСТ Р 53324-2009?:
3.6 В обоснованных случаях для полного удержания волны разливающейся при разрушении резервуара жидкости и предотвращения ее перелива через ограждение следует ус
=>Обоснованный случай - если у Вас расчетами подтверждено, что разлив не выйдет за пределы обвалования резервуарного парка. 
    

Необходимость АУП для специализированных домов

23Ru 18.11.2021 11:52 3 / 1240 dizel2012 18.11.2021 16:17    
 * *Добрый день! Столкнулись с вопросом выполнения требований нового СП486. Согласно Табл. 1 п.7 7. Специализированные дома (не квартирные), дома-интернаты для престарелых и инвалидов, детей-инвалидов - необходимо оборудовать системами пожаротушения. Как =>А там у нас только сигнализация упоминается 
    

Противопожарная стена 2 типа в здании с деревянным перекрытием и чердаком

sanndima 16.11.2021 16:12 6 / 1277 MK 18.11.2021 8:37    
 * *День добрый, товарищи специалисты.
Прошу помочь разобраться.
Проектируется здание IV степени огнестойкости класс конструктивной пожарной опасности С1, с деревянными фермами, возможно организовать чердачное пространство и чердачное перекрытие (та
=>схема не очень понятная. 5.4.14 - это для зданий, у вас же помещения внутри объема здания IV ст.ог., как я понял. 
    

СОУЭ и Радиофикация - можно или нужно ли сопрягать?

Koui 16.11.2021 22:18 16 / 2563 Контура 17.11.2021 13:05    
 * *Скажу сразу: у меня нет опыта проектирования радиофикации, а тут приходится. ТУ тоже нет, Заказчик ещё даже не запросил. Но обещал. А теперь суть дела. Имеется поликлиника 2 этажа (3 тип СОУЭ). туда необходимо кроме прочих систем ещё и радиофикацию ус =>Как пример в поисковике "Схема РАСЦО на оборудовании ROXTON PS(1).VF(1).RA(1).RM (1).П-166Ц БУУ-02" 
    

Отнесение цеха по розливу пива к группе по таблице А.1 СП485

Igor_70 17.11.2021 11:09 0 / 982    
 * *День добрый. Вопрос собственно к какой группе помещений отнести цех по розливу пива по данной таблице и чем это решение обосновать. В отличии от предыдущих документов категория помещений здесь не учитывается, а примечание "1 В тех случаях, когда не предст =>  
    

Сколько раз можно продлить эксплуатацию АУПТ?

DenisFX 14.11.2021 9:53 5 / 1157 SZ 16.11.2021 20:42    
 * *
Здравствуйте, есть некий большой ангар, где стоят несколько вертолетов, данный ангар оборудован порошковым пожаротушением. Заказчик спрашивает, можно ли продлить эксплуатацию АУПТ, если один раз уже продляли, через акт. И сколько вообще раз можно продлить =>Мастер Тукс ®
А где можно посмотреть проект такого документа?
Что-то не нашёл такой информации.
Интересно будет увидеть этот ГОСТ Р 59636 (да и
 
    

пп. «м» п. 16 данных ППР

GoraV 16.11.2021 14:13 5 / 1328 GoraV 16.11.2021 19:57    
 * *В связи с введением новых ППР с 01.01.2021г встает серьезный вопрос по пп. «м» п. 16 данных ППР - согласно которого: «На объектах защиты запрещается: размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых переходах наружных воздушных =>Было разрешение вешать на высоте не ниже 2м и что они не мешали нормальной эвакуации. Вот если бы такое условие оставили, то тогда есть преемственность реш 
    

Совместная прокладка до 2009 года

koks 16.11.2021 10:52 9 / 1198 Prakt!k 16.11.2021 16:59    
 * *Всем привет. Имеется школа. Сейчас подрядчики прокладываю новый кабель UTP. В т.ч. прокладывают в существующих кабель-каналах пожарной сигнализации. Проект ПС и монтаж до 2009 г. Скриншот из проекта - [ссылка] Вопрос. =>***Как же Вы внутри одного кабель-канала два провода кладёте по нормам разных лет? :) А разве нельзя? Мы тоже переделывали частично древнюю АПС (по предпи 
    

