Пожарный отсек и противопожарная стена в СП 456.1311500.2020

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.11.2021 17:48:22]
 Привет комрады.
Прошу поделится соображениями касательно понимания и применения следующих норм СП 456.1311500.2020:

1. по п.5.1 противопожарную стену можно заменить на двойную дренчерную завесу временем работы 1 час - а как же опирание на фундамент и 150 минут огнестойкости? То есть теперь все это не требуется?
2. по п.6.2.2 площадь пожарного отсека атриума определяется как сумма площадей помещений в пределах объема атриумного пространства ограниченного противопожарными перегородками 1-го типа (в тч светопрозрачными) - то есть теперь мы отделяем пожарные отсеки перегородками 1-го типа вместо стен 1-го типа?

У нас в МФЗ атриум расположен посередине здания и на всю высоту здания. То есть следуя п.6.2.2 здание будет поделено на 3 пожарных отсека: отсек с атриумом, отсек слева от атриума и отсек справа от атриума? И отделение лишь перегородками 1-го типа будет достаточно?


[03.11.2021 11:59:57]
 Подниму тему.
Многоуважаемые мужчины, прошу высказать своём мысли касательно всего этого безобразия. Просто хочу услышать мнение со стороны.


[03.11.2021 14:02:15]
 Про п.5.1 Там не сказано стену какого типа можно заменить на водяную завесу. Пожарный отсек по определению ФЗ-123, ч. 27 ст. 2 должен выделяться стенами и перекрытием. Все другое может быть сочтено за нарушение ФЗ.
Про п.6.2.2. Он определяет складывать или нет площади этажей при определении площади этажа в пределах пожарного отсека. Если у Вас атриум на всю высоту без перегородок, то при определении площади этажа в пределах пожарного отсека нужно складывать площади этажей. Если галереи атриума отделены от других помещений на своих этажах! перегородками 1-го типа, то складывается площадь первого этажа, площадь основания атриума и площадь галерей. А площади этажей идут сами по себе. Вроде так.


[04.11.2021 13:37:03]
 Спасибо за ответ. Действительно, какого типа стена там не указана, не обратил внимание.
У меня атриум делит здание (2 ст.огн) пополам и он отделен от других частей здания на 1-м этаже двойной дренчерной завесой, а 2-й и 3-й этажи светопрозрачными перегородками 1-го типа защищенными дренчерной завесой - получается атриум на всю высоту это один пожарный отсек и на каждом этаже части здания, расположенные слева и справа от атриума, тоже являются самостоятельными пожарными отсеками? Получается 7 пожарных отсеков?


[04.11.2021 18:29:39]
 Все ваше добро это один отсек. Как вам ранее писали, что бы появились другие пожарные отсеки вам необходимо применить п.п. стену с учетом №123-ФЗ.


[04.11.2021 22:12:24]
 Да мы сами так считаем. Просто СП 456 получается противоречит нормам и приводит к лишним вопросам.


[05.11.2021 20:38:39]
 У вас многофункциональное здание с атриумом.
Для начала определитесь - а какая площадь пожарного отсека сего здания (с учетом заморочек из СП2).
Если у вас итоговая площадь вылезет более 8000 м2 (при наличии спринклирования), то где-то придется ставить противопожарную стену.

А если основная наборка помещений - торговля, при этом здание имеет 3 и более этажей, то площадь пожарного отсека 5000 м2 (при наличии спринклирования), и стен 1-го типа нужно больше.


[06.11.2021 7:25:54]
 Благодарю за ответ.
Наше здание это один пожарный отсек, мы это знаем.
Но у нас реконструкция, поэтому возникла необходимость смотреть СП 456. Стены 1го типа возводить не собираются, да и нам в принципе все равно, что там будет. Мы не спрашиваем здесь, что нам делать в нашем конкретном случае, нам без разницы.

У нас вызывает вопросы то, как нам СП 456 предлагает определять отсек с атриумом, ведь там предлагают ограничивать отсек перегородками 1го типа, и нет ни слова про стены 1го типа. Поэтому и вопрос, кто как относится к таким нововведениям.

Вроде бы ресурс профессиональный, но обмен мнением какой-то не активный.


[06.11.2021 9:00:44]
 не путайте границы пожарного отсека и площадь этажа в пределах пожарного отсека. Это разные вещи


[06.11.2021 16:09:30]
 "У нас вызывает вопросы то, как нам СП 456 предлагает определять отсек с атриумом, ведь там предлагают ограничивать отсек перегородками 1го типа, и нет ни слова про стены 1го типа".

Атриум - не есть пожарный отсек, а пространственная часть здания. Вот эта часть и выделяется перегородками 1 типа.


[06.11.2021 16:48:53]
 Благодарю за ответы.
  Дискусия закрыта