Необходимость согласования СТУ в Минстрое

Tir82 12.03.2020 14:52 9 / 1403 гоха 15.11.2021 13:57    
 * *
Доброго и успешного всем дня.
Заключаем договор на разработку и согласование СТУ.
Спецы взахлеб наперебой - уверяют, что согласовывать надо только в МЧС.
Минстрой не надо, т.к. было совещание с волшебным ПРОКОЛОМ, разрешающим не согласовывать
=>Palomnic ® а этих требований нигде и нет 
    

Как обосновать Два встроенных этажа в многоэтажном здание ф5

гоха 10.11.2021 13:51 3 / 1002 гоха 15.11.2021 12:32    
 * *Коллеги доброго дня. Вопрос: по сп 56 в многоэтажном здание ф5 не допускается встраивать более одного этажа бытового либо складского назначения, при этом это пункт не включён в перечень 815. Какими методами такое можно обосновать в качестве отступления? =>согласен, нот как быть с обоснованием в рамках ФЗ№384 
    

Расчет риска по 404 приказу

Makdag 11.11.2021 15:10 5 / 1275 01-911 15.11.2021 10:34    
 * *Добрый день. Такая ситуация имеется здание сельхозназначения (коровник), в его составе есть блок с помещениями для персонала (блок не выделен в отдельный пожарный отсек). Здание по проектной документации отнесено к Ф5.3. В помещениях для персонала двери =>В целом объект производственный, административный блок входит в его состав. Поэтому считать нужно по 404-му приказу. Расчет по 404-му приказу также позвол 
    

Чем руководствоваться при проектировании ВПВ в общежитии - противоречие в СП 10.13130.2020

Асашай 12.11.2021 14:35 3 / 1153 Кобра 12.11.2021 19:49    
 * *Всем привет! Чем руководствоваться при проектировании ВПВ в общежитии квартирного типа высотой более 50 м?
Согласно табл. 7.1 - требуется ПК-с, а согласно прил. А - ПК-м и сухотруб.
Как поступить правильно?
=>Не хочу спорить, но считаю, что внутренний противопожарный водопровод только для пожарных. Пожарный обучен и экипирован. Жилец не обучен и не экипирован. П 
    

какая исполнительная документация офомляются на ремонтные работы

aleksegroshev 12.11.2021 7:01 1 / 1147 Viss 12.11.2021 8:38    
 * *Добрый день! В ходе проведения ПНР (по договору) были выявлены недостатки такие как расстановка ИП на расстоянии менее 0,5м от осветительных приборов, поломанные оповещатели и извещателями. По дополнительному соглашению к договору ПНР мы провели РЕМОНТНЫЕ =>В общем случае ИД представляет собой акты по И1.13-07, исп.схемы с объемами работ, акты освидетельствования скрытых работ и набор паспортов, сертификатов.  
    

О необходимости ППУ панель противопожарных устройств

Эльгранд 04.11.2021 4:17 97 / 2944 Админ 11.11.2021 18:50    
 * *
Добрый день! Монтажная организация отписала претензию. В проекте на монтаж пожарной сигнализации отсутствует панель противопожарных устройств ППУ ссылаясь на СП 6. 13130.2013. п. 4.10. Раньше в проектах я ни когда не закладывал ППУ. Это действительно необ =>зафлудили тему разборками термина капремонт.... 
    

Противопожарный водопровод, давайте разбираться

Beginner 09.11.2021 10:29 10 / 2003 Кобра 11.11.2021 13:16    
 * *Заранее извиняюсь за много текста, но у меня большие вопросы по части противопожарного водопровода. Ответы на эти вопросы есть, но от источника к источнику встречаются практически противоположные ответы как по сути, так и по содержанию. Даже инспекторы по =>Постановление Арбитражного суда Уральского округа № Ф09-280/17.  
    

Сертификат соответствия в области пожарной безопасности.

Жаворонок 11.11.2021 10:39 2 / 1074 Жаворонок 11.11.2021 10:50    
 * *Правильно ли я понимаю, что на данный момент, сертификаты соответствия техническому регламенту 123-ФЗ (с красной рамкой) и сертификаты соответствия тех. регламенту ЕЭС "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" =>Спасибо большое. 
    

Сертификат соответствия в области пожарной безопасности.

Жаворонок 11.11.2021 10:41 0 / 994    
 * *Правильно ли я понимаю, что на данный момент, сертификаты соответствия техническому регламенту 123-ФЗ (с красной рамкой) и сертификаты соответствия тех. регламенту ЕЭС "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" =>  
    

требования к наличию автолестниц на территории поселения для 3-х этажного жилого дома

Устим Акимыч 05.11.2021 21:09 36 / 2304 Устим Акимыч 09.11.2021 15:55    
 * *
Всем привет! Подскажите кто знает! Раньше требование к необходимости автолестниц на территории поселения определялось в соответствии с НПБ 101-95. Автолестницы и автоподъемники при наличии зданий высотой 4 этажа и более. На сегодняшний день не могу найти =>Решили сделаем проезд. Пусть будет) 
    

Пожарный отсек и противопожарная стена в СП 456.1311500.2020

Орджоникидзе 01.11.2021 17:48 10 / 1201 Орджоникидзе 06.11.2021 16:48    
 * *
Привет комрады.
Прошу поделится соображениями касательно понимания и применения следующих норм СП 456.1311500.2020:

1. по п.5.1 противопожарную стену можно заменить на двойную дренчерную завесу временем работы 1 час - а как же опирание на фун
=>Благодарю за ответы. 
    

Трактование определения встройка вставка в СП 4.13130 и СП 56.13330 этажность производственного здан

FIRE_MAN 30.10.2021 21:52 2 / 1318 гоха 04.11.2021 11:34    
 * *Добрый день.
Кто как рассматривает определение - встройка и вставка, для размещения административных и бытовых помещений в производственных зданиях выше одного этажа? Есть ли ограничения по размещению встроек в производственные здания выше одного эта
=>вся эта хрень со вставками и встройками раньше рассматривалась по другому. посмотрите "Руководство по проектированию вспомогательных зданий и помещени 
    

СОУЭ в помещениях санузлов и душевых

Вечный_студент 26.10.2021 8:55 8 / 2061 Dimma 02.11.2021 15:29    
 * *Здравствуйте, коллеги. Неоднократно видел проекты, в которых ни в помещении санузла, ни в тамбуре перед ним оповещение не устанавливается. Иными словами помещение санузла отделяется от ближайшего громкоговорителя или оповещателя 2 дверьми. Сам всегда ста =>На круизных кораблях, а также во многих заграничных отелях устанавливают и в санузлах, при чём есть связь с телевизором, где можно включить на телевизоре р 
    

Пожарная сигнализация и автоматика: это "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"

Koui 28.10.2021 15:34 55 / 2610 SZ 01.11.2021 21:36    
 * *Такой вопрос - есть ли однозначный ответ в какой раздел включать СПС и СПА - в ИОС5 или в ПБ? А то один заказчик так трактует, другой иначе. =>Интересная тема. Тема волнующая многих. За последние десять лет, а скорее всего с момента выхода 87 ПП, эта тема уже поднималась, только на моей памяти, ра 
    

Вопрос про устройству аварийных выходов на балкон ДО 15м и ВЫШЕ 15м

Red_line23 23.10.2020 16:58 23 / 4259 Lavep 01.11.2021 10:41    
 * *
Вопрос про устройству аварийных выходов на балкон ДО 15м и ВЫШЕ 15м.

Можете подсказать пункт в СП 1.13130.2009 и СП 1.13130.2020

Есть мнение, что в жилых многоквартирных домах до 15м можно не устраивать аварийные выходы с простенком 1,2м
=>Dimma ®
"А что тогда нет аварийных выходов с балконов во многих и 12-этажных, 17-этажных, даже в современных домах?"

Это крик души?
 
    

СПДЗ и проветривание

гоха 27.10.2021 13:29 5 / 1148 Асашай 28.10.2021 19:13    
 * *Коллеги, наткнулся на письмо ВНИИПО с такой формулировкой "Естественное проветривание при пожаре коридоров и помещений не является нормативной заменой систем вытяжной противодымной вентиляции, если нормативно предусмотрено наличие данных систем" =>а чего тут непонятного? все в СП 7 написано 
    

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара

Владир 06.02.2021 7:07 10 / 2517 гоха 28.10.2021 17:34    
 * *Добрый день. Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, где прописаны требования к средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара, которые применяются согласно п. 6 ППР в РФ. =>[ссылка] посмотрите